Anticipation panne Airzone....

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 96 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Herault
Bonjour à tous, je surveille depuis plusieurs mois les posts concernant l'airzone car je dispose depuis 9 mois d'un airzone avec 8 sorties, 1 blue face et 6 air think + 1 webserver, une unité Mitsubishi 125 Pead sur 160 m².
Je viens d'avoir une panne sur un registre (volet qui reste ouvert), mon installateur s'est déplacé pour constater la panne, j'attends de ses nouvelles...
J'ai lu à plusieurs reprises qu'il était possible en cas de panne Airzone de faire fonctionner l'unité interne (en ce qui me concerne Mitsubishi), mon installateur me dit que ce n'est pas possible, j'ai fait plusieurs tests sans succès.
Mode standbye ( volets ouverts ) , mode off ou stop et coupure de courant sur l'airzone, j'ai bien accès à la télécommande Mitsu par 41, je sélectionne une température en froid, la clim démarre et se coupe au bout de 5 mns, du coup j'ai également déconnecter la passerelle vers Mitsu sans plus d'effet. J'ai l'impression que les volets des registres
se referment sur une coupure de courant.
Si vous avez des idées ou si quelqu'un veut faire le test avec un Mitsubishi, par avance merci pour vos remarques.
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 1 an
 
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de climatisation...

Allez dans la section devis climatisation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-19-devis_climatisation.php
 
Env. 90 message Paris
Bonjour, de mon côté les pannes Airzone sont arrivées quasi directement après l'installation (régulation, thermostats, volets, connectivité) et certaines n'ont jamais été réglées.

Bref j'ai fini par faire déposer la partie Airzone de mon installation et remplacé par des plénums avec volets manuels côté soufflage.

Donc oui vous pouvez tout à fait utiliser votre gainable Mitsubishi sans Airzone :
Toutes les zones actives et Airzone en mode "STOP" ceci laisse normalement les volets ouverts, puis vous ne touchez plus rien sur l'application ou thermostat Airzone
Vous disjonctez l'alimentation
Vous déconnectez l'alimentation du Airzone et vous isolez avec des dominos/wago
Vous déconnectez le cable bus qui relie le Airzone au port CN105 de votre unité intérieure Mitsubishi
Vous remettez le courant

Après cela vous pourrez tout commander depuis la PAR41. Faites quand même un test rapide en mode ventilation pour confirmer que les volets sont bien restés ouverts. J'ai fait la manip plusieurs fois, les volets sont toujours restés ouverts, c'est comme me l'avait conseillé un de leurs techniciens. 
Alors que leurs FAQ dit le contraire...je cite la FAQ "Stop : le système de chauffage et refroidissement restera éteint, indépendamment de l’état des autres zones. Par ailleurs, tous les éléments terminaux (grilles, registres, etc.) resteront fermés."
Mais une autre de leur documentation dit par exemple "Communication unité-système : Configurez le système Airzone en mode Stop et vérifiez que l'unité s'éteint et que les registres s'ouvrent (seulement AZCE8CB1MOT)."

Le mieux est de mettre la température de référence sur le capteur de la télécommande PAR41. Mode 2 Position 3 dans le réglage des fonctions du groupe, vous trouverez facilement une vidéo sur Youtube qui explique pas à pas la manipulation.

Depuis j'ai également pris le module wifi MAC587 IF pour piloter la PAC à distance avec l'application Melcloud, l'application n'est pas terrible mais ça fait le boulot.
Messages : Env. 90
Dept : Paris
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Herault
Bonjour,

Merci Koenig6675 , mon post datait de plus d'an et en fait mon installateur a fini par me donner une info comme quoi le câble reliant l'UI à la carte Airzone doit être débranché côté Airzone et moi je débranchais côté UI uniquement, je dois dire que je n'ai pas refait le test, j'attends la prochaine panne, je viens de dépasser les 2 ans de garantie Airzone et je dois dire que j'ai une confiance très limitée dans ce matériel, je serais sans doute un jour dans l'obligation de démonter l'airzone, mon installateur m'a déja changé un registre et d'après lui il change assez souvent des thermostats think et à 250 € pièce j'en changerais peut-être un mais ensuite la mauvaise expérience Airzone prendra fin.
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Herault
Koenig6675,

Je viens de me relire et j'ai écris une bêtise, il faut déconnecter le câble airzone côté UI ( Mitsu dans mon cas ) et non pas Airzone .
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 90 message Paris
Pat34500 je vous comprends moi en quelques mois un moteur HS et 6 thermostats radio qui avaient le même bug : il se bloquaient en rafraîchissant leur jet d'encre toute les secondes ce qui incrustait l'encre et vidait leur pile, et la zone devenait incontrôlable tant que la pile n'était pas retirée cela continuait. ( il fallait être sur place...) 
Il me semble que la garantie des pièces est passée récemment à 5 ans à voir si vous pourrez en bénéficier.
Messages : Env. 90
Dept : Paris
Ancienneté : + de 15 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleur air/airArtisan
Devis pompe à chaleur air/air
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir