Obligations légales gaines combles

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 107 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 80 message Puy De Dome
Bonjour, dans mes combles passent plusieurs gaines venant de l'étape de vie et allant sur des tuiles à douilles. J'exclus directement la hotte et VMC, je parle uniquement des ventilations de fosses, évacuations statistique (je sais pas ce que c'est). Es ce normal que ma ventilation de fosse par exemple se transforme de PVC rigide à gaines souple pour traverser les combles jusqu'à la douille en toitures ? Quels sont les obligations en terme d'évacuation ? Les normes etc.. ? Car tous les tuyaux arrivant rigides dans les combles se transforment en souple est-ce normal ? 

En vous remerciant cordialement Samuel.

PS: j'ai une maison avec sous sol complet, étage de vie au dessus puis combles non aménageable.
Messages : Env. 80
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre utile Env. 400 message Eure Et Loir
Bonjour,

C'est le DTU 60.11 et NF EN 12056-2 qui règlemente les ventilations de chutes. Qui dit la norme ?

Les ventilations de chutes doivent être :

- Être en tuyau rigide (généralement PVC Ø100 mm).
- Sortir en toiture à 40 cm minimum au-dessus du faîtage.
- Être protégée par une tuile à douille ou chapeau de ventilation anti-pluie
- Le diamètre ne doit pas être réduit dans la traversée des combles.

Donc non l'utilisation de gaines souples ne sont pas autorisées
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 10 mois
 
Env. 80 message Puy De Dome
Fsbatietudes a écrit:Bonjour,

C'est le DTU 60.11 et NF EN 12056-2 qui règlemente les ventilations de chutes. Qui dit la norme ?

Les ventilations de chutes doivent être :

- Être en tuyau rigide (généralement PVC Ø100 mm).
- Sortir en toiture à 40 cm minimum au-dessus du faîtage.
- Être protégée par une tuile à douille ou chapeau de ventilation anti-pluie
- Le diamètre ne doit pas être réduit dans la traversée des combles.

Donc non l'utilisation de gaines souples ne sont pas autorisées

Bonjour et merci pour la réponse. Je suppose donc que mes ventilations citées précédemment sont des ventilations de chute ? Cordialement
Messages : Env. 80
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 80 message Puy De Dome
C'est le plombier qui généralement chargé de ses raccordement ? Cordialement
Messages : Env. 80
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 400 message Eure Et Loir
Si vous parler de la ventilation de la fosse on appel cela la ventilation secondaire. La ventilation de chute c'est la ventilation primaire, mais les deux doivent être en rigide

Oui c'est le plombier qui raccorde sur la sortie de toiture laissé en attente par le couvreur.
Pour la ventilation secondaire il peut arriver que le maçon la raccorde sur l'attente du couvreur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 10 mois
 
Env. 80 message Puy De Dome
Merci pour ces informations précieuse j'ai donc un soucis, puis-je vous donner mon téléphone pour que vous puissiez m'accorder 5 petites minutes ? Merci Monsieur
Messages : Env. 80
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 80 message Puy De Dome
Après si vous le souhaitez pas je comprendrais aussi bien évidemment. Cordialement
Messages : Env. 80
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 80 message Puy De Dome
Si je peux avoir votre avis, je suis pendant mon année de parfait achèvement dans le cadre dun CCMI. J'ai envoyé un mail pour demander des explications, mais que vous me conseillez vous ? Dois-je le faire constater aussi par un tiers ? Qui ? Je vous remercie Monsieur.
Messages : Env. 80
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Bonjour, votre document de référence c'est votre contrat. (ce qu'y est écrit doit être respecté y compris les DTU mentionnés, c'est contractuel) ..en l'absence de cette mention le DTU reste un document ou sont référencées les "bonnes pratiques". hormis quelques cas rare, le DTU n' a pas valeur d'obligation. c'est moche mais c'est comme ça.
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 80 message Puy De Dome
mistergues a écrit:Bonjour, votre document de référence c'est votre contrat. (ce qu'y est écrit doit être respecté y compris les DTU mentionnés, c'est contractuel) ..en l'absence de cette mention le DTU reste un document ou sont référencées les "bonnes pratiques". hormis quelques cas rare, le DTU n' a pas valeur d'obligation. c'est moche mais c'est comme ça.

Es ce que pour vous la norme oblige les ventilations primaires et secondaires à être rigide comme l'affirme la personne m'ayant répondu sur mon sujet ? Merci 
Messages : Env. 80
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 400 message Eure Et Loir
Sam63000 a écrit:
mistergues a écrit:Bonjour, votre document de référence c'est votre contrat. (ce qu'y est écrit doit être respecté y compris les DTU mentionnés, c'est contractuel) ..en l'absence de cette mention le DTU reste un document ou sont référencées les "bonnes pratiques". hormis quelques cas rare, le DTU n' a pas valeur d'obligation. c'est moche mais c'est comme ça.

Es ce que pour vous la norme oblige les ventilations primaires et secondaires à être rigide comme l'affirme la personne m'ayant répondu sur mon sujet ? Merci 


En fait comme indiqué. L'artisans n'a pas obligation de respecter le DTU si ce n'est pas indiqué dans votre contrat.
En cas de problème et si un expert d'assurance doit passer il va se reposer sur les DTU pour démontrer la mal façon, mais uniquement en cas de problème 

Mais un artisans qui raccorde des ventilations en gaine souple cela démontre vraiment qu'il en a rien à faire de la qualité de son travail. 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 10 mois
 
Env. 80 message Puy De Dome
Fsbatietudes a écrit:
Sam63000 a écrit:
mistergues a écrit:Bonjour, votre document de référence c'est votre contrat. (ce qu'y est écrit doit être respecté y compris les DTU mentionnés, c'est contractuel) ..en l'absence de cette mention le DTU reste un document ou sont référencées les "bonnes pratiques". hormis quelques cas rare, le DTU n' a pas valeur d'obligation. c'est moche mais c'est comme ça.

Es ce que pour vous la norme oblige les ventilations primaires et secondaires à être rigide comme l'affirme la personne m'ayant répondu sur mon sujet ? Merci 


En fait comme indiqué. L'artisans n'a pas obligation de respecter le DTU si ce n'est pas indiqué dans votre contrat.
En cas de problème et si un expert d'assurance doit passer il va se reposer sur les DTU pour démontrer la mal façon, mais uniquement en cas de problème 

Ok pour le DTU mais l'obligation du tuyau rigide est donc une obligation d'après la loi, la norme ? Merci  
Messages : Env. 80
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 80 message Puy De Dome
Personne ne peut me dire ici si le passage dans les combles des évacuations primaires et secondaires est obligatoirement (dans le sens légal du terme) en tuyau rigide ?
Messages : Env. 80
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 400 message Eure Et Loir
Ce que l'on explique c'est que seul le DTU l'oblige, mais qu'il n'est pas obligé de le suivre si ce n'est pas indiqué dans votre contrat
Le code de la route vous oblige à rouler à 90. Vous roulez à 110 il n'y a pas de problème, mais si vous avez un accident la police va vous dire c'est pas bien monsieur vous n'avez pas respecté les règles vous allez devoir payer.

Après si l'on parle de bonne pratique sans parler du DTU. On ne raccorde pas les ventilations en gaines souple.
Vous pouvez simplement lui dire que c'est du travail dégueulasse et lui demander de refaire dans les bonnes pratiques conforme au DTU. Vous pouvez essayer
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 10 mois
En cache depuis le mercredi 13 aout 2025 à 04h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir