Le nombre de cycle de ma PAC est il optimal ?

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 174 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour a tous

Je suis ici à la recherche d'information sur l'optimisation de la consommation de ma PAC

Deuxième hiver, et désormais un passage en Tempo (insert a bois en chauffage secondaire)

Le contexte :
- Maison de 1850, de 180m2
- isolation de tout les mur par l'intérieur (laine de 120)
- isolation récente (2 ans)
- Menuiserie en double vitrage neuf
- PAC Chapee N-Duo de 16kw, Air-Eau
- pas de thermostat, fonctionne en lois d'eau
- En Saône et Loire (71)
- pas de production ECS

Je suis équipé de pas mal de domotique, y compris d'un Lixee pour suivre la conso électrique a la minute (tellement pratique ça)

Je cherche encore et toujours a optimiser la consommation de ma PAC, pour avoir un rendement optimal
Aujourd'hui je remarque qu'elle fais environ 2-3 cycle par heure, est ce fonctionnement classique et normale ?
Sachant que je remarque un pic de consommation au lancement, suivi de 10-15mn de chauffe classique, puis une coupure, et rebelote
Y a t'il des améliorations a faire de ce côté là ?

Comment son gérer ces cycles ? (Simplement par la T° de l'eau qui diminue dans le circuit et doit donc être réchauffer ?)
Quelques capture pour donner une idée de la conso et des heures de chauffe

Capture 1 : Créneau de ce matin 9h-11h30
Capture 2 : Créneau de 00h à 11h30

Je n'ai pas les réglage de ma lois d'eau sous la main, mais je peut vous donner ça ce soir au besoin



Messages : Env. 10
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...

Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
 
Membre super utile Env. 7000 message Au Vert (51)
Salut. 2 a 3 par heures ça va. Au delà de 10 le compresseur ne vivra pas très longtemps.

Les démarrages trop rapprochés témoignent souvent d une machine un peu sur dimensionnée. Surtout en cette période assez douce. La machine se cherche un peu. C est très fréquent car les installateurs jouent la sécurité posent le modèle de puissance supérieur aux besoins réels. 

D autres diront qu une bécane un peu juste, s essouflera vite et s usera donc prématurément.

Oui, selon températures départ retour.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 7000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 500 message Seine Maritime
L'installation est elle équipée d'un ballon tampon ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Saone Et Loire
motus306 a écrit:L'installation est elle équipée d'un ballon tampon ?

Pas de ballon Tempo non


(j'avais un peu oublié ce topic avec le temps ^^)
Messages : Env. 10
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Saone Et Loire
Exocet a écrit:Salut. 2 a 3 par heures ça va. Au delà de 10 le compresseur ne vivra pas très longtemps.

Les démarrages trop rapprochés témoignent souvent d une machine un peu sur dimensionnée. Surtout en cette période assez douce. La machine se cherche un peu. C est très fréquent car les installateurs jouent la sécurité posent le modèle de puissance supérieur aux besoins réels. 

D autres diront qu une bécane un peu juste, s essouflera vite et s usera donc prématurément.

Oui, selon températures départ retour.


par contre, j'ai remarqué un gros changement de le fonctionnement de ma PAC en fonction de la T° de consigne
Si j'augmente la T° de consigne sur la PAC, je remarque par exemple que
à 16° : 2-3 cycle par heure, comme sur les courbes plus haut, confirmé sur plusieurs jour
a 17° : le fonctionnent (et la conso) de la PAC semble totalement différents, avec des cycle beaucoup plus long, et donc logiquement une conso qui explose



Sachant que je ne possède pas de thermostat, le fait qu'il me faut X minutes (ou heures), pour attendre ma T° de consigne dans ma cuisine par exemple, n'a pas d'incidence sur le fonctionnement de la PAC c'est bien ça ?

D'ou peut donc venir cette brusque augmentation de conso, sachant que je ne change la consignes que de 1°, et que sur une journée comme aujourd'hui (pas de gel, T° extérieur de 3-5°)
Dans la logique, une fois le circuit d'eau entièrement chauffé, il ne faut pas plus d’énergie autre que celle pour rattrapé le delta avec la T° de retour c'est ça ? 

à 16°, avec 3° dehors, je suis à 28° en T° d'eau
a 17°, toujours avec 3° dehors, je suis à 31° en T° d'eau


Ma lois d'eau est la suivantes :
Pente : 0.7
Pied : 23°
T° max : 60°
Messages : Env. 10
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 500 message Seine Maritime
Le réchauffage d'une maison est energivore

L'inertie thermique d'une habitation joue énormément sur la consommation.

Il faut attendre plusieurs jours stabilisés à la nouvelle température avant de pouvoir faire un bilan de consommation.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le mardi 25 novembre 2025 à 08h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir