Section câble tableau divisionnaire

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 94 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 400 message Loire Atlantique
Bonjour,

Nous avions prévu la pose d'un tableau divisionnaire dans une annexe de la maison qui serait protégé par un 32A et alimenté par un 3G6² (distance environ 20m en comptant les remontées).

Malheureusement, notre boulet de constructeur a utilisé le fourreau que nous avions demandé  et chèrement payé à cet effet pour autre chose... Du coup nous somme contraint de récupérer le fourreau qui sort devant la maison, mais forcément, il va falloir beaucoup plus long de câble et surtout beaucoup plus gros, environ 70m en comptant les remontées.

En fouinant un peu, des abaques nous donne de passer sur du 3G16² pour 32A (pour 70m).... Du coup pouvez-vous nous confirmer le bon dimensionnement ?

Merci d'avance pour votre retour.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 6 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite.php
Généré à l'aide d'une IA
 
Env. 90 message Haute Garonne
Etant amateur, pource genre de truc, je me fie à ce site : https://www.schema-electrique.net/section-cable-alimentation[...]aire-divisionnaire.html

Et je tombe comme vous : 16mm2 pour 32A sur 70m. Chute de tension de 2,8%
Messages : Env. 90
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 10 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Tout dépend de l'hypothèse de chute de tension que vous vous autorisez.

En général on table sur 2% maxi, mais si c'est un peu plus ce n'est pas dramatique, en particulier si vos circuit terminaux sont courts.

Voir également votre besoin en puissance, car on peut supposer que vous ne tirerez que rarement les 7,3kW permis par 32A.

En conclusion le 16² est limite (2,8 % comme dit au dessus), mais sans doute acceptable dans votre cas.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Ain
Vu le prix du cuivre j'espère que votre constructeur va faire un geste Rolleyes
Messages : Env. 30
Dept : Ain
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre utile Env. 400 message Loire Atlantique
Gillen ,Carminas ,billedeclown01 , merci pour vos retoure.

Avec 32A, nous serons tranquille si nous voulons faire évoluer le truc, mais je pense que 25A aurait pu suffire.

Par contre je n'avais pas du tout pris, ce paramètre de chute de tension en compte, même dans la situation de base si j'aurais pu utiliser le fourreau prévu a cet effet.

Si j'ai bien compris, pour 32A sur 20m il aurait fallu un 3G10² pour une chute de tension de 1.28% et pour mes 70m il faudrait mieux du 3G25² pour une chute de tension de 1,79% ?

Et oui, au prix du cuivre, la petite boulette (et économie) du constructeur en ne prévoyant qu'un fourreau de 40 va couter très cher, parce que si vous me confirmez les valeurs au-dessus, on va passer de 20m de 3G10² ==> 70m de 3G25² + terrassement... Et il faut que l'on donne la différence de coût à notre avocat entre ce qui était prévu et ce qui doit être fait...

Merci d'avance.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
La chute de tension va occasionner la perte de quelques volt au fur et à mesure que la distance de liaison s'allonge et on la compense par une augmentation de section.

Quand on dit 2% cela reste une approximation, et c'est certain que tout ne s'écroule pas lorsqu'on les dépasse (la différence entre 2,8% et 2% n'est de même pas 2 volts)

Si ENEDIS vous fournit une tension autour de 230V, cela ne pose aucun soucis.
Mais si vous etes en bout de ligne avec une tension délivrée l'hiver plus proche de 210V, cela peut devenir problématique si votre liaison fait encore perdre quelques volts, l'électronique de certains appareils n'aime pas.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 400 message Loire Atlantique
Carminas Merci, explication très claire !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis aujourd'hui à 04h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir