Bonjour,

On voit un peu de tout dans les schémas de tableaux divisionnaires, et par sécurité, je souhaiterai être rassuré sur le mien.

De mon tableau principal, sur la ligne du Différentiel en 63A 30mA, j'ai rajouté un DIJ en 32A.
A partir de là, je file vers mon garage, pour 20m de câble en 2x16mm2, et retrouve mon tableau.

Dessus, simplement un interrupteur sectionneur de 63A, puis mes DIJ de 10A, 20A, et un 16A avec 2prises... J'ai également le piquet de terre qui part de ce tableau.

Pas la peine de doubler avec un nouveau DIF sur le tableau divisionnaire, puisque protégé par le principal non ?

Merci d'avance...
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Bonsoir

Il vaudrait mieux avoir l'inter sectionneur dans le tableau principal, en parallèle de l'inter diff, et un autre inter diff dans le tableau divisionnaire, au plus près de l'utilisation.
Il faudrait aussi interconnecterles terres d'un bâtiment à l'autre.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Gironde
Ah oui... Là, c'est un peu raté pour la terre.

Devrais-je remettre un inter diff de 63A comme dans mon tableau principal ?

C'est alimenté pour l'instant, il n'y a pas forcement de risque a mon installation en attendant de faire au mieux ?

Merci de votre réponse,
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 900 message Charente Maritime
Joachi1 a écrit:Bonsoir

Il vaudrait mieux avoir l'inter sectionneur dans le tableau principal, en parallèle de l'inter diff, et un autre inter diff dans le tableau divisionnaire, au plus près de l'utilisation.

inter sectionneur en // de l'interdiff : attention aux termes employés le monsieur cherche des renseignements il ne va pas traduire ce qui est électriquement débile.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Pardon
c'était un message écrit un peu rapidement.
Pour l'instant c'est en sécurité je crois, mais si ça saute dans le garage, c'est toute la ligne de l'inter diff 63A qui saute dans la maison.
Pour mieux faire, il faudrait un interrupteur différentiel dans le garage et que le disjoncteur 32A au départ du 16² ne soit pas après un différentiel mais repiqué sur le bornier ou des bornes du peigne vertical du tableau principal.
Désolé pour la confusion plus haut entre inter sectionneur et disjoncteur de départ
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Gironde
Merci à vous deux.

Je comprends bien l'idée de ne pas faire sauter le Diff du tableau principal, et du coup, retrouve un peu l'idée des schémas qui se baladent sur le forum. ;)

Je reste sur un 63A dans le garage ? Et vu que j'aimerai une coupure d'urgence dans le garage, je colle mon interrupteur sectionneur, le diff ensuite, et les DIJ ?

Belle soirée,

EDIT : Tiens, je viens de tomber sur un schéma de CARMINAS (en 2011) qui est exactement mon installation :

Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Cette solution respecte la norme, mais son inconvénient, c'est que le tableau garage n'est pas indépendant de celui du logement

S'il y a un défaut d'isolement sur un circuit du garage, cela va faire sauter l'ID 63A dans le logement coupant ainsi d'autres circuits du logement.
Et réciproquement un défaut dans le logement coupera le garage.
Mais heureusement cela n'arrive pas si souvent.

Néanmoins je préconise plutôt ce schéma là :
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Gironde
Merci Carminas, pour cette réponse et pour les nombreuses autres! ;)
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Bonsoir

Nysroch
Citation: vu que j'aimerai une coupure d'urgence dans le garage, je colle mon interrupteur sectionneur, le diff ensuite, et les DIJ ?

Pas besoin du sectionneur s'il n'y a qu'une rangée, c'est l'inter diff qui pourra servir de sectionneur. Mais vous pouvez le laissez pour avoir 2 coupures !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Gironde
Joachi1 a écrit:Bonsoir

Nysroch
Citation: vu que j'aimerai une coupure d'urgence dans le garage, je colle mon interrupteur sectionneur, le diff ensuite, et les DIJ ?

Pas besoin du sectionneur s'il n'y a qu'une rangée, c'est l'inter diff qui pourra servir de sectionneur. Mais vous pouvez le laissez pour avoir 2 coupures !

Merci à vous!
Bonne soirée,
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Carminas merci beaucoup pour toutes ces réponses. Vous faites un travail formidable !

Je profite de ce topic car je me pose aussi la question de ces deux variantes d'installation.
- disjoncteur sur bornier + ID dans tableau divisionnaire
- disjoncteur derriere ID existant + inter sectionneur dans tableau divisionnaire
J'ai bien compris l'intérêt de la solution 1 que vous conseillez souvent, pour rendre le tableau divisionnaire indépendant. Je comprends aussi les désavantages techniques qu'engendre la solution 2.

Mais quid d'un point de vue de la sécurité ? On lit que les ID servent à protéger les personnes.
N'est ce pas plus secure d'avoir la ligne entre les deux tableaux protégées par un ID en amont, en plus du disjoncteur ?
dans le cas (d'accord peu probable..) ou quelqu'un touche la ligne... Dans mon cas je vais passer dans les combles, puis le long de mon pignon, puis dans une tranchée dans le jardin... Est ce que je m'inquiète pour rien ?
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pour que quelqu'un touche la ligne, il faudrait qu'elle soit endommagée.
Cela peut effectivement arriver avec un coup de pelleteuse ou un coup de perceuse, mais dans ce ne serait pas juste une "petite" fuite de courant et le 500mA d'EDF sauterait rapidement

De toute façon le câble EDF qui amène l'électricité chez vous est encore moins protégé et cela ne pose de problème à personne.

Donc en gros vous vous inquiétez pour rien.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le lundi 08 avril 2024 à 07h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir