Bonjour a tous.
Je fais un garage de 20m2 et une toiture en bac acier.
Ma question se pose sur la condensation
Dois-je mettre des bac acier standard et plaquer 200mm de laine de verre entre les pannes ou mettre du panneau sandwich 40mm d epaisseur ?
Le garage aura une ite de 16 cm et un radiateur.
Je fouille est je ne trouve pas vraiment de réponse
 le sandwich en 40mm n isole pas assez et je ne peux pas mettre de l isolant en dessous a cause de la règle 1/3 2/3.
Le 80mm coûte une fortune.
Le bac anti condensation pas mal disent que c juste marketing.
A votre avis du bac acier standard avec 200mm de laine de verre entre les pannes sans lame d air et boucher de chaque côté éviterai la condensation ? 
Merci a tous 
Messages : Env. 10
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 9 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Essonne
Bonjour

bac acier et condensation un grand classique .

Vous pouvez faire un système toiture chaude :
isolation qui touche la sous face des bacs et obturation de toutes les entrées
d'air possibles ( je pense que vous n'avez de plaques éclairantes).

Pare vapeur sous forme de membranes indépendantes avec ces accessoires dédiés

Le bac acier avec anti condensation ne doit être utilisé qu'en toiture froide.

Toiture bac acier : se reporter au DTU 40.35 voir leurs commentaires
sur les risques de condensation.

<A votre avis du bac acier standard avec 200mm de laine de verre >

Vosges: je viserai au moins un R de 7

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Vosges
lucienpel a écrit:Bonjour

bac acier et condensation un grand classique .

Vous pouvez faire un système toiture chaude :
isolation qui touche la sous face des bacs  et obturation de toutes les entrées
d'air possibles ( je pense que vous n'avez de plaques éclairantes).

Pare vapeur sous forme de membranes indépendantes avec ces accessoires dédiés

Le bac acier avec anti condensation ne doit être utilisé qu'en toiture froide.

Toiture bac acier : se reporter au DTU 40.35 voir leurs commentaires
sur les risques de condensation.

<A votre avis du bac acier standard avec 200mm de laine de verre  >

Vosges: je viserai au moins un R de 7

Cdt

Merci pour votre réponse.
Donc du bac acier standard et 300 de laine de verre direct en dessous sans lame d air.
Messages : Env. 10
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Essonne
Bonjour

sans lame d'air et bien obturer tous les creux d'onde des bacs.

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mercredi 27 aout 2025 à 19h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir