Retour
Menu utilisateur
Menu

Contreventement mixte ossature bois

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 73 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouveau membre Env. 10 message Alpes Maritimes
Salut à tous,

Je vais attaquer cet été ma 2eme mob en autoconstruction. La 1ere a été une réussite, attaquée en 2015, terminée en 2017. Je l'ai vendue et me lance donc dans un nouveau projet.
J'ai déjà le PC accepté et travaille sur l'étude de la structure depuis quelques mois mais un doute m'habite depuis le début...
La future construction sera un chalet de 10,20(S+N)x7,15m(E+O). Un mur de refend de 5,15m au milieu, à l'ouest. Un autre de 3,60m, au milieu, au nord.
Un RDC et les combles aménagés. Pour env. 90m2 Carrez.
Plancher de l'étage sur muralieres, solivage dans le sens sud-nord, voile travaillant horizontal.
J'espère que vous me suivez jusque là, rien de bien compliqué.
Le mur sud, de 10,20m donc, sera largement vitré et je ne respecterai pas la règle des 4 panneaux pleins pour le contreventement de la façade.
Techniquement, je n'aurai que 2 panneaux de 125 pleins. Je vais contreventer en 15, collé/cloué de chaque côté du caisson. Je vais mettre une poutre LC en 10x200 en guise de linteau intégral, donc de 10,20m.
Mais je me pose une question dont je ne trouve pas de réponse précise.
Je voulais commander deux StrongWall de Simpson, en 60, pour assurer le reste du contreventement.
J'aimerais m'en passer, vu le prix.
Y a t'il un intérêt, en terme de structure, à rajouter des écharpes à mes caissons pour gagner en résistance et me passer des Strongwall. Bref, mixer 2 moyens de contreventement différents.

Je joins un croquis de la façade sud si je mets des écharpes :
[Image]

Merci d'avance pour votre aide !
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : moins de 7j
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une maison bois...

Allez dans la section devis maison bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de constructeurs bois de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-60-devis_maison_bois.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Cote D'or
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 4 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Alpes Maritimes
gilles2776 a écrit:Pourquoi un doublon ?
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-476662-cont[...]te-ossature.php#6379301

Désolé, qu'entendez vous par doublon? Le fait de mettre un voile travaillant à l'intérieur et à l'extérieur ou le fait d'imaginer utiliser voile travaillant et écharpes ?
Dans les 2 cas, ça serait de toute façon pour contreventer correctement le mur sud sans avoir 4,8m de panneaux pleins.
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre super utile Env. 2000 message Cote D'or
Le sujet demandé a été publié 2 fois ? cliquez sur le lien, vous verrez bien que vous avez 2 sujets identiques, donc il faut en supprimer un, afin de ne pas avoir des réponses de partout dans les 2
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Non, le doublon, c'est d'avoir posté deux fois le sujet sur le forum.

A ma connaissance, dans le principe, il n'y a pas de contre-indication d'avoir un contreventement par barres, et un autre en panneaux.

Par contre, ce qui est important, c'est de savoir que l'ossature bois, ça se calcule, c'est à dire avec détermination des efforts qui arrivent dans tous les éléments.

Le DTU 31.2 présentait en commentaire, une possibilité de ne pas établir de justification au vent par le calcul, moyennant certaines dispositions constructives, parmi lesquelles celle d'avoir, par façade, au moins 4 panneaux travaillants d'au moins 1.2 m de large (ce sont les 4.8 m que vous évoquez). C'était hors séisme. Cela a évolué, je n'ai pas la dernière mise à jour.

Tous les éléments dont je parle, ce sont les barres, poutres, etc ... et surtout leurs assemblages.

Il y a donc un calcul à faire au vent. (pour le strongwall, le fabricant le préconise).

Avec la cohabitation des deux systèmes de contreventement (panneau et barres), le calcul risque d'être un peu plus épineux. C'est quand-même affaire de BET spécialisé.

Surtout en plus, en zone sismique.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Alpes Maritimes
Je n'avais pas vu... Mauvaise manip.
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : moins de 7j
En cache depuis le lundi 22 avril 2024 à 13h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Une maison bois, ça coute combien ?
Une maison bois, ça coute combien ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de constructions de maisons en bois
Photos de constructions de maisons en bois
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 constructions aux matériaux différents
11 constructions aux matériaux différents
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir