Bonjour à tous 😊

Je suis en train de rénover un appartement complet.

J'ai acheté le matériel en multicouche pour refaire les réseaux intérieurs.

J'avais prévu du standard avec une nourrice et des platines pour alimenter les différents endroits.
Diamètre 20 pour la douche et le ballon d'eau
Diamètre 16 pour l'évier, le lavabo, lave linge et wc

Après avoir tout cassé, j'ai réalisé que le tube PER en arrivée dans l'appartement est en diamètre 16... Il y a ensuite une vanne d'arrêt.

Est ce que ça poserait problème si je repartais en 20 après la vanne d'arrêt pour alimenter la nourrice. Puis en 16 et 20 comme expliqué précédemment.
Vous en pensez quoi?

Merci d'avance de vos lumières.

Florent
Messages : Env. 10
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis plomberie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Env. 300 message Finistere
C'est pas logique, mais rien de grave. Tu ne peux pas changer le per et passer en 20? Sinon tu fais tout en 16
Messages : Env. 300
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 2 mois
 
Env. 10 message Ardeche
Bonjour,

Merci pour la réponse.

En fait j'ai déjà tout acheté sans faire gaffe que c'était du 16 à l'arrivée dans l'appartement.
Dans l'idéal il faudrait reprendre le per de 16 depuis le compteur mais ça va être compliqué. C'est un vieil immeuble et on est au 3ème étage...

Après c'est surtout pour éviter de tout racheter en 16. En 20 il y aura environ 7/8m jusqu'à la nourrice et après les robinets seront tous autour de la nourrice à environ 2/3m autour.

Et puis si un jour on change les per dans les communs j'aurais déjà j'ai tout prévu comme il faut dans l'appartement.

Je voulais juste être sûr qu'on ne va pas trop perdre en débit...

Florent
Messages : Env. 10
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Bonjour,

Les seuls inconvénients est que c'est plus cher, et que c'est plus encombrant, et peut-être moins facile à manipuler.

Mais du point de vue hydraulique, aucun inconvénient, bien au contraire !
Comme ça tu ne rajoute pas de perte de charge (il y en a déjà bien assez dans le 16 d'arrivée).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", CC-By
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Ardeche
Oui je vais peut-être un peu plus galérer à le manipuler mais j'ai déjà tout acheté.
Je préfère l'utiliser que de racheter du 16 en plus.

Merci pour vos réponses, je vais donc faire mon installation comme c'est recommandé dans la norme.
Et un jour peut-être que le Per sera remplacé par du 20 ?
Messages : Env. 10
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis avant-hier à 06h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir