ETEL derrière une porte dans la buanderie

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 127 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouveau membre Env. 10 message Moselle
Bonjour à tous

Mon projet est une construction d'une maison neuve, avant l'introduction du permis, je souhaite m'assurer que l'emplacement de l'ETEL/GTL/compteur est ok.

J'ai prévu de mettre tout ça dans la buanderie derrière la porte d'accès, j'ai plusieurs questions.

- Je ne lis pas de contrindication dans la NF C15-100A5 à placer les éléments ainsi dans une buanderie et non dans une entrée, mais j'aurai une machine à laver dans la pièce. Est-ce que je peux garder l’intituler de la pièce en buanderie ou alors il vaut mieux mettre "local technique" comme inscrit dans la norme ? 

- J'ai décalé la porte de 25cm et je vais mettre un bloque porte pour ne pas que la porte rentre dans l'emprise de l'ETEL. On est d'accord que la norme considère le dégagement de 70cm devant l'ETEL (et compteur) porte fermée ?

- La maison est isolée par l'intérieur avec laine minérale et placo, est-ce conforme d'avoir le matériel sur du placo classique ou bien il faut un placo RF ou autre ? Je ne trouve pas les prescriptions GRD pour la pose du compteur...

Ci-dessous un plan de la configuration.

Je vous remercie d'avance pour vos éventuelles réponses, si quelqu'un est électricien ou a déjà eu le cas

Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : moins d'1m
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 200 message Nord
Bonjour,

je ne dis pas que ma remarque concerne un bloquant.
mais plus la longévité du tableau.

Il est préférable d'éviter les milieux humides. Et une buanderie ? ce ne serait pas un lieu où on peut trouver un sèche-linge, gros générateur d'humidité. Et une pièce souvent non chauffée directement ?
Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 mois
 
Nouveau membre Env. 10 message Moselle
Bonjour,

Merci pour le message ! pour moi le lave-linge ne génère pas vraiment d'humidité en lui-même, c'est plutôt le fait de faire sécher le linge dans la pièce qui amènerait de l'humidité (et ce ne sera pas le cas). La pièce aura sa bouche d'extraction et le chauffage par le sol.
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : moins d'1m
 
Env. 200 message Nord
reinerXhome57 a écrit: bouche d'extraction et le chauffage par le sol.

  
  
Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 mois
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Par contreSalut, ce qui me dérange le plus dans votre situation, c'est le sans d'ouverture de la porte ! Le dispositif de coupure générale doit être accessible, par tous, peu importe qu'il soit un habitué de la maison ou pas. Tout le monde doit être en capacité de couper le courant le plus rapidement possible.
Imaginer une personne dans l'urgence, et la panique, elle va arriver en courant, ouvrit la porte de la buanderie, et ne pas voir que le tableau est derrière la porte !

Un contrôleur du consuel un peu minutieux serais capable de vous refuser le consuel pour cette raison ! Et personnellement, en tant que professionnel (électricien) je ne poserais pas un tableau électrique dans ces conditions.
Par contre pour le sans d'ouverture de la porte de WC 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 8 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Moselle
Salut et merci pour la réponse !

Je peux être d'accords avec cette interprétation, mais est-ce que c'est mentionné dans une norme ? Le problème est que je n'ai que la NF C15-100 pour l'ETEL, mais effectivement il me faudrait la NFC14-100 pour le compteur GRD (pas dispo gratuitement j'ai l'impression).
J'ai tout de même trouvé une fiche de Séquélec sur la mise en oeuvre du panneau de contrôle, et je ne vois pas ici non plus de contre-indication clair... Je travaille dans un BE au Luxembourg et je ne connais pas bien les normes françaises et les façons de faire, et je ne sais pas si on peut consulter directement ENEDIS pour avoir des info.

La solution au final pour être tranquille serait peut-être de faire un raccordement de type2, comme ça je n'ai que le tableau dans la maison qui lui est uniquement réglementé par la NF C15-100. Et quand j'ai lu la NF C15-100, L'ETEL comme je l'ai placé sur mon plan respecte la norme. Après est-ce que le Consuel s'appuie sur d'autres normes pour délivrer le certificat ?

Oui la porte du WC est dans le bon sens ahah
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : moins d'1m
En cache depuis le dimanche 01 mars 2026 à 15h37
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir