Retour
Menu utilisateur
Menu

Problème condensation toit plat

Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 105 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 400 message Loire Atlantique
Bonjour,
Je vous écris car j’aimerais trouver une solution à mon problème.
J’ai fait mon garage , parpaings et toit plat avec légère pente .
Pour la toiture, j’ai mis des solives dans le sens de la largeur avec de l’OSB par-dessus puis étanché par dessus avec une bâche spéciale et tout le matériel que j’avais pu récupérer grave à un ami.

Mais je me suis aperçu que j’ai peut-être fait les choses à l’envers. 
Je m’explique je n’ai pas mis d’isolant entre l’Osb  et l’étanchéité.
Je me retrouve donc parfois avec la condensation qui se crée entre les solives.
Ma peur avec avec le temps, l’OSB pourrisse où se détériore, j’aimerais connaître Les solutions pour remédier à ce problème.
Merci
Messages : Env. 400
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'étanchéité de toit terrasse...

Allez dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite-toit-terrasse.php
 
Env. 200 message Datacenter (33)

Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse, puisque personne ne vous a répondu depuis deux jours. Je vais donner des pistes générales pour vous aider à comprendre et limiter la condensation sur votre toit plat.

La condensation survient souvent quand de l'air chaud et humide depuis l'intérieur rencontre une surface froide (ici l'OSB) et qu'il n'y a ni isolation ni barrière vapeur bien positionnée. Sans traitement, l'OSB peut effectivement s'humidifier et finir par se détériorer. Il faut donc agir sur la source d'humidité, la ventilation et la couche d'isolation/pare-vapeur.

Quelques solutions générales possibles :

  • Améliorer la ventilation sous la membrane pour laisser circuler l'air et évacuer l'humidité.
  • Penser à une isolation par l'intérieur (sous les solives) avec un pare-vapeur bien placé vers le côté chaud.
  • Étude d'une toiture inversée (isolation rigide au dessus de l'étanchéité) si vous refaites l'ensemble.
  • Contrôler l'état de l'OSB : si des zones sont pourries, les remplacer et assainir la structure.
  • Faire vérifier la compatibilité et l'état de la membrane par un professionnel.
Ces pistes dépendent de l'état réel du chantier et de la nature de la membrane.

Revenez régulièrement sur votre sujet : d'autres membres viendront partager leur expérience, apporter des compléments ou corriger mes suggestions.

Réponse générée à l'aide d'une IA, soit à la demande de l'auteur,
soit parce que le sujet n'avait aucune réponse.
Les réponses par IA sont en test et ne sont données qu'à titre informatif.
Elles peuvent contenir des erreurs.
Messages : Env. 200
De : Datacenter (33)
Ancienneté : + de 6 mois
 
Nouveau membre Env. 20 message Orne
Le garage est t'il partiellement ou totalement chauffé?
Si c'est le cas, une condensation se forme naturellement sur la surface "froide" au contact de l'air "chaud" ce qui cree un point de rosé.

il n'y a pas besoin d'un très gros écart de température pour cela.
Messages : Env. 20
Dept : Orne
Ancienneté : moins de 7j
 
Env. 400 message Loire Atlantique
profilepourtoit a écrit:Le garage est t'il partiellement ou totalement chauffé?
Si c'est le cas, une condensation se forme naturellement sur la surface "froide" au contact de l'air "chaud" ce qui cree un point de rosé.

il n'y a pas besoin d'un très gros écart de température pour cela.

Bonjour, et merci pour votre retour.
Le garage n’est pas chauffé, mais il est tout de même attenant à la maison sur la longueur d’un côté environ 6 m Linéaire.
Cette cloison est composé de parpaings 20 cm de large, isolation intérieur Maison Laine de verre 14 cm.
Isolation côté garage polystyrène 4 cm.
merci 
Messages : Env. 400
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 800 message Eure Et Loir
Bonjour,

Vous n'avez pas mis de pare vapeur avant la membrane ?
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 800
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 1 an
 
Nouveau membre Env. 20 message Orne
Par partiellement chauffé je pense a des éléments produisant de la chaleur comme: frigos, congélateurs, ou même voiture après l'arrêt.

Si vous constatez de la condensation quand il fait froid dehors ne cherchez pas plus loin.
Messages : Env. 20
Dept : Orne
Ancienneté : moins de 7j
 
Env. 400 message Loire Atlantique
Fsbatietudes a écrit:Bonjour,

Vous n'avez pas mis de pare vapeur avant la membrane ?

Bonjour 
Non du tout .
Messages : Env. 400
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 400 message Loire Atlantique
profilepourtoit a écrit:Par partiellement chauffé je pense a des éléments produisant de la chaleur comme: frigos, congélateurs, ou même voiture après l'arrêt.

Si vous constatez de la condensation quand il fait froid dehors ne cherchez pas plus loin.

Rien du tout c’est un garage de stockage de matériel.
Messages : Env. 400
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Orne
L'humidité est sur la totalité de la toiture ou c'est localisé à plusieurs endroit?
Messages : Env. 20
Dept : Orne
Ancienneté : moins de 7j
 
Env. 400 message Loire Atlantique
profilepourtoit a écrit:L'humidité est sur la totalité de la toiture ou c'est localisé à plusieurs endroit?

Quasiment l’ensemble sauf à quelques endroit ( où je dois mettre quelques carreaux de verre ) l’air circule plus facilement 
Messages : Env. 400
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 800 message Eure Et Loir
Quelque soit le système d'étanchéité, on ne fait pas l'étanchéité sur l'Osb directement.
Il faut un pare vapeur et un isolant même s'il est petit. Puis la membrane ou l'étanchéité.
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 800
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 400 message Loire Atlantique
Fsbatietudes a écrit:Quelque soit le système d'étanchéité, on ne fait pas l'étanchéité sur l'Osb directement.
Il faut un pare vapeur et un isolant même s'il est petit. Puis la membrane ou l'étanchéité.

Oui oui, C’est bien pour ça que je demande de l’aide, je me suis aperçu de mon ( mes ) erreur trop tardivement.
Messages : Env. 400
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Orne
Danimal85 a écrit:Quasiment l’ensemble sauf à quelques endroit ( où je dois mettre quelques carreaux de verre ) l’air circule plus facilement 

du coup c'est un problème de ventilation ?
Messages : Env. 20
Dept : Orne
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre utile Env. 800 message Eure Et Loir
Danimal85 a écrit:
Fsbatietudes a écrit:Quelque soit le système d'étanchéité, on ne fait pas l'étanchéité sur l'Osb directement.
Il faut un pare vapeur et un isolant même s'il est petit. Puis la membrane ou l'étanchéité.

Oui oui, C’est bien pour ça que je demande de l’aide, je me suis aperçu de mon ( mes ) erreur trop tardivement.


Malheureusement il n'y a rien à faire. Dans votre cas de figure il faudrait une humidité contrôlé dans le garage ce qui est impossible. 

Actuellement l'humidité est bloquée entre la membrane et l'Osb. 
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 800
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 400 message Loire Atlantique
Fsbatietudes a écrit:
Danimal85 a écrit:
Fsbatietudes a écrit:Quelque soit le système d'étanchéité, on ne fait pas l'étanchéité sur l'Osb directement.
Il faut un pare vapeur et un isolant même s'il est petit. Puis la membrane ou l'étanchéité.

Oui oui, C’est bien pour ça que je demande de l’aide, je me suis aperçu de mon ( mes ) erreur trop tardivement.


Malheureusement il n'y a rien à faire. Dans votre cas de figure il faudrait une humidité contrôlé dans le garage ce qui est impossible. 

Actuellement l'humidité est bloquée entre la membrane et l'Osb. 

Même si la membrane a été coller sur l’OSB ?
Messages : Env. 400
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 800 message Eure Et Loir
La seule solution c'est la ventilation de la sous face, mais c'est difficile dans ce cas de figure.
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 800
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 1 an
 
Nouveau membre Env. 20 message Orne
Question:
Est ce que le fait d'isoler entre les solives avec un pare valeur peut régler le problème ?

Est ce que la membrane utilisé n'a pas un pare vapeur intégré?

(le collage sur la totalité de la membrane est obligatoire dans le cadre d'une étanchéité non lesté et la végétalisation n'est pas considérée comme un leste)
Messages : Env. 20
Dept : Orne
Ancienneté : moins de 7j
 
Env. 400 message Loire Atlantique
profilepourtoit a écrit:Question:
Est ce que le fait d'isoler entre les solives avec un pare valeur peut régler le problème ?

Est ce que la membrane utilisé n'a pas un pare vapeur intégré?

(le collage sur la totalité de la membrane est obligatoire dans le cadre d'une étanchéité non lesté et la végétalisation n'est pas considérée comme un leste)

Chat gpt me dit d’isoler avec polystyrène en directement sur le dessous de l’osb collé entre solive épaisseur 20 cm.
puis mettre un par vapeur 😏
Mais bon c’est pas  un pro …
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 4 jours.
Messages : Env. 400
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Orne
...
Messages : Env. 20
Dept : Orne
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre utile Env. 800 message Eure Et Loir
Danimal85 a écrit:
Chat gpt me dit d’isoler avec polystyrène en directement sur le dessous de l’osb collé entre solive épaisseur 20 cm.
puis mettre un par vapeur 😏
Mais bon c’est pas  un pro …


Ce système est possible, mais on est dans un garage, et il faut un pare vapeur complètement hermétique 

Et je doute de la durée dans le temps. 
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 800
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 1 an
 
Nouveau membre Env. 20 message Orne
Avec un isolant hygroregulateur type laine de bois ou avec un isolant "hermétique" type polyuréthane ? 
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 4 jours.
Messages : Env. 20
Dept : Orne
Ancienneté : moins de 7j
 
Env. 400 message Loire Atlantique
profilepourtoit a écrit:Avec un isolant hygroregulateur type laine de bois ou avec un isolant "hermétique" type polyuréthane

Vous pensez que la laine de  Bois peut gérer un problème comme celui-ci ?
Messages : Env. 400
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 400 message Loire Atlantique
profilepourtoit a écrit:Avec un isolant hygroregulateur type laine de bois ou avec un isolant "hermétique" type polyuréthane

Vous pensez que la laine de  Bois peut gérer un problème comme celui-ci ? 
Messages : Env. 400
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Orne
C'est la question que je pose.
si celle ci est capable de capter l'humidité et la restituer sans pour autant pourrir...
(je viens de voir qu'il n'y avait pas de ? sur mon précédent message)
Messages : Env. 20
Dept : Orne
Ancienneté : moins de 7j
En cache depuis avant-hier à 15h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis étancheité toit terrasseArtisan
Devis étancheité toit terrasse
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Plan 3D de maisons à toit plat
Plan 3D de maisons à toit plat
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
21 idées de maisons cubiques à toits plats
21 idées de maisons cubiques à toits plats
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir