Bonjour, je retape ma 3ème maison, et refais le tableau électrique à neuf.

Installation en triphasé.
Actuellement se sont des portes fusibles sans disjoncteur différentiel 30ma

sur une prise j'ai un soucis: circuit en route j'ai bien 230V dans la prise.
si je disjoncte le porte fusible phase+ neutre il me reste dans cette même prise 68V au multimètre...

j'ai cru que le multimètre buguait.

j'ai essayé sur d'autres prise le même test et je tombe bien à 0v et quelque.

J'ai mis une ampoule incandescente de 40w sur culot  +2 fils rigide que je plante dans la prise en question et elle ne s'allume pas ( pas du tout).

et lorsque je prend la tension ampoule branchée j'ai bien 0v...

ces 68V sont t’il fantôme? l'ampoule ne devrait pas s'allumer un peu si les 68V était réels?
 
Si vous pouvez l’éclairer sans jeu de mot... ;)
je vous remercie.

J'oubliais, même avec tout les portes fusibles baissés j'ai c'est 68V.
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 3000 message Loire
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 3000 message Loire
Bonjour
rien de bien anormal . Vous trouvez une tension , Par effet capacitif , sur une ligne coupée , mais qui transite certainement dans les mêmes gaines qu'une ligne sous tension.
Cette tension baptisée improprement ""fantôme "" que votre voltmètre trouve existe bien , mais "le générateur"" est incapable de fournir ce qu'il faut pour allumer une ampoule , qui a une impédance trop basse.
Attention cette tension peut être dangereuse pour vous ( car votre impédance est assez haute ) selon la longueur de proximité des fils sous tensions .
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 mois.
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Rhone
Je te remercie pour ta réponse,  j'ai pensé à ce type de phénomène et j'ai du coup coupé tout les portes fusibles ( sans exception) et le résultat est le même.
Il ne peut plus y  avoir de ligne alimentée à proximité , précision c'est une maison individuelle.
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 3000 message Loire
Ben... à votre insu , il doit rester encore quelque chose sous tension à proximité des fils impliqués
Coupez tout au disjoncteur de branchement
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Rhone
Il n'y a plus rien de connecté sur le tableau général...
Cela peut il vernir d'un problème de terre ou de mélange entre neutre et phase?

Je vais faire le remplacement des portes fusibles + l'ajout des diff et on verra si c'est pareil...
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 3000 message Loire
Pour vérifier , avez vous tout coupé au disjoncteur de branchement comme demandé ???????
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Rhone
Bonjour, oui j'ai tout coupé, plus aucun disjoncteur levé et j'ai toujours 68V...
Ce WE je ferais des photos si j'ai le temps.
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 3000 message Loire
Bonjour
Vous n'avez pas répondu à la question qui est :
Disjoncteur de BRANCHEMENT coupé avez vous toujours votre tension "fantôme" ???
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Rhone
Si je coupe le 500mA je n'ai plus rien. 0v
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 3000 message Loire
Donc je répète ce qui a été dit précédemment :
Vous avez des fils qui voisinent de manière très proche avec des fils sous tension et  ils montent en potentiel par capacité 
Phénomène normal
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Rhone
Je comprend bien ce que tu veux dire mais si je baisse "TOUS" les portes fusibles comment peu t'il y avoir des fils sous tension au niveau des prises ou n'importe ou dans le réseaux?

Sinon c'est 68V n'existe pas vraiment? du moins ils devraient faire s'allumer un peu l'ampoule sinon ?
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 3000 message Loire
Si vous mesurez une tension , c'est qu'elle existe réellement , les fantômes n'existent pas ( à moins que vous y croyez ) , c'est une question de puissance du "générateur " et d'impédance du récepteur (votre corps si vous l'y exposez )
"Fantôme"  est un language abusif
Relisez mon premier message
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir