Retour
Menu utilisateur
Menu

Consommation electrique gainable

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 235 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Charente Maritime
Bonjour et bonne année à tous le monde !!!

Cela fait deux ans que nous sommes installés dans notre nouvelle maison (neuve) et j'ai l'impression que notre système gainable consomme beaucoup mais je n'ai pas de référence antérieur pour comparer.
En mode chauffage, le gainable consomme entre 2,4kw/h (une pièce) et max 3,8kw/h (toute la maison)

La maison fait 134m2
PAC extérieur Dalkin monosplit 14kw R32 RZASG140MV1
Unité intérieur Dalkin 14kw R32 FBA140A

Il y a un système Airzone avec un thermostat dans toutes les pièces.

Merci d'avance pour vos retours.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 9 jours.
Messages : Env. 20
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 1 an
 
Ne vous prenez pas la tête pour la réparation d'une pompe à chaleur ou climatisation...

Allez dans la section devis dépannage pompe à chaleur / climatisation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-171-devis_depannage-pompe-a-chaleur-climatisation.php
 
Env. 300 message Datacenter (33)

Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à votre question, comme vous l'avez demandé.

Premièrement, petite correction de vocabulaire : on parle de kW pour la puissance instantanée et de kWh pour l'énergie consommée sur une durée. Des valeurs de l'ordre de 2,4 à 3,8 kW en fonctionnement sont plausibles pour une PAC gainable de 14 kW, selon la température extérieure, le COP et la charge thermique de la maison.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer une consommation apparente "élevée" : isolation, consignes de température, débit d'air et vitesse du ventilateur, fuites ou pertes dans les gaines, réglages du système, cycles de dégivrage, ou entretien (filtres encrassés). Un COP faible quand il fait très froid augmente fortement la puissance absorbée.

Pour avancer sans diagnostic engageant : suivez la consommation sur plusieurs jours ou semaines (index/compteur, link avec votre compteur communicant si possible), notez température int/ext et durée de marche, et faites réaliser un entretien/contrôle par votre installateur pour vérifier les débits, le paramétrage et la charge frigorifique.

Revenez régulièrement sur le sujet : d'autres membres du forum partageront bientôt leurs expériences, conseils pratiques ou compléteront cette réponse.

Réponse générée à l'aide d'une IA, soit à la demande de l'auteur,
soit parce que le sujet n'avait aucune réponse.
Les réponses par IA sont en test et ne sont données qu'à titre informatif.
Elles peuvent contenir des erreurs.
Messages : Env. 300
De : Datacenter (33)
Ancienneté : + de 7 mois
 
Env. 20 message Charente Maritime
J'ai oublié les consignes de température :
On demande 18,5 en journée lorsque la maison n'est pas occupée et la conseigne de 20 avant de rentrer à la maison puis 18,5 la nuit
Messages : Env. 20
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 100 message Paris
Le COP des PAC air/air dépend pas mal des conditions extérieures de température de l'hygrométrie, et de l'emplacement de l'unité extérieure.
L'hiver cela peut conduire à des givrages plus ou moins fréquents de l'unité extérieure ce qui fait baisser l'efficacité du système.

Et donc je pense que faire une relance en soirée alors qu'on a baissé la consigne au moment de la journée où la PAC a son meilleur COP ce n'est pas forcément rentable : au lieu de tourner en continu à puissance moyenne, dans votre cas la PAC va devoir fonctionner à pleine puissance pour augmenter de 1,5 °C à un moment où il ne fait plus si chaud dehors et donc la probabilité de givrage sur l'unité extérieure est plus importante. Ce qui implique un dégivrage pendant lequel la PAC va soit avoir des résistances qui vont chauffer son échangeur soit va inverser son cycle quelques minutes (jusqu'à une dizaine) et souffler du froid dans la maison.

Je joins pour exemple un suivi de température de quand on veut combler des écarts importants de température et que la PAC doit dégivrer, autant d'énergie perdue.

S'il y a une relance à faire je vous conseillerais de la faire au moment le moins froid de la journée. Donc vers 14-15h. Voire ne pas faire de réduit du tout.
Messages : Env. 100
Dept : Paris
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Charente Maritime
Merci pour ta réponse.
Si je ne fais pas de relance cela signifie qu'on va chauffer en continu la maison à 20 même si on n'est pas là 🫤
Et faire une relance vers 14, 15h c'est chauffer aussi lorsqu'on est absent en semaine.

La hier la PAC a consommé 44,5kw avec une température a 0 sur ma journée et vu le jardin ce matin moins cette nuit.

J'ai testé le système hystérésis via airzone mais que je configure 0,5 ou 1,5 ça chauffe tjs a +1 🤔
Messages : Env. 20
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 100 message Paris
Comme dit plus haut, si vous chauffez au bon moment vous ne consommerez pas forcément plus, et vous n'aurez pas forcément besoin de chauffer à 20 mais à 19,5 en continu car le mobilier et les murs n'auront pas refroidi comme quand vous faites un réduit à 18,5. Après c'est à vous de voir. 

Le paramètre hystérésis sur Airzone ne sert que pour les planchers chauffants.
Messages : Env. 100
Dept : Paris
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
ponpon17430
Bonsoir
44,5kwh/jour pour 134m² par 0°C ext pour une consigne à 20°C intérieur, me pose un problème, surtout dans une maison neuve.
A titre d'exemple, chez moi au Sud d'Alsace, maison entièrement rénovée de 155m², une PAC air/air de 8.5kw en froid et 10kw en chaud avec 5 splits, par 0°C ext, pour une demande à 21°C, elle tire 24kwh par jour. La nuit, je baisse a 17°C, la pac ne se met pas en route car la température ne descend pas audessousde 18°C en moyenne.

Donc il y a bien un problème chez toisurtout dans une maison neuve qui est sensée d'être encore plus performante que la mienne.

Fais un test cette nuit: coupes tout à 22h,  relèves la température intérieure et à 6hdu matin tu notes la température, si tu perds plus de 4°C, tu as un problème, peut etre ta VMC jete tout dehors ou isolation mal faite ou étanchéité pas performante ou PAC/regulation mauvaise (sondes défaillantes par exemple) 

As tu mesuré la température intérieure avec un thermomètre à part et comparé avec celle affichée sur le thermostat ?

Le gainable est il bien posé et isolé ? Les liaisons entre la pac et le collecteur est il bien bien et bien solé? 

Bien cordialement
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Charente Maritime
La question, c'est est ce mon isolation ou ma pac qui a un problème Sad
Messages : Env. 20
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
ponpon17430c'est a toi de chercher...nous on ne fait qu' à aider à t'orienter.

Fais le test que je t'ai dit.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Charente Maritime
La j'ai changé mes programmations.
Je demande 19,5 et 20,5 le soir puis 19,5 la nuit
Mais j'ai vu dans la doc Daikin qu'on peut changer quelques paramètres vis a vis des consignes etc.. je vais me pencher sur ça aussi.
Messages : Env. 20
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Salut
ponpon17430 a écrit:La question, c'est est ce mon isolation ou ma pac qui a un problème Sad

Une autre question à vous poser ! le constructeur qui a construit ma maison, en a-t-il les compétences ? 

Et t'il capable de calculer le dimensionnement d'une pompe à chaleur ? 

Un petit exemple.
Pour une passoire thermique, on prévoit une puissance de 1kwh pour 10 M2
Pour une maison, bien isoler on tombe en dessous de 0.5Kwh pour 10 M2 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Vendee
Bonjour,

C'est une plutôt important pour une maison neuve ! Le système est installé dans des combles non isolés ?
Messages : Env. 20
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Charente Maritime
Le système est installé dans les combles au dessus du salon donc juste isolé par la laine pulsée.
Messages : Env. 20
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 20 message Charente Maritime
Hier j'ai installé l'application daikin et j'ai pu constater que la vitesse de rotation était au minimum, je l'ai mis en auto et j'ai vu la différence en terme de soufflerie et de confort le soir même et j'ai aussi l'impression que la conso est plus faible. 
A voir sur les prochains jours.
Messages : Env. 20
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 20 message Charente Maritime
Alors effectivement la PAC consomme à présent environ 24kw/h en moyenne sauf hier ou c'était 30 mais il faisait -10 dehors Laugh
Du coup changer la vitesse de rotation a corriger mon problème par contre j'ai un dernier soucis lol
Je ne sais pas pourquoi mais le paramètre change tout seul. Je me demande si ce n'est pas airzone qui le modifie. Dans airzone je suis en mode standard pour qadapt

Une idée svp ?Rolleyes
Messages : Env. 20
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 100 message Paris
Ce que vous appelez vitesse de rotation c'est la vitesse de soufflage?
Airzone peut choisir automatiquement la vitesse de soufflage avec le paramètre Qadapt (Automatique / Silence / Puissance) en fonction du nombre de pièces ouvertes. Vous pouvez faire un réglage manuel en mettant Minimum / Maximum.
Les gainables ont en général 3 vitesses de soufflage, et si l'on ferme plusieurs zones il vaut mieux être en vitesse 1 ou 2 pour le confort.
Messages : Env. 100
Dept : Paris
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Charente Maritime
Dans airzone j'ai standard silent, mini, maxi et puissance mais pas de mode auto a moins que standard soit le mode auto mais c'est ce qui est sélectionné et dans l'appli Madoka comme dit précédemment la vitesse était a 1.
Messages : Env. 20
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 100 message Paris
ponpon17430 oui en effet, standard c'est vitesse automatique.

Et si standard = vitesse 2, alors puissance = vitesse 3 et silence = vitesse 1

https://www.airzonecontrol.com/af/fr/support/faqs/comment-co[...]ent-configurer-q-adapt/

Au delà de la consommation électrique, il peut être utile de suivre son installation avec une pince ampèremétrique pour voir si la PAC est correctement régulée. cf. ci-dessous

Messages : Env. 100
Dept : Paris
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Charente Maritime


Voici ma PAC aujourd'hui. ( Grosse période ce soir car j'ai chauffé deux pièces qui sont habituellement non utilisées) Mais j'ai pas l'échelle comme vous je dois passer ma souris pour voir les valeurs 
Messages : Env. 20
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 1 an
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir