Bonjour à tous,

J'ai un souci avec mon chauffe eau changé il y a quelques mois, après que l'ancien ait rendu l'âme au bout de 12 ans. Il s'agit d'un chauffe eau 300L (Cumulus 92037460 / 3410539844223). Il est raccordé à un disjoncteur (Hager NFT310 C10) et un contacteur HP/HC (Hager ETC 325). Particularité : le départ est en triphasé mais l'ancien chauffe eau était branché en monophasé (sur une seule phase) et le nouveau également.

Le souci est que le disjoncteur disjoncte assez souvent. J'ai l'impression que ca arrive plus souvent quand l'eau est très froide dedans, et cela n'arrive pas quand le chauffe eau n'est pas en chauffe (que ce soit en auto ou en marche forcée).

Des idées du souci ?

Merci par avance
L'expérience, ça se partage !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle D'andaine (61)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite.php
Généré à l'aide d'une IA
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,
Il faudrait plutôt donner la puissance de la résistance de ce chauffe-eau.
Je suppose que l'ancien était de petite taille avec une résistance modeste ; le disjoncteur de 10A était donc adapté.
La puissance de ton récent chauffe-eau est certainement trop importante, éventuellement de 3000W ??, il faut à minima passer sur un disjoncteur 16A, sinon un 20A.
Il faut regarder les préconisations sur la notice de ce chauffe-eau
Je pense que le mode de fonctionnement n'est pas en lien avec le problème.
C'est plutôt un puisage prononcé de l'eau chaude qui entraîne un chauffe conséquente...
Des personnes plus compétentes que moi dans ce domaine devraient confirmer ou infirmer mes dires.
JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,le mieux serait évidemment de brancher le chauffe eau en triphasé,un 300L est prévu pour.Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche
Hello,

il fait 3000W
Il est kitable donc possible en tri
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
3000W en mono, normal que le disjoncteur 10A déclenche. L'intensité est proche de 14A.
Donc en mono, il te faut un 16A mini, sinon 20A

Sinon, comme le disent les collègues, mieux vaut l'alimenter en tri, tu vas gagner en consommation ; l'intensité sera de 8A et tu peux donc conserver ton disjoncteur de 10A
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Nord
Bonjour,
En 400v tri, beaucoup moins que 8A, plutôt vers les 4A par phase (4,34).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Bonjour,
Merci à tous pour vos réponses.
Je vais essayer le branchement en triphasé et je vous retiens au courant.
L'expérience, ça se partage !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle D'andaine (61)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche
Greg6153 a écrit:Bonjour,
Merci à tous pour vos réponses.
Je vais essayer le branchement en triphasé et je vous retiens au courant.

Bonjour

il faut d'abord acheter le kit qui permet le raccordement en triphasé

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
JCdu26 a écrit:Sinon, comme le disent les collègues, mieux vaut l'alimenter en tri, tu vas gagner en consommation ; l'intensité sera de 8A et tu peux donc conserver ton disjoncteur de 10A


Ben non.

1/ Cela consommera exactement pareil
Par contre on gagnera en intensité max sur une phase

2/ On ne pourra pas conserver le disjoncteur 10A, car il est mono. Il faudra mettre un disjoncteur tri en aval d'un interrupteur différentiel tri.
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 14 heures.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Greg6153 a écrit:Bonjour,
Merci à tous pour vos réponses.
Je vais essayer le branchement en triphasé et je vous retiens au courant.


Attention cela va avoir un coût : kit triphasé, disjoncteur tri, interrupteur différentiel 30mA tetra (s'il n'y en pas déjà un), contacteur J/N tri (si tarif HC), câblage à refaire avec 3 phases et une terre, peut être ajout d'un d'une rangée de tableau car il vous faut 7 modules en plus.

Perso j'essaiera d'abord de changer le disj 10A par un 16A, en surveillant que cela n'occasionne pas un surcharge trop importante sur la phase concernée (on peut supposer que ce nouveau chauffe-eau tire environ 1000W de plus que l'ancien).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche
Non Carminas, le NFT310 est un tri sans neutre
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche
Et l'ETC325 (3 contacts 25A)
en mono c'est ETC225 (2 contacts 25A)
en tri+neutre ce serait ETC425 (4 contacts 25A)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Salut

Rfco a écrit:Non Carminas, le NFT310 est un tri sans neutre


Ben c'est que j'ai dit : disjoncteur tri, pas disjoncteur tetra
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche
Ca ne coûterai que le kit et donnerai un meilleur équilibrage
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Carminas a écrit:
Greg6153 a écrit:Bonjour,
Merci à tous pour vos réponses.
Je vais essayer le branchement en triphasé et je vous retiens au courant.


Attention cela va avoir un coût : kit triphasé, disjoncteur tri, interrupteur différentiel 30mA tetra (s'il n'y en pas déjà un), contacteur J/N tri (si tarif HC), câblage à refaire avec 3 phases et une terre, peut être ajout d'un d'une rangée de tableau car il vous faut 7 modules en plus.

Perso j'essaiera d'abord de changer le disj 10A par un 16A, en surveillant que cela n'occasionne pas un surcharge trop importante sur la phase concernée (on peut supposer que ce nouveau chauffe-eau tire environ 1000W de plus que l'ancien).


Le nouveau chauffe eau permet justement le branchement en mono ou en triphasé, ce que ne permettait pas l'ancien.
Le disjoncteur et le contacteur sont déjà en triphasé, et le câblage est également fait en 3 phases et une terre.
Pourquoi serait-il nécessaire de les remplacer ?
L'expérience, ça se partage !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle D'andaine (61)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Nord
Bonjour,
Il y a effectivement des chauffe-eaux où il suffit de déplacer un pont sur la résistance et déplacer ou ajouter un fil sur le thermostat mécanique (voir comment est fait le votre, faire une photo des branchements si possible) . Pour le câblage, je suis de votre avis, vous aviez déjà l'installation pour un ballon tri donc rien à changer.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche
hexamatic a écrit:Bonjour,
Il y a effectivement des chauffe-eaux où il suffit de déplacer un pont sur la résistance et déplacer ou ajouter un fil sur le thermostat mécanique (voir comment est fait le votre, faire une photo des branchements si possible) . Pour le câblage, je suis de votre avis, vous aviez déjà l'installation pour un ballon tri donc rien à changer.

Il faut un kit
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 17 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir