Retour
Menu utilisateur
Menu
 
Nouveau membre Env. 10 message Haute Garonne
Référence : alféa extensa duo +
Modèle : 5kw - 023655

Bonjour,

J'ai un problème sur ma pompe à chaleur, ou plutôt sur son réglage. 
La pompe à chaleur a été installée dans les années 2011/2012, je ne suis donc pas à l'origine de l'installation.
J'ai 2 circuits de chauffage : CC1 et CC2.
Mon CC1 fonctionne avec sonde d'ambiance filaire T55, mon CC2 fonctionne en loi d'eau.
ce qui entraine le fonctionnement du circulateur de CC2 en continue.
J'ai lu, sur ce forum et au travers de plusieurs posts que c'est le fonctionnement normal quand on a un CC2 non associé à une sonde d'ambiance.

Toutefois, je me demandais si en réglant le paramétrage (mise en service) ligne 44 : Exploitation CC2 - En commun avec CC1 => Cela pouvait résoudre le problème. Ou au contraire faire que mes circuits CC1 et/ou CC2 fonctionneraient mal ?

Avez-vous une solution qui ne passe pas par l'installation d'une sonde d'ambiance T58 pour régler l'arrêt circulateur de CC2 ?

Merci par avance de votre aide
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : moins de 7j
 
Ne vous prenez pas la tête pour la réparation d'une pompe à chaleur ou climatisation...

Allez dans la section devis dépannage pompe à chaleur / climatisation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-171-devis_depannage-pompe-a-chaleur-climatisation.php
 
Membre utile Env. 400 message Loire
Bonsoir,
A confirmer mais oui cela devrait résoudre votre problème de fonctionnement continu du circulateur cc2, mais du coup vous perdrez l'avantage du 2eme circuit et vous n'aurez qu'un seul circuit avec une seul consigne de réglage plage horaire...
Réponse générée par Paringil, Les réponses de Paringil sont en test et ne sont données qu'à titre informatif. Elles peuvent contenir des erreurs.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Haute Garonne
paringil a écrit:Bonsoir,
A confirmer mais oui cela devrait résoudre votre problème de fonctionnement continu du circulateur cc2, mais du coup vous perdrez l'avantage du 2eme circuit et vous n'aurez qu'un seul circuit avec une seul consigne de réglage plage horaire...


Merci de votre retour,

En fait, on m'a déconseillé sur mon Plancher Chauffant de mettre des plages horaires confort/réduit et de laisser toujours la même valeur.
Je chauffe donc tout à 20,5 ,et ceux 24/24 7/7.

idem, on m'a déconseillé sur mon ECS de mettre des plages de chauffe, donc je commence à chauffer à 6h et je mets en réduit à 21h.

Mais je suis preneuse de tout conseil que vous auriez ?
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : moins de 7j
 
Nouveau membre Env. 10 message Haute Garonne
paringil a écrit:Bonsoir,
A confirmer mais oui cela devrait résoudre votre problème de fonctionnement continu du circulateur cc2, mais du coup vous perdrez l'avantage du 2eme circuit et vous n'aurez qu'un seul circuit avec une seul consigne de réglage plage horaire...


bon, après une nuit de fonctionnement, je vous confirme que ça ne règle absolument pas le problème, le circulateur de CC2 continue de fonctionner tout le temps.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre utile Env. 400 message Loire
Bonjour, 

J'ai bien fait d'employer le conditionnel...

Il semblerait que la seule solution soit de trouver une sonde T58 ou alors T55 (filaire).
Je viens de regarder sur Leboncoin et eBay… À voir les prix pratiqués en occasion, les sondes doivent être serties de diamants…
Réponse générée par Paringil, Les réponses de Paringil sont en test et ne sont données qu'à titre informatif. Elles peuvent contenir des erreurs.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Haute Garonne
paringil a écrit:Bonjour, 

J'ai bien fait d'employer le conditionnel...

Il semblerait que la seule solution soit de trouver une sonde T58 ou alors T55 (filaire).
Je viens de regarder sur Leboncoin et eBay… À voir les prix pratiqués en occasion, les sondes doivent être serties de diamants…


Oui, même en neuf, la compatibilité avec ce modèle n'a pas l'air d'être géniale...

Je lis de plus en plus, la doc technique, mais aussi ce forum et d'autres... et je viens de me rendre compte que mon problème vient sans doute d'ailleurs.
Comme j'ai démonté la porte, je vois donc le circulateur tourner dès que je passe devant, disons, assez souvent, et quelques choses vient de me sauter aux yeux... le circulateur du circuit 1 ne tourne jamais, mais quand je dis jamais, c'est que ni hier soir, ni cette nuit, ni ce matin, ni cet après-midi , il ne s'est mis en route.

J'ai donc été voir le fameux petit i sur le devant de mon panneau... et là, c'est sans appel : Etat de circuit de chauffage 1 : Arrêt

J'ai donc tout photographié, et j'en ai fait un pdf pour vous le montrer. Je trouve que j'ai quelques choses de bizarre, des températures de départ qui ne sont pas paramétré mais qui s'affiche et des températures de départ programmé, mais qui ne s'affiche pas.


Je me dis que soit, j'ai tout embrouillé dans ma tête, soit j'ai une configuration quelque part qui n'est pas correcte . J'habite dans le Sud, il faut 12 dehors, la maison est à 22 (RT2012 sur plain pied), pour 20,5 demandé...Toute ma maison chauffe sur 1 seul circuit ?
Photo de tout le petit i
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Bonsoir, lorsque le circuit cc1 est à l'arrêt quelle est la consigne de température ambiante et qu'elle est la température ambiante à la sonde d'ambiance ?
Je n'avais pas vu ; vous avez 22 pour 20,5 de consigne c'est donc normal que cc1 est à l'arrêt.
Car la limitation influence ambiance l'arrête dès que la consigne est dépassée de 0,5° (réglage de base que vous pouvez modifier)
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 4 jours.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Sur l'afficheur la température de départ circuit 2 affiche --- car c'est la température "départ PAC" qui est prise en compte pour le départ du circuit cc2 (circuit direct)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Plancher chauffant ou radiateur ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Haute Garonne
Ytec a écrit:Plancher chauffant ou radiateur ?


plancher chauffant en CC1 et aussi plancher chauffant en CC2.
maison de plain pied
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : moins de 7j
 
Nouveau membre Env. 10 message Haute Garonne
Ytec a écrit:Sur l'afficheur la température de départ circuit 2 affiche --- car c'est la température "départ PAC" qui est prise en compte pour le départ du circuit cc2 (circuit direct)


quand vous dites : circuit direct pour CC2, c’est parce que je suis en loi d’eau sans sonde d’ambiance ?

j’ai du mal à comprendre en quoi CC2 serait plus direct que CC1 ?

pour la sonde d’ambiance de CC1 elle est regle à 20,5 avec un intervalle de 0,2 et j’ai mis son influence à 50%.
la maison est bien isolée mais avec un énorme apport solaire par les baies vitrées … ce qui entraine souvent 26 dans la maison même en plein mois de Janvier, donc je dois ouvrir les fenêtres sinon c’est sauna.
De Mai a Octobre : les volets sur les baies vitrées sont fermés de 9h à 17h mini. Je consomme plus d’électricité l’été avec la clim que l’Hiver en chauffant sauf cette année, où je vois une vraie augmentation de la consommation.
donc je cherche.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Le circuit cc2 est direct car il part directement de l'échangeur alors que le circuit cc1 est le circuit mélangé et alimenté en mélangeant son retour avec son départ provenant de l'échangeur par la vanne mélangeuse.

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 400 message Loire
Anne-Fleur

Votre pompe à chaleur fonctionne très bien, vous avez juste un circulateur sur les 2 qui fonctionne 24h/24 car pas de thermostat sur CC2. Si vous souhaitez qu'il s’arrête comme CC1, achetez un 2ème thermostat.
Réponse générée par Paringil, Les réponses de Paringil sont en test et ne sont données qu'à titre informatif. Elles peuvent contenir des erreurs.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Quels sont les paramètres des lois d'eau ?
Il me semble que pour une température extérieure de 12,5° la consigne départ PAC de 25,4 est forte pour une maison bien isolée et l'absence de sonde ne peut corriger, ni tenir compte des apports solaires.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 02h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir