Retour
Menu utilisateur
Menu

Section câbles Tableau divisionnaire

Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 175 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Nord
Bonjour,

Je me permets de vous solliciter concernant le raccordement de mon tableau principal à mon tableau divisionnaire suite à la création d'un carport.

Initialement, dans mon tableau principal, j'avais un disjoncteur 16A relié à l'interrupteur différentiel 40A pour alimenter le portail avec un câble en 3G 2.5mm² dans une gaine enterrée avec 14m00 de câble.

Lors de la création d'un carport, j'ai profité de cette gaine existante pour créer un tableau divisionnaire à côté de mon portail en remplaçant le câble 3g 2.5² par un câble 3G 6² de 14m00.
J'ai ensuite remplacé le disjoncteur 16A par un 32A que j'ai relié directement aux borniers du tableau principal par des fils de 6mm² : entre le tableau principal et le tableau divisionnaire j'ai donc 14m00 de distance en 3G 6².

Au tableau divisionnaire j'ai :
- Un interrupteur différentiel 25A relié aux borniers en 6mm² par des peignes à :
 - Un disjoncteur 10A pour le portail avec un départ en 3G 1.5mm ² avec 30 cm de fils
 - Un disjoncteur 10 A pour alimenter une barre led et une lampe à détecteur de mouvements en 3G 1.5 ² : distance avec la lampe la plus éloignée du disjoncteur 20 mètres 
 - Un disjoncteur 16 A pour alimenter 5 prises de courant en 3G 2.5mm² : distance avec la prise la plus éloignée du disjoncteur : 21 mètres

- Un disjoncteur différentiel 20A type F relié aux borniers du tableau divisionnaire par du 6mm² puis départ en 3G 2.5 mm² vers une prise Green UP distante de 16 mètres

Précisions :
Il m'était possible de retirer un câble 3G 6² du tableau principal au portail grâce à la gaine enterrée accessible mais je ne pouvais pas retirer un câble 3G6² du tableau principal jusqu'à mon carport pour implanter le tableau divisionnaire dans le carport : Terrassement déjà effectué

Disjoncteur abonné 60A relié à mon tableau principal par du 16mm² distant de 2m00 

Le tableau divisionnaire est un LEGRAND PLEXO avec fermeture par clé
Les prises de courant sont utilisées occasionnellement pour charger des batteries, utiliser un compresseur ou aspirateur 
Il y a 2 lampes : une barre led de 40W et une lampe led à détecteur de mouvement de 18W

Questions :
Si j'ai bien compris, je suis obligé de rajouter dans mon tableau divisionnaire, un interrupteur sectionneur ? De quel ampérage si celui-ci est nécessaire ?

Au vu des distances entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire puis de mon tableau divisionnaire aux différents points d'utilisation, mes sections de câbles sont-elles suffisantes au vu des chutes de tension ?

Actuellement, je ne peux charger ma voiture qu'à hauteur de 1.8 KW/h, si j'utilise 3.6 KW/h ma section de câbles est-elle suffisante en 3G 2.5² ?

Merci pour vos retours.
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite.php
 
Env. 20 message Nord
Bonjour,

Personne pour m'aider ? Tongue
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Colisa16 a écrit:
Si j'ai bien compris, je suis obligé de rajouter dans mon tableau divisionnaire, un interrupteur sectionneur ? De quel ampérage si celui-ci est nécessaire ?

Oui d'au moins 32A.
Je vous conseille un modèle 2 modules, mieux visible pour la coupure générale du tableau

Colisa16 a écrit:
Au vu des distances entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire puis de mon tableau divisionnaire aux différents points d'utilisation, mes sections de câbles sont-elles suffisantes au vu des chutes de tension ?

Aucun soucis avec 32A sur 14m de 6² pour la liaison entre tableaux (1,5% de chute de tension)

Colisa16 a écrit:
Actuellement, je ne peux charger ma voiture qu'à hauteur de 1.8 KW/h, si j'utilise 3.6 KW/h ma section de câbles est-elle suffisante en 3G 2.5² ?

Oui du 2,5² permet de tirer 20A (4,6 kW).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Nord
Bonjour Carminas,

Merci beaucoup pour votre aide

Concernant les chutes de tension, entre le tableau principal et le tableau divisionnaire il y a une chute de tension de 1.5 %, ensuite les chutes de tension entre le tableau divisionnaire et les différents éléments se cumulent avec les 1.5 % donc il faut rester en dessous de 3% pour de l'éclairage et 5% pour les autres éléments si j'ai bien compris ?
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui, mais l'éclairage ne consomme rien, donc la chute de tension est négligeable.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Nord
Merci beaucoup Carminas

Dans le cas d'une installation de panneaux solaires sur mon carport : 6 panneaux de 500wc + 2 micro onduleurs
Le tableau AC peut il être posé dans le carport ou vaut il mieux le mettre à côté de mon tableau principal ?
Dans ce cas il faut également prévoir un interrupteur sectionneur ?
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pas compétent sur le sujet des PV
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Nord
D'accord, en tout cas merci pour votre aide

Bonne soirée
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 100 message Haute Garonne
Bonjour,
Je me permets une question pour bien comprendre la réponse apportée par Carminas : pourquoi faut-il rajouter un sectionneur dans le tableau divisionnaire en plus de l'interrupteur différentiel déjà présent ? Est-ce parce qu'il y a également un disjoncteur différentiel branché sur le bornier du tableau secondaire ? Ce serait pour couper le tout ?
Merci !
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 mois
 
Env. 20 message Nord
Bonjour,

Dans mon cas, le tableau divisionnaire est distant du tableau principal, un interrupteur sectionneur est donc obligatoire pour couper le courant du tableau divisionnaire en cas d'urgence. Si mon tableau divisionnaire était accolé au tableau principal, celui ci n'était pas nécessaire.
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui

Il faut une coupure générale à proximité d'un tableau (s'il y a plusieurs différentiels dans celui-ci, car s'il y en a qu'un celui-ci joue ce rôle).

La notion de "proximité" n'est pas clairement définie dans la norme.
Mais pour une habitation l'usage considère que si on est à l'intérieur d'un même batiment et que l'on y communique sans passer par l'extérieur, on est "à proximité".
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Nord
Bonjour Carminas,

Merci pour ces précisions, je vais réaliser une extension et le nouveau tableau divisionnaire de l'extension sera à 5 mètres du tableau principal donc pas besoin d'interrupteur sectionneur ? Vous conseillez tout de même d'en mettre un ?
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il faut bien comprendre à quoi cela sert.

C'est en cas d'urgence : incendie, électrocution... de pouvoir couper rapidement le tableau en une seule action.

A vous de voir dans votre contexte.

Mais à 5m je serai tenté de dire que ce n'est pas indispensable.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Nord
Vu le prix je pense le prévoir par sécurité. Dans ce cas, pour éviter de monopoliser une rangée pour l'interrupteur sectionneur, je peux le mettre en tête d'une des rangées du tableau divisionnaire ?
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 100 message Haute Garonne
Merci pour ces précisions. Du coup, pour votre cas, dans le troisième tableau, vous aurez aussi plusieurs inter diff ? Car s'il y en a qu'un seul, je comprends qu'il fait office de coupure d'urgence.
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 mois
 
Env. 20 message Nord
Vous comptez également faire un tableau divisionnaire ?

Je compte partir de mon tableau principal avec un disjoncteur directement relié aux borniers du tableau principal puis arriver dans mon tableau divisionnaire sur l'interrupteur sectionneur qui sera relié aux borniers du tableau divisionnaire. Les interrupteurs différentiels seront ensuite reliés egalement aux borniers.

Carminas, pour le calcule des chutes de tension, on part du disjoncteur abonné ?
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il vaut mieux mettre l'inter sectionneur à l'extrémité droite d'une rangée.
Exemple :


Oui la chute de tension, se calcule depuis le disjoncteur EDF
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Nord
Merci Carminas je vais prévoir cela dans mon schéma de tableau divisionnaire.

J'ai effectué des mesures des prises présentent dans ma maison et celles présentent dans mon carport, j'ai exactement les mêmes mesures pour la terre et les 230v, je ne devrais pas avoir des valeurs inférieures avec la chute de tension ?
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
La chute de tension est proportionnelle à l'intensité.

Si vous ne tiriez pas grand chose à ce moment, c'est normal que ce ne soit pas significatif.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Nord
Je comprends mieux car effectivement il n'y avait rien de branché au moment des mesures.

Actuellement j'ai un contrat 9KVA donc mon disjoncteur abonné est en 10mm2 jusqu'à mon tableau principal. Si je passe en 12KVA avec l'extension, je dois passer en 16mm2 ?

Mon tableau principal comporte 3 rangées, 2 rangées avec un ID 40A 30ma Type AC et une rangée avec un ID 40A 30ma type A, normalement mes ID devraient être de 63A ?
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Citation: Actuellement j'ai un contrat 9KVA donc mon disjoncteur abonné est en 10mm2 jusqu'à mon tableau principal. Si je passe en 12KVA avec l'extension, je dois passer en 16mm2 ?


Oui

Citation: Mon tableau principal comporte 3 rangées, 2 rangées avec un ID 40A 30ma Type AC et une rangée avec un ID 40A 30ma type A, normalement mes ID devraient être de 63A ?

Pas forcément
Si les 40A ne sont pas trop chargé c'est acceptable
Et d'ailleurs, avant 2015, c'était très fréquent.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Nord
Les rangées ne sont effectivement pas trop chargées et ca n'a jamais disjoncté

Pour l'extension, par rapport a ma consommation actuelle, il y aura un chauffage de 1000w en plus, il n'y a pas forcément lieu de passer sur un abonnement en 12KVA ?

La machine a laver, le sèche linge et le lave vaisselle seront déplacés dans l'extension et seront sur le nouveau tableau divisionnaire
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Un interrupteur différentiel ne saute pas pour surcharge, il se détériore, voire il crame.
Le risque est donc qu'il dysfonctionne sans que vous ne vous en rendiez compte.

Avant d'envisager une augmentation de puissance, voir à l'usage ce que cela donne.
Il sera toujours temps d'augmenter si vous constater que votre Linky coupe trop souvent.
Mais il est fort probable que cela passe sans soucis.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Nord
Il peut donc y avoir un risque d'incendie ?

Il faut que je calcule en aval si je ne dépasse pas les 40A sur mes rangées

D'accord merci, je vais commencer le schéma de mon tableau divisionnaire et je reviendrais sans doute vous solliciter Rolleyes
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Au delà du calcul strict qui ne veut pas dire grand chose (derrière un disjoncteur 16A, vous pouvez aussi bien avoir un éclairage qui ne tire que quelques watts qu'un four de puissance 3500W), il faut regarder le nombre et la nature des appareils gros consommateurs.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Nord
Je vais me répertorier tout cela sur un tableur afin de pouvoir analyser les puissances nécessaires pour mes ID actuels et pour ceux de mon futur tableau divisionnaire

Sachant qu'en plus il est rare de tout faire fonctionner en même temps
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis hier à 17h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
1
personne
surveille ce sujet
Voir