Env. 90 message Vienne
Bonjour à tous,

Nous voudrions nous lancer dans la géothermie pour le chauffage dans notre futur maison de construction.

Nous avons rencontré pour un premier devis la société France Géothermie 86 (FG86).

Voici le devis tout frais.





Nous avions demander le ECS qui est inclus dans le devis mais nous pensons mettre un ECS électrique. Le devis passe alors à 16982€ TTC.

il faut rajouter à ça :
- la chappe liquide : 3654€ TTC
- terrassement : 3132€ TTC
- Isolant sol posé : 3418€ TTC
ou
- Isolant sol non posé : 2404€ TTC

Pensez-vous que cela est correcte ?
Pensez-vous que la PAC est bien dimensionné ?

Merci d'avance à tous car vos avis seront des plus utiles !
Messages : Env. 90
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation géothermique...

Allez dans la section devis chauffage géothermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage_geothermique.php
 
Env. 400 message 51 (51)
ta pac est surdimensionnée Mad

le G pour une maison au norme RT2005 est de 0.75 voir moins si ta maison est fait mieux que la rt2005.
de plus, aucun document offciel n'oblige à une surpuissance de 20%.

et malgre le G de 0.9 au lieu de 0.75, il te monte une pac qui a une puissance 45% superieur aux besoins qu'il t'a calculé (10.5Kw au lieu de 7.2Kw) !!!

calcul tes besoins réels ici (G de 0.75 et surpuissance à 1) : http://www.chaleurterre.com/Documentations/tableau01-3.xls


un isara 06 de 6.97kw sera amplement suffisante pour ta maison.

tu peux faire un tour ici pour plus d'infos sur la geothermie : http://www.chaleurterre.com/forum/
aamoi 1427
PC accordé le 30/03/07
avancement construction : réception faite
http://la-maison-de-clem.over-blog.fr/
Messages : Env. 400
De : 51 (51)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 1000 message Jougne (25)
Yop,

La PAC est surdimensionnée d'après leur calcul.
Elle est inverter ?

Sinon, faut prévoir un ballon tampon je pense.
Mais bon, ils doivent être mieux placés que moi pour le savoir.

Par contre, je sais pas ce qu'ils valent, mais déjà la partie "projection financière", c'est pipeau. C le genre de truc commercial qui m'énerve.
Comment ils peuvent savoir qu'en 2020 l'électricité sera moins cher que le gaz ou le fuel ?

Ouais
ps: tu devrais aller faire un tour sur chaleurterre.com
Messages : Env. 1000
De : Jougne (25)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 90 message Vienne
concernant les autres tarifs, sont-ils corrects ?

je vais aller fare un tour sur chaleurterre.com
Emménagé depuis le 15 novembre 2008
Travaux extérieurs en cours
Messages : Env. 90
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 800 message Ardèche (7)
Je trouve l'installation relativement chère..

Cela fait deux ans que je chauffe 150 m² dans le Sud Est avec cette installation:
PAC Eau Glycolée / Eau 12KW
Réversibilité par inversion de cycle
Thermostat principal + 4 thermostats esclaves dans les chambres

Coût approx (tarifs de fin 2004) :

Plancher PER Rehau + PAC + capteur : 12 000€
Terrassement 230 m²: 700 €
Isolant de sol TMS Efisol: 1500 €

J'ai eu environ 3500 € de crédit d'impot, soit au total 10 700 €.

La première année on a consommé pour 300 € d'électricité, et la deuxième année 200€.

Ton devis complet (Je n'ai pas compté le coût de la chape anydrite, mais j'ai déduit le crédit d'impot) s'élève à 20 000 €.

Je veux bien qu'il y ait un écart de coût entre les matériels selon la marque et la main d'oeuvre, mais de là à doubler...

Tu devrais effectivement poser la question chez Chanbon sur Chaleur Terre et étendre tes consultations. Y'en a qui se gavent sévère dans ce domaine..
www.ardeche.fr
Messages : Env. 800
De : Ardèche (7)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 400 message 51 (51)
ouais a écrit:Yop,

La PAC est surdimensionnée d'après leur calcul.
Elle est inverter ?


non

il n'y a que des pac air/xxx qui peuvent etre inverter.
aamoi 1427
PC accordé le 30/03/07
avancement construction : réception faite
http://la-maison-de-clem.over-blog.fr/
Messages : Env. 400
De : 51 (51)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 90 message Vienne
il est vrai quand faisant le calcul sur chaleurterre, j'obtiens 6,45kw de déperditions avec un G de 0,81.
La puissance a installée serait de 7,742kw ce qui donne 10163kwh annuel consommé.

pourquoi sur le devis il y a alors puissance consommée 2710w?

La surface de captage à 60 cm est-il bon aussi ?
Emménagé depuis le 15 novembre 2008
Travaux extérieurs en cours
Messages : Env. 90
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
plus il est profond, mieux c'est.
Il ne faut pas oublier que l'on enterre deja les tuyaux d'eaux à 80 pour les mettre hors gel. La chaleur est plus stable et plus régulière vers 1m50. Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 400 message 51 (51)
pissouille86 a écrit:il est vrai quand faisant le calcul sur chaleurterre, j'obtiens 6,45kw de déperditions avec un G de 0,81.
La puissance a installée serait de 7,742kw ce qui donne 10163kwh annuel consommé.

pourquoi sur le devis il y a alors puissance consommée 2710w?

La surface de captage à 60 cm est-il bon aussi ?


les 2 710w, c'est ce que va consommer la pac.
les 10 163w, c'est une prevision annuel de ta conso (conso pac + rendement pac)

pour les 60cm ... tout depend a quelle profondeur gele la terre dans ton departement, c'est sur que c'est un minimum (80cm serait mieux)
aamoi 1427
PC accordé le 30/03/07
avancement construction : réception faite
http://la-maison-de-clem.over-blog.fr/
Messages : Env. 400
De : 51 (51)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 800 message Ardèche (7)
stephrider a écrit:plus il est profond, mieux c'est.
Il ne faut pas oublier que l'on enterre deja les tuyaux d'eaux à 80 pour les mettre hors gel. La chaleur est plus stable et plus régulière vers 1m50. Wink


Je pense qu'il vaut mieux suivre les recommandations de l'installateur, qui dimensionnent leurs installations en fonction d'abaques communiquées par le constructeur de la PAC.

Sans respect de ces préconisations, l'installateur pourrait alors botter en touche à la première occasion.

Certains disent qu'à 1.5m il y a moins de variations de T°, mais d'autres diront que l'action du vent et du soleil pour réchauffer la terre en hiver sera aussi moins intense qu'à 80 cms de profondeur.
www.ardeche.fr
Messages : Env. 800
De : Ardèche (7)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60 message Limoges (87)
Surdimensionné tout ça... Comme d'hab avec FG... quand on passe derrière eux nos clients savent plus quoi penser sur les puissances...

De plus je me demande si le surcout en géothermie vaut l'investissement par rapport à l'aérothermie...
Messages : Env. 60
De : Limoges (87)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Pas De Calais
effectivement elle est surdimensionné ta PAC, ayant une PAC de FG sur 100m2 j'ai une isara 6
Messages : Env. 100
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
goku62 a écrit:effectivement elle est surdimensionné ta PAC, ayant une PAC de FG sur 100m2 j'ai une isara 6


+1, surdimensionné
Je vais avoir une isara8 sur 150m2 de PC.
Messages : Env. 3000
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Ancienneté : + de 17 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir