Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis sur installation svp, chauffe eau en bout de circuit et défaut d'évacuation

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 42 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Bonjour,

Je me permets de solliciter votre avis sur une nouvelle installation en rénovation. Nous avons en effet agrandi une ancienne salle de bain et profité d'un débattras pour y installer un chauffe eau de 300l.

Nous avons fait appel à un professionnel qui a installé un nouveau réseau (l'ancien contenait du plomb), refait des évacuations et installé notre chauffe eau. Je me suis rapidement rendu compte d'un problème, voir schéma (espérant qu'il soit explicite). la partie gauche est la salle de bain, baignoire vue du bout. Lorsque l'eau s'évacue, plutôt que de partir vers les égouts (gauche), elle partait vers la droite donc remontait l'évacuation du groupe de sécurité du ballon d'eau chaude...

Ok, problème de pente. J'ai donc changé cette pente pour m'assurer que celle vers les égouts était bonne mais en réalisant un vidage quasi complet de la baignoire l'eau, avec la pression, finissait par ressortir par ce même groupe de sécurité.

J'ai appelé le plombier qui est venu rapidement, m'a posé un clapet anti retour en modifiant la pente.
ok, ça règle le problème mais est-ce bien la solution (et pourquoi ne pas avoir anticipé ce problème mais c'est un autre débat) ?

1 - pour moi la pente de l'évacuation du groupe de sécurité n'est pas bonne. Même en goutte à goute je suppose que le tuyau va doucement se remplir mais que l'eau va finir par couler plutôt que de remonter vers la gauche vers les égouts

2 - je me dis que la solution serait de surélever le ballon, mais 300l c'est lourd donc il met faudrait surélever une partie du sol.. J'ai proposé la solution mais le plombier m'a dit que cela n'était pas nécessaire.


Question subsidiaire, après tout ça j'ai retrouvé mon sol le lendemain inondé suite à la chauffe intégrale du ballon. J'ai respecté les évacs, RAS. Je crains un surplus de pression car pas de vase d'expansion ni de réducteur de pression apparemment. Un avis ?
Merci d'avance pour vos yeux éclairés.




Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez sur la page devis vrd / fosse septique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des terrassiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Oui surélevé. Posez un flexball.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Bonjour,

Il est normal que de l'eau sorte d'un groupe de sécurité quand il chauffe.

L'eau du groupe de sécurité ne peut pas monter toute seule pour aller aux égouts : l'eau sort par la partie ouverte du dessous du groupe de sécurité.
Le plombier est un âne de ne pas comprendre ça.

Surélever le chauffe-eau est une solution.

Une autre solution est de surélever uniquement le groupe de sécurité, qui n'a pas nécessité d'être raccordé au ballon sans intermédiaire.
Je ne sais pas si le multicouche est suffisant, peut-être un flexible solide sera ok.
Du coup, tu mets le groupe de sécurité où tu veux, assez haut pour que l'écoulement puisse cheminer efficacement.

Il peut même être en bout de la nourrice d'eau froide, avant le tuyau qui alimente le ballon.

Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le mardi 23 avril 2024 à 11h27
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir