Nouveau membre Env. 20 message Eure
Mon lave linge fait sauter l'inter dif.
La ligne est dédiée en directe. 
Si je branche le lave linge sur une autre prise protégée par le même inter dif cela fonctionne parfaitement.
J'ai branché une centrale vapeur sur la prise dédiée lave linge, aucun problème.

L'installation est neuve. Inter dif et disjoncteurs Gewiss. Prises Legrand connexion auto.
La ligne lave linge est protégée en 20A et l'autre prise qui fonctionne en 16A.

Cordialement
Messages : Env. 20
Dept : Eure
Ancienneté : moins d'1m
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Bonjour
Rassurez vous un petit peu  votre installation est saine.
C'est votre lave linge qui est malade.
Votre installation a sur certaines prises le neutre à droite et sur d'autres le neutre à gauche. Cela n'a aucune importance pour votre maison.
 Quand vous le branchez dans certaines prises , le défaut est directement alimenté par la phase , ce qui entraine un déclenchement. Dans d'autres prises le défaut est alimenté par le neutre , et la tension entre neutre et terre n'est pas suffisante pour entrainer un courant de fuite suffisant pour un déclenchement .
Votre lave linge est bien malade , ne démontez pas votre maison
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Haute Garonne
Bonjour c'est un inter ou disjoncteur différentiel ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Eure
C'est un inter differentiel 63 type A et les 2 prises testées sont dessus
Messages : Env. 20
Dept : Eure
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Il ne vous reste plus qu'à faire réparer la machine
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Eure
Ok  mais pourquoi l'inter dif saute sur une prise et pas sur une autre qui est protégée par le même inter dif
Messages : Env. 20
Dept : Eure
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Parce que phase et neutre ne sont pas à la mème place dans vos deux prises
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Eure
Je viens de contrôler, sur les prises la phase est au bonne endroit
Messages : Env. 20
Dept : Eure
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Fort peu probable qu'elles soient câblées de la même manière
Sur l'une le neutre , par exemple , se trouve à droite et sur l'autre le neutre se trouve à gauche
Comment avez vous vérifié???
Bon endroit c'est quoi pour vous ???
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Eure
Toutes mes prises sont du legrand mosaic avec un code couleur
Messages : Env. 20
Dept : Eure
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Oui mais rien n'empêche de mettre le neutre à droite ou bien à gauche
la vérification se fait avec un voltmètre , sans tout démonter
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Eure
Je viens de tester avec un appareil les 2 prises ont la phase au même endroit, a droite
Messages : Env. 20
Dept : Eure
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Est il possible de savoir comment vous avez procédé ???
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Eure
Tout simplement avec un tournevis testeur
Messages : Env. 20
Dept : Eure
Ancienneté : moins d'1m
 
Nouveau membre Env. 20 message Eure
Donc je résume le problème;
2 lignes dédiées ( une sur un disjoncteur 20A et l'autre en 16A) protégées par le même inter dif 63 type A.
Les phases sont au même endroit sur chacune des prises, à droite;
Lorsque je branche le lave-linge sur la 20A, l'inter dif saute, et sur le 16A tout fonctionne bien.
Sur la ligne 20A j'ai branché une centrale-vapeur et ca fonctionne.
Messages : Env. 20
Dept : Eure
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre utile Env. 800 message Nord
Bonsoir,
Utilisez vous une rallonge pour vous brancher sur la prise qui "fonctionne" ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Très bonne question
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Eure
Oui
Messages : Env. 20
Dept : Eure
Ancienneté : moins d'1m
 
Nouveau membre Env. 20 message Eure
Je branche effectivement le lave-linge sur la 16A avec une rallonge, la même que j utilise pour de l outillage gourmand
Messages : Env. 20
Dept : Eure
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Ben voila hexamatic  a trouvé , c'est votre rallonge qui fait l'inversion.
Il reste que votre lave lige est bien malade , il faut le faire soigner
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Eure
OK mais je ne suis pas un grand spécialiste en électricité, je ne comprends pas bien l'inversion alors que tout semble branché de la même façon 
Messages : Env. 20
Dept : Eure
Ancienneté : moins d'1m
 
Nouveau membre Env. 20 message Eure
OK je reviens sur l'inversion, je viens de comprendre le problème avec la rallonge
Messages : Env. 20
Dept : Eure
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Il n'est pas obligatoire de mettre le neutre à droite ou bien à gauche, (dans une prise) et c'est tant mieux car vous venez de constater par vous même que l'uniformité peut cacher un défaut sur un appareil , que justement la diversité de câblage met en évidence
Pour l'explication technique revoir mon premier message
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Eure
Je viens de tester la rallonge et la phase est du bon coté en sortie.
Pour info le lave linge a plus de 15 ans
Messages : Env. 20
Dept : Eure
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Il y a un truc qui ne va pas dans ce que vous venez de dire.
Pas l'histoire des 15 ans , on s'en fiche
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 800 message Nord
Bonjour,
Oui tout cela est bizarre. Mais avez vous aussi bien la continuité de la terre sur cette rallonge ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Nouveau membre Env. 20 message Eure
Oui
Messages : Env. 20
Dept : Eure
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
 en reprenant du début Faites nous un tableau
16A seule : phase où?
20A seule
16A avec rallonge
20A avec rallonge
la rallonge , regardez la bien dans le même sens que les prises murales (terre en haut)
les prises murales sont elles toutes orientées dans le même sens ? 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Eure
16a phase a droite
20a phase a droite
rallonge prise femelle phase a droite quand on la regarde comme une prise murale
Messages : Env. 20
Dept : Eure
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Vous ne répondez pas à la question 
phase à droite dans quelle prise , et dans l'autre ??
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 800 message Nord
Encore une petite question, ensuite je m'en vais Biggrin
Si vous avez une triplette dans ce genre, elle permet suivant que l'on utilise la prise de droite ou celle de gauche de faire une inversion phase neutre. L'essai pourrait se faire sur la 20A, le défaut ne devrait se produire que sur l'une des prises de cette multiprise (celle du haut , je ne sais pas). 

Edité 1 fois, la dernière fois il y a 9 jours.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Hexamatic , ne partez pas , il y en a plus dans plusieurs têtes que dans une.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Salut
Un petit rappel 
Ce dispositif intelligent mesure en continu la différence entre le courant entrant et le courant sortant dans un circuit. En cas de déséquilibre, même minime, il réagit en une fraction de seconde en coupant l'alimentation.
Que ce soit neutre à droite ou à gauche, il s'en fou éperduement 
Autre petit rappel;: aucune norme oblige le neutre à gauche
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Parental, vous avez démontré plusieurs fois que vous n'avez rien compris dans les effets qui peuvent se manifester selon la position du neutre dans l'alimentation d'un appareil......désolé , mais cela peut faire une différence
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Eure
Je crois que la ont s'embrouille un peu

les 2 prises 16 et 20 sont des prises murales simples
la rallonge est simple
je n'utilise pas des prises multiples


16a phase a droite
20a phase a droite
rallonge prise femelle phase a droite quand on la regarde comme une prise murale
Messages : Env. 20
Dept : Eure
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre utile Env. 800 message Nord
Ok pour phase à droite, et la continuité de terre dans la rallonge ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Re
oui contrôler la continuité de la terre sur la rallonge si ce sont des fiches moulées pas trop de problème mais des fiches rapportées le fil peut se débrancher
MAIS il y aussi la présence de la terre sur la prise qui reste en fonction, ne pas se contenter de voir le picot de terre mais avec un voltmètre contrôler si entre phase et terre il y a bien du 230 volts.
Pour info je banni à 100% les tournevis testeurs c'est de la daube. Si pas de voltmètres: deux morceaux de fil électrique, une douille + une ampoule, 1 fil sur la terre l'autre sur la phase le diff. doit sauter  
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Très bonne idée de contrôler la réelle présence de terre sur la prise sensée "fonctionner"
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Autre question:
La ligne de la prise 20A , où l'on constate le défaut , est elle nettement plus longue que la ligne de la prise 16A avec qui cela se passe bien ???
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le jeudi 09 mai 2024 à 00h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir