Ballon ECS directement sur horloge ?

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 67 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 90 message Isere
Bonjour,

J'ai actuellement un ballon ECS de 1.4kW (6.4A @ 220V) en marche forcée (il s'arrête de lui-même quand le thermostat arrive à 55°C), ainsi qu'une chaudière fioul (bruleur : 140W, pompe : 60W, total à peine 1A).

Je vais ajouter une horloge modulaire 2 canaux pour piloter tout ça à horaires définis.

Les horloges spécifient qu'elles sortent un contact sec 220V avec un pouvoir de coupure de 16A. Mais, dans la plupart des cas, il me semble qu'on utilise un contacteur entre l'horloge et la charge.

Pourquoi est-ce nécessaire dans le cas où ma charge (6.4A pour le ballon) est largement inférieure au pouvoir de coupure de l'horloge (16A) ?

Le seul avantage que j'y vois est le mode OFF/auto/ON via le bouton sur les contacteurs. Et encore car aujourd'hui, les horloges numériques permettent aussi de forcer les sorties...

Ma question a une double portée : technique (est-ce qu'on peut le faire sans risque) et normative (est-ce que la NF C 15-100 l'autorise).

Merci d'avance pour vos lumières !
Messages : Env. 90
Dept : Isere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, vous avez très bien compris la chose, et avez vous-même donner la réponse à votre question. Donc, non, les contacteurs de puissance ne seront pas indispensables dans votre situation.
Pourquoi ne pas passer en domotique, plutôt que des horloges modulaire ?
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 90 message Isere
plaquisteheureux a écrit:Pourquoi ne pas passer en domotique, plutôt que des horloges modulaire ?


Et ben ça, c'est une très bonne question, d'autant que j'ai déjà un home assistant qui tourne sur une raspberry pi.

Je regarde comment piloter facilement un contacteur depuis le homeassistant...
Messages : Env. 90
Dept : Isere
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis hier à 10h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir