Installer prise four 2700W via câble existant 4mm²

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 148 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouveau membre Env. 10 message Savoie
Bonjour,

J'ai besoin d'une prise en circuit dédié pour brancher un four de 2700W, doté d'un câble d'alimentation monophasé classique. En effet, j'habite dans un vieil HLM et il me manque une prise à cet effet. 

Je pensais tirer un câble depuis le tableau électrique, mais je réalise que je dispose d'une prise 20A (dont je ne me sers pas) avec section de câble de 4mm² dans la pièce adjacente

Mon idée est donc de partir du câble de cette prise et de le rallonger par raccord (avec wago, c'est ça ?) pour faire ma moulure jusqu'au four, où j'installerai ma prise. Mais j'ai plusieurs questions :

  1. Est-ce qu'il est correct de procéder ainsi ? Ou bien je dois nécessairement tirer mon câble depuis le tableau pour éviter un raccordement ?
  2. Est-ce que je peux installer une prise 16A à partir d'un câble de section 4mm², ou bien ce câble ne se monte que sur prise 20A, dans quel cas il me faudra un adaptateur ?
  3. Pour faire plus simple et éviter les moulures, est-ce qu'une rallonge 3G2,5 mm² de 2 à 5 m branchée sur la prise 20A existante pourrait convenir ?

Avec mes remerciements pour vos réponses et conseils !
Messages : Env. 10
Dept : Savoie
Ancienneté : moins d'1m
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,pas de problème avec un 4mm2 pour votre four(la norme demande seulement du 2,5).Toutes vos solutions sont bonnes,mais si vous faites une rallonge,il vous faudra un adaptateur 20A/16A.Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Salut
claudejean88 a écrit:,mais si vous faites une rallonge,il vous faudra un adaptateur 20A/16A.Bonne soirée.


AnataseNon, vous n'avez pas besoin de ce truc : Un simple domino ou vago ira très bien.
Passez-nous une photo de votre prise, on vous expliquera comment la remplacer par une sortie de câble. Cela sera plus Perin, et plus propre. . 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Dans les vieilles installations domestiques , on trouvait une ligne en 4mm² / 20A, vous pouvez repartir dessus sans problème pour alimenter le four (retirer la vieille prise 20A qui ne sera d'aucune utilité)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Savoie
claudejean88 a écrit:Bonsoir,pas de problème avec un 4mm2 pour votre four(la norme demande seulement du 2,5).Toutes vos solutions sont bonnes,mais si vous faites une rallonge,il vous faudra un adaptateur 20A/16A.Bonne soirée.

Parfait, merci ! Dans ce cas, si je pars sur l'option qui consiste à rallonger le fil pour installer une prise près du four, est-ce que je peux le rallonger avec du 2,5mm² ? Ou bien il faut nécessairement le rallonger avec la même section de câble ?
Edité 2 fois, la dernière fois il y a 4 jours.
Messages : Env. 10
Dept : Savoie
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Si le disjoncteur qui protège cette ligne est un 16 OU 20 A pas de souci.Si c'est un 25 Ampère(comme c'était la norme à l'époque),il vaut mieux le remplacer par un 20 A.Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Savoie
D'accord, merci beaucoup pour les réponses ! Autre question : quel type de fil vaut-il mieux utiliser pour des moulures en termes de rigidité/souplesse ? Est-ce que H07VU convient ? Car en faisant le tour d'une porte, par exemple, je vais devoir plier un peu le fil pour suivre l'angle et ce dernier est dit rigide.

plaquisteheureux a écrit:Salut
claudejean88 a écrit:,mais si vous faites une rallonge,il vous faudra un adaptateur 20A/16A.Bonne soirée.


AnataseNon, vous n'avez pas besoin de ce truc : Un simple domino ou vago ira très bien.
Passez-nous une photo de votre prise, on vous expliquera comment la remplacer par une sortie de câble. Cela sera plus Perin, et plus propre. . 

J'ai regardé pour démonter la prise, ça été simple. Si je comprends bien, votre idée serait d'utiliser la rallonge comme une prolongation ? C'est-à-dire que je branche mon four sur la rallonge, et je raccorde directement l'autre extrémité de la rallonge aux fils de la prise 20A ?
Messages : Env. 10
Dept : Savoie
Ancienneté : moins d'1m
En cache depuis le vendredi 01 aout 2025 à 23h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir