Question sur fil de phase relié à fil neutre sur même wago dans réglette néon

Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 295 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Nouveau membre Env. 20 message Val De Marne
Bonjour, 

Je débute en électricité et je m'interroge sur un montage de fils que j'observe sur les réglettes néon de mon sous-sol. J'ai tout laissé en l'état depuis notre achat de la maison il y a 3 ans.
En fait, il y a deux néons reliés par deux interrupteurs en va et vient.
Pour être plus précis, un premier interrupteur est au RdC. Une réglette néon est installée dans l'escalier qui mène au sous-sol. Puis au sous-sol il y a l'autre interrupteur, et une deuxième réglette néon. Le disjoncteur est au sous-sol.
D'après ce que je vois, l'interrupteur du sous-sol est relié au disjoncteur via la phase (fil rouge). Deux fils orange sont reliés à cet interrupteur, très certainement le va et vient avec l'interrupteur du RdC.
Au niveau de l'interrupteur du RdC, je vois 3 fils orange. j'en déduis qu'il y a les 2 oranges du va et vient et l'orange qui va aux réglettes.
Je précise qu'il n'y a pas de néon installé dans la réglette de descente au sous sol.
Par contre j'observe sur cette réglette de la descente que le fil du neutre (bleu) et de la phase (orange) sont reliés sur un même wago. Je croyais qu'il ne fallait pas mettre la phase en contact avec le neutre, donc je ne comprends pas bien. Si je retire le fil orange ou le bleu du wago quand le néon de sous sol est allumé, ce dernier s'éteint !
Et enfin, sortent du faux plafond du sous sous deux fils orange et bleu. Sur la photo on voit que un fil orange et un fil bleu sont reliés ensemble sur un même wago (là aussi si j'en débranche un , le néon de sous sol s'éteint). Et on voit également qu'un fil orange et un fil bleu sont reliés sur un domino. j'ai du mal à comprendre ce que sont ces fils et comment ils sont reliés sur le circuit de réglettes. 

Pourriez-vous m'expliquer le montage qui est en place, svp ? Merci  


Messages : Env. 20
Dept : Val De Marne
Ancienneté : moins d'1m
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite.php
Généré à l'aide d'une IA
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, sur vos photos, rien n'est branché. Si les couleurs sont conformes, vous deviez avoir un court-circuit si vous appuyez sur l'interrupteur. S'il n'y a pas de court-circuit essayer de brancher les bleu ensemble, et de même avec les oranges
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 8 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Val De Marne
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, sur vos photos, rien n'est branché. Si les couleurs sont conformes, vous deviez avoir un court-circuit si vous appuyez sur l'interrupteur. S'il n'y a pas de court-circuit essayer de brancher les bleu ensemble, et de même avec les oranges

Bonjour plaquisteheureux
Merci pour votre réponse 
En fait seul un neon est branché (je ne l'ai pas mis en photo)
Dans l'état actuel,  c'est à dire , avec le fil orange et le fil bleu sur le même wago, il n'y a pas court cicuit quand j'appuie sur l'interrupteur, puisque l'unique neon qui est branché s'allume. Il s'éteint si je débranche un des deux fils branchés sur le wago
Quand vous parlez de court-circuit, comment cela va se manifester ? Le disjoncteur va sauter ?
Messages : Env. 20
Dept : Val De Marne
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Ok, ce n'est donc qu'une inversion des fils. Comme dit plus haut, rebranchez les fils ensemble par couleur.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 8 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Val De Marne
Excusez moi mais je ne comprend pas.
Logiquement il n'est pas possible de brancher un neutre et une phase sur le même wago sans faire de court-circuit. C'est comme si le montage n'était pas bon et que le fil bleu a été mis à la place d'un fil orange, donc que ce fil bleu serait une phase en fait.
Messages : Env. 20
Dept : Val De Marne
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Salut, je ne pense pas que ce soit cela. Vous avec l'arrivée de phase sur un orange. Et l'arrivé du neutre sur un bleu. Par contre sur le départ à l'autre néon, le bleu a été mis sur la phase, et l'orange sur le neutre. (du moins, je le crois.)
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 8 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Val De Marne
Merci plastiqueheureux.
Mais quand vous parlez de l'arrivée de phase sur un orange et de l'arrivée du neutre sur un bleu, puis d'un départ à l'autre néo (avec le bleu mis sur la phase, et orange mis sur le neutre) de quelle photo parlez vous , svp ?
Messages : Env. 20
Dept : Val De Marne
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre super utile Env. 2000 message Nord
Bonjour,
Quand les deux luminaires sont allumés ensemble, est ce que le fait de déconnecter sur le wago (l'un ou l'autre ou les deux wago) les fils orange et bleu ceci à pour effet de couper l'éclairage des deux luminaires.?

Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Val De Marne
Bonjour Hexamatic,
En fait la reglette dans la descente d'escalier n'a pas de tube neon, donc il n'y a pas d'éclairage. Seul la reglette dans le sous-sol en a un. Il n'y a donc qu'un seul éclair. 
Quand on enlève le fil orange ou bleu du wago de la reglette de descente, ca coupe l'éclairage du luminaire dans le sous sol. Idem si j'enlève le fil bleu ou orange du wago qui pend du plafond du sous-sol.(photo 2).
En fait la photo 2 (les 4 fils sortant du plafond du sous-sol) concerne une zone située à au moins 3 mètres du luminaire du sous-sol. Je me demande si l'ancien proprio n'avait pas fixé un luminaire qu'il a ensuite enlevé,  mais j'ai du mal à comprendre comment ce montage était fait.
Peut-être faudrait-il que je mesure les tensions entre chacun de ces fils avec un multimetre pour identifier la phase du neutre ?
Messages : Env. 20
Dept : Val De Marne
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre super utile Env. 2000 message Nord
Bonjour,
Reste donc une seule question. Est ce que le fait de déconnecter les wago (l'un et l'autre et puis les deux) coupe aussi l'éclairage de la descente ? . il suffit de mettre une douille de chantier + ampoule sur le domino de la descente escalier.
Le schéma est fait mais j'attends que vous me dites ce qu'il en est.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Val De Marne
Bonjour Hexamatic
Si je comprends bien, vous proposez que je déconnecte les fils bleu et orange connectés au wago de la réglette de la descente d'escalier, et que je les branche sur une douille de chantier+ampoule, c'est bien ça ?
Messages : Env. 20
Dept : Val De Marne
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre super utile Env. 2000 message Nord
Non pas au wago, au domino
Là (cerclé jaune) :  Vous enlevez le domino et vous mettez à la place une douille avec son ampoule
Avec les interrupteurs VA et VIENT vous devriez pouvoir éteindre et allumer cette ampoule, en principe même celle du sous sol en même temps 

Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Val De Marne
Je comprends mieux
En fait le domino que vous montrez n'est pas dans la descente.
Cet ensemble domino/wago pend du plafond du sous-sol
La réglette dans la descente correspond à l'autre photo.
Mais je vais mettre une douille+ampoule sur le domino pour voir les effets du débranchement des wagos (sous-sol et descente)
Messages : Env. 20
Dept : Val De Marne
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre super utile Env. 2000 message Nord
Ok, mais pour résumer la question reste la même avec des luminaires (douille+ampoule fonctionnelle) des deux côtés.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Val De Marne
Voici le résultat de quelques tests :
- J'ai donc monté une douille + ampoule sur le domino qui pend du plafond de sous-sol (je joins une photo). L'ampoule ne s'allume pas. Donc ça ne change rien quand on enlève un fil bleu ou orange du wago qui pend au plafond ou du wago qui est au niveau de la réglette de la descente.
- je joins également une photo de la réglette+néon allumée du sous sol pour ce que ce soit concret , comme quoi il n'y a qu'un seul luminaire c'est celui du sous-sol
- j'ai pris la tension via un multimètre entre le fil bleu et le fil orange branchés au domino (là où j'ai branché l'ampoule). Il n'y a même pas 1 V ! Donc soit on a des fils de même types, soient ils ne sont reliés à rien et ne font même pas partie du circuit de fils branchés au wago ! Il faudrait que j'arrive à glisser une caméra endoscopique dans le faux plafond (par le trou d'arrivée des fils) pour comprendre ce qu'il se passe là-dedans.
- j'ai pris la tension entre le fil bleu et le fil orange relié au wago dans le sous-sol. On a 230 V quand l'interrupteur est allumé !! on aurait donc un neutre et une phase branché sur le même wago , sans court circuit !
- j'ai pris la tension entre le fil bleu et le fil orange relié au wago dans la réglette de la descente (celle sans néon). Là aussi 230 V quand l'interrupteur est allumé !!

Je suis en train de me demander si la douille de chantier est pas plutôt à relier au wago qui pend du plafond ; mais alors si ça s'allume, j'avoue que je ne comprends pas pourquoi on a pas un court-circuit avec le branchement actuel
Messages : Env. 20
Dept : Val De Marne
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre super utile Env. 2000 message Nord
Je n'avais pas compris qu'au sous sol il y avait deux éclairages (1 néon que l'on voit pour la première fois) et ce départ au plafond ou vous avez installé la douille de chantier.
Dans la descente escalier, il n'y a pas de néon et les fils sont sur un wago et aucun fils sur les bornes de la réglette.
Je résume : -lorsque le wago associé à la douille de chantier est déconnecté le néon du sous sol s'éteint.
            -lorsque le wagon dans la réglette escalier est déconnecté le néon du sous sol s'éteint.
Vous confirmez ?
Ensuite je vais vous expliquer pourquoi vous avez 230v sur les wago, sans court circuit.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Val De Marne
Effectivement je n'avais pas jugé utile de mettre une photo de l'unique luminaire du sous-sol car il ne posait pas problème. Mais ça a entraîné un manque de clarté dans mes explications.
Je confirme ce que vous écrivez.
Je précise juste (quand vous écrivez "le wago associé à la douille de chantier") que je suppose que la paire de fils bleu/orange reliée au domino sous-sol fait partie de même reseaux de fils électriques que la paire de fils bleu/orange reliée au wago sous-sol, mais je ne peux pas en être sûr dans la mesure ou je n'arrive pas à voir l'origine de ses fils à l'intérieur du faux plafond
Messages : Env. 20
Dept : Val De Marne
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre super utile Env. 2000 message Nord
Bonjour,
Le wago associé, c'était seulement pour le situer, donc celui qui est près de la douille de chantier.
On a donc au sous sol une lampe qui ne fonctionne pas, alors soit elle n'est pas connectée ou l'interrupteur est caché.
Ensuite concernant les deux wago, si le fait de les déconnecter cela coupe l'éclairage du  sous sol c'est qui sont en série avec cette réglette. Voila qui explique pourquoi vous mesurez 230v aux bornes des wago. Mais en déconnectant les deux wago je suppose que la mesure ne donnerait plus 230v (beaucoup moins,  mais pas zéro à cause des "couplages parasites"). 
Au final tout dépend de ce que vous voulez faire, mettre en service le néon de la descente escalier avec le même interrupteur et y associer l'éclairage (lampe de chantier). C'est une possibilité si vous pouvez retrouver le point d'origine de tous ces fils, peut être dans une boite de dérivation scellée quelque part au mur, voir aussi dans la réglette du sous sol ou dans un tableau électrique proche.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Val De Marne
Merci hexamatic
En fait ça m'irait très bien qu'avec l'interrupteur, je puisse allumer les 3 luminaires en même temps : la réglette sous sol, la reglette descente et l'ampoule.
Poue cela , je suppose qu'il me suffit, pour la reglette de descente, de brancher les fils bleu et orange dans le domino de cette dernière (au lieu du wago), et pour le sous-sol de mettre la douille de chantier à la place du wago non ?
Messages : Env. 20
Dept : Val De Marne
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre super utile Env. 2000 message Nord
Bonjour,
Mettre les deux luminaires à la place des wago, il n'y a aucun risque à faire l'essai. Mais les trois luminaires seront ainsi mis en série et donc seront sous alimentés. Si certains s'allument ce ne sera que faiblement.
S'il y a un point de regroupement commun à tous ces fils, vous pourrez faire tout ce que vous voulez.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Val De Marne
Bonjour,
Merci beaucoup hexamatic pour votre aide ! W00t
En fait ça fait 1 an que je cherche à comprendre cette installation, et que je n'ose rien brancher de peur de faire sauter qqch, vu mon niveau en électricité. Sous l'ampoule il y a un congélateur dans lequel je ne vois pas grand chose car la zone est peu éclairée, donc je cherche à avoir une source lumineuse dans ce coin. A vrai dire, l'éclairage dans la descente n'est pas obligatoire, on voit quand même.
Au final avoir le néon de sous sol et l'ampoule sous-sol fonctionnels m'iraient très bien.
Je viens donc de faire un essai en branchant la douille+chantier à la place du wago du sous-sol. Ca fonctionne ou presque. En fait quand j'allume l'interrupteur, l'ampoule s'allume et s'éteint comme si elle était en conflit avec le néon qui lui aussi tente de s'allumer. Peut-être que s'il y avait une vraie ampoule à la place du néon (je précise qu'il ne s'agit pas d'un néon LED), ça marcherait. Faudrait que j'essaie.
Concernant la baisse de puissance liée au montage en série, ne suffirait-il pas que je mettre des néon/ampoule plus puissants dans ce cas pour compenser ?
Concernant le point de regroupement des fils, je pense que malheureusement il n'y en a pas Pour moi, le montage est semblable à votre schéma. Sachant que tous ces fils sont encastrés chez moi. Si je devais faire un montage en parallèle , je suppose qu'il faut que je parvienne à faire arriver dans la boite de dérivation, d'une part le fil orange qui vient de l'interrupteur rdc (celui entre interrupteur rdc et réglette descente sur votre schéma), d'autre part le fil bleu en provenance du disjoncteur ? Puis partir de cette boite pour des fils pour chaque point d'éclairage.
Messages : Env. 20
Dept : Val De Marne
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre super utile Env. 2000 message Nord
Bonjour,
C'est bien comme j'ai dis précédemment, des luminaires mis à la place des wago vont se retrouver en série et donc ça ne fonctionnera pas ou très mal quelque soit les ampoules.
Voilà exactement, il faudrait que ce soit comme cela, je vois que vous avez compris :  
 je suppose qu'il faut que je parvienne à faire arriver dans la boite de dérivation, d'une part le fil orange qui vient de l'interrupteur rdc (celui entre interrupteur rdc et réglette descente sur votre schéma), d'autre part le fil bleu en provenance du disjoncteur ? Puis partir de cette boite pour des fils pour chaque point d'éclairage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Nord
Bonjour,
C'est bien comme j'ai dis précédemment, des luminaires mis à la place des wago vont se retrouver en série et donc ça ne fonctionnera pas ou très mal quelque soit les ampoules.
Voilà exactement, il faudrait que ce soit comme cela, je vois que vous avez compris :  
 je suppose qu'il faut que je parvienne à faire arriver dans la boite de dérivation, d'une part le fil orange qui vient de l'interrupteur rdc (celui entre interrupteur rdc et réglette descente sur votre schéma), d'autre part le fil bleu en provenance du disjoncteur ? Puis partir de cette boite pour des fils pour chaque point d'éclairage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Val De Marne
Dernier petit test : j'ai remplacé le néon sous-sol par une ampoule :
- Si je mets une 42 W (une vieille incandescente) à la place du néon et une 9 W (Led car j'avais que ça) au niveau du wago sous-sol, seul la 9 W s'allume. Pareil si j'inverse les ampoules entre l'ex néon et le wago les deux ampoules : seule la 9 W s'allume
- Par contre si je mets une 42 W au niveau néon et au niveau wago, les deux s'allument mais avec une puissance réduite.
J'en déduis qu'en série, c'est celle qui a la plus faible puissance qu est privilégiée

Je pense que dans l'immédiat, je vais remplacer proprement le néon sous-sol par une ampoule LED qui sera de puissance identique à celle que je mettrai au niveau wago.
Et je verrai plus tard pour monter une boite de dérivation si j'ai le courage de désencastrer les fils.
Encore merci pour votre aide Hexamatic
Messages : Env. 20
Dept : Val De Marne
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre super utile Env. 2000 message Nord
C'est effectivement celle qui a la plus grande puissance (car résistance plus faible) qui s'allume le moins.
Deux lampes identiques vont s'éclairer de la même manière tout en ayant une tension à leurs bornes divisée par deux.
Il faudrait dans l'idéal pouvoir mettre deux lampes identiques de 127V (mais pas évident à trouver)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Val De Marne
Encore merci Rolleyes
Je passe le sujet en résolu
Messages : Env. 20
Dept : Val De Marne
Ancienneté : moins d'1m
En cache depuis le jeudi 30 octobre 2025 à 18h28
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir