Besoin explication réserve consuel [Résolu]

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 131 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour à tous,

Le forum m'a énormément aidé à réaliser mon installation, c'est pourquoi je me tourne vers vous pour comprendre une réserve émise par le Consuel sur l'installation (qu'il a validé par ailleurs). 

Du tableau principal part du 3g6² pour alimenter un petit tableau secondaire dans la pièce technique (résistance appoint du ballon + circulateur du plancher chauffant). Dans ce tableau secondaire j'ai installé un ID63 suivi d'un DD 32A pour le ballon, et différents DD (20/16/10A) à disposition du chauffagiste qui doit repasser terminer l'installation. 

Le Consuel m'a demandé d'installer un DD 32A dans le tableau principal en amont du tableau secondaire. 

J'ai des idées sur la raison de cet ajout, mais n'étant pas du métier, et n'aimant pas ne pas comprendre précisément le pourquoi ce DD 32A, je me suis dit qu'un connaisseur ici présent pourrait m'expliquer. 

J'imagine que le 32A du tableau secondaire ne protège que le ballon, mais que celui du tableau principal protege l'ensemble du circuit, est-ce bien ça ? 

Je remercie par avance celui qui pourra me répondre ! 
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui c'est bien cela.
Il faut protéger le câble de liaison entre les 2 tableaux contre les surcharges.
Du 6² encaisse au maxi 32A, donc il faut mettre un disjoncteur 32A en amont

Celui que vous avez mis dans votre tableau ne protège que le circuit du ballon.

Vous inspirer de ceci :




A noter qu'un ID 40A aurait suffit, mais un 63A ne peut pas faire de mal
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Pas De Calais
Carminas a écrit:Bonjour

Oui c'est bien cela.
Il faut protéger le câble de liaison entre les 2 tableaux contre les surcharges.
Du 6² encaisse au maxi 32A, donc il faut mettre un disjoncteur 32A en amont

Celui que vous avez mis dans votre tableau ne protège que le circuit du ballon.

Vous inspirer de ceci :




A noter qu'un ID 40A aurait suffit, mais un 63A ne peut pas faire de mal



Bonjour Carminas et merci pour cette réponse qui confirme ce que j'imaginais. 

J'ai mis du 63A partout pour suivre la règle de l'amont qui me semblait moins prise de tête à réaliser, et il me restait ce 63A initialement prévu pour le tableau principal. Le chauffagiste ayant voulu un tableau secondaire dédié je l'ai mis à cet endroit.

J'en profite pour vous dire un grand merci, vos diverses réponses laissées sur ce forum ont été pour moi d'une très grande utilité tout au long de la conception/réalisation de mon installation ! 
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le jeudi 08 mai 2025 à 18h38
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir