Fils nus dans goulotte clim avec liaisons frigorifique

Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 192 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message Alpes Maritimes
Bonjour,

Je voudrais faire passer dans la même goulotte, en plus des tuyaux frigorifiques et des deux câbles pour la climatisation (3g et 4g), des fils électriques de 1,5 mm2.

Je voudrais savoir si ces fils électriques peuvent passer dans la goulotte ou s'il vaut mieux les mettre dans une gaine ICTA ou un tube IRL, toujours dans la goulotte de la clim.

Logiquement, les câbles électriques et les tuyaux frigorifiques peuvent cohabiter sans problème, mais je ne sais pas ce qu'il en est des fils qui ne sont pas entourés d'une gaine protectrice en PVC. Les tuyaux frigorifiques peuvent chauffer, mais ils sont isolés.

Merci d'avance!
Messages : Env. 300
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite.php
Généré à l'aide d'une IA
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Salut, la question ne se pose pas, vue que vous devez poser des câbles, et non des fils.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 300 message Alpes Maritimes
plaquisteheureux a écrit:Salut, la question ne se pose pas, vue que vous devez poser des câbles, et non des fils.


Salut, non, j'ai les câbles de la clime en plus des fils qui ont rien a voir avec la clim et que passent ou maintenant il y a la goulotte pour la clim. Ça se sont des fils pour les lumières a l’extérieur. C'est pour ça que j'ai bien explique' cables + fils. 
Messages : Env. 300
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Pour les lumières, aussi, il faut des câbles. À la rigueur dans la goulotte poser des wago sur ces fils, et repartez en câble
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 300 message Alpes Maritimes
plaquisteheureux a écrit:Pour les lumières, aussi, il faut des câbles. À la rigueur dans la goulotte poser des wago sur ces fils, et repartez en câble


D'accord, j'ai compris ce que tu veux dire. 

Ces fils arrivent directement du tableau dans le garage et passent entièrement dans les tubes IRL jusqu'à une boîte de dérivation située sous la goulotte de la climatisation.

Je ne peux donc pas remplacer tous les fils par des câbles. Je devrais donc faire passer les fils dans la goulotte depuis le tube IRL, couper les fils pour passer aux câbles, mais tout cela pour seulement 2 mètres dans la goulotte ?
Messages : Env. 300
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Je ne comprends pas trop, il faudrait faire un croquis, et ou vont, c'est fils après ?
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 300 message Alpes Maritimes
plaquisteheureux a écrit:Je ne comprends pas trop, il faudrait faire un croquis, et ou vont, c'est fils après ?

Oui c'est pas simple pour comprendre. Quel dit la norme par rapport aux fils dans une goulotte? 

En gros le parcours des fils est: tableau -> garage (fils dans tubes IRL) -> boite de derivation dans garage -> wago dans boite derivation, passage des fils a cables -> lumiere et sonnette exterieure (cable dans gaine ICTA interre).

est-ce que c'est plus claire? merci
Messages : Env. 300
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Une goulotte peut ( éventuellement ) servir de boite de dérivation ! Mais ces fils vont bien quelque part après ?
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche
Hello,

pas de fils nus en extérieur, même dans un goulotte

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Alpes Maritimes
plaquisteheureux a écrit:Une goulotte peut ( éventuellement ) servir de boite de dérivation ! Mais ces fils vont bien quelque part après ?


oui, je l'ai ecris, depuis la goulotte dans la boite de derivation et apres dans des gaines interrees.
Messages : Env. 300
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche
Mais pas dans une goulotte de clim
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Alpes Maritimes
Je voudrais clarifier, se sont pas des fils nus, c'est juste des fils normales 1,5mm2, juste pas des câbles. En tous cas j'ai decide' de le mettre ailleurs. merci a tous.
Messages : Env. 300
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche
contrucrazy a écrit:Je voudrais clarifier, se sont pas des fils nus, c'est juste des fils normales 1,5mm2, juste pas des câbles. En tous cas j'ai decide' de le mettre ailleurs. merci a tous.



nus=sans gaine pour moi désolé pour l'imprécision donc sans protection mécanique
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 90 message Haute Garonne
Pourquoi ne pas simplement mettre les fils en question dans une gaine ICTA insérée dans la goulotte ?
Messages : Env. 90
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 10 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche
Gillen a écrit:Pourquoi ne pas simplement mettre les fils en question dans une gaine ICTA insérée dans la goulotte ?


fils interdits à l'extérieur, même sous gaine
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 90 message Haute Garonne
Ah, et merci pour cette info précieuse !!
Messages : Env. 90
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 10 mois
 
Env. 300 message Alpes Maritimes
Gillen a écrit:Pourquoi ne pas simplement mettre les fils en question dans une gaine ICTA insérée dans la goulotte ?


C'est ça que je voulais faire mais Rfco a dit que c'est interdit, mais un garage semi-interres au-dessus de la maison est considéré comme extérieure? 

Il y a deja des fils qui passent dans des tubes IRL dans le garage, mais peut etre entre temps la norme a change?

Pour moi un garage n'est pas exterieure mais je ne connais pas les detail de la norme.
Messages : Env. 300
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche
En extérieur c'est dehors, dans un garage ce n'est pas dehors

ton exposé n'est pas clair.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Alpes Maritimes
Rfco a écrit:
contrucrazy a écrit:Je voudrais clarifier, se sont pas des fils nus, c'est juste des fils normales 1,5mm2, juste pas des câbles. En tous cas j'ai decide' de le mettre ailleurs. merci a tous.



nus=sans gaine pour moi désolé pour l'imprécision donc sans protection mécanique


@Rfco, pour mois nus= fil simple mais pas un fil dénudé. 
Messages : Env. 300
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche
contrucrazy a écrit:
Rfco a écrit:
contrucrazy a écrit:Je voudrais clarifier, se sont pas des fils nus, c'est juste des fils normales 1,5mm2, juste pas des câbles. En tous cas j'ai decide' de le mettre ailleurs. merci a tous.



nus=sans gaine pour moi désolé pour l'imprécision donc sans protection mécanique


@Rfco, pour mois nus= fil simple mais pas un fil dénudé. 

tu pense ce que tu veut je m'en moque si tu n'arrive pas à comprendre les nuances d'autant que tu n'est pas le roi de la précision dans tes demandes

un câble ce sont des fils mécaniquement protégés tout pendant qu'ils sont dans le dit câble
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Alpes Maritimes
Rfco a écrit:
contrucrazy a écrit:
Rfco a écrit:
contrucrazy a écrit:Je voudrais clarifier, se sont pas des fils nus, c'est juste des fils normales 1,5mm2, juste pas des câbles. En tous cas j'ai decide' de le mettre ailleurs. merci a tous.



nus=sans gaine pour moi désolé pour l'imprécision donc sans protection mécanique


@Rfco, pour mois nus= fil simple mais pas un fil dénudé. 

tu pense ce que tu veut je m'en moque si tu n'arrive pas à comprendre les nuances d'autant que tu n'est pas le roi de la précision dans tes demandes

un câble ce sont des fils mécaniquement protégés tout pendant qu'ils sont dans le dit câble


Bonsoir,m on commentaire n'avait pas pour but de susciter la polémique, mais simplement d'expliquer un éventuel malentendu. Je pense que nous parlions de la même chose.

Je fais de mon mieux pour expliquer, mais la prochaine fois, je mettrai des photos, car je pense qu'elles valent mieux que mille mots. Bonne soirée.
Messages : Env. 300
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le lundi 27 octobre 2025 à 23h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir