Branchement tableau électrique par le bas ? Résolu

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 171 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Alpes De Haute Provence
Bonjour à tous,
en rénovation d'une maison ancienne, je dois installer un tableau d'arrivée de courant. Mais l'espace disponible dans l'entrée en exigu. Je ne peux pas faire passer de goulotte d'arrivée de courant ni à gauche ni à droite du tableau, ni en haut (présence d'une poutre), c'est possible seulement par le bas.  Si en général les cables d'arrivée de courant arrivent en haut du tableau, est-il possible au niveau des normes de faire arriver les 2 fils neutre et phase (10 mm2) par le bas du tableau ? (ils passeront donc dans le tableau derrière les modules disjoncteurs jusqu'en haut du tableau).  mon branchement au réseau est de type cable aérien en façade et poteau dans la rue, le Linky et le disjoncteur abonné sont dans la maison.  Merci.
Messages : Env. 30
Dept : Alpes De Haute Provence
Ancienneté : + de 4 mois
Sujet résolu !
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si vous parlez des fils en aval du disjoncteur de branchement, vous passez par où cela vous arrange.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Alpes De Haute Provence
Merci pour votre réponse, oui c'est bien en aval du disjoncteur abonné.
Messages : Env. 30
Dept : Alpes De Haute Provence
Ancienneté : + de 4 mois
 
Env. 30 message Alpes De Haute Provence
Bonjour, Enedis va poser une platine compteur+disjoncteur au mur, boitier 45x250x225 mm. (dans le cadre du remplacement d'un vieux compteur bleu). Sur le devis d'Enedis je dois fournir la gaine noire et le trou de passage dans le mur. il n'y aura pas d'encastrement des conducteurs dans le mur, la gaine de 40 mm ira contre la platine. Est-ce que le diamètre 40 est possible ? (je n'ai que du diamètre 40 pour la gaine). J'ai préparé aussi un cable R02V 2G10 mm2 pour relier la platine au tableau d'arrivée de courant existant. Sera t-il facile de connecter ce cable provisoirement pour avoir du courant tout de suite ? Merci.
Messages : Env. 30
Dept : Alpes De Haute Provence
Ancienneté : + de 4 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Qu'est ce que vous demande exactement ENEDIS

Attention c'est un 2x16² qu'il faut en sortie, pas un 2x10²
Mais oui la connexion provisoire sera facile, le bas du DB est accessible.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Alpes De Haute Provence
Enedis me demande juste de faire le trou de passage dans le mur et fournir le tronçon de gaine noire (le fourreau) qui va du trou dans le mur vers le coffret Enedis (compteur+disjoncteur), c'est tout.
Le technicien Enedis qui est venu faire l'étude m'a dit que le câble qui va du disjoncteur vers le tableau arrivée de courant est sous la responsabilité de l'abonné (zone client C15-100) et que sa section doit être conforme à la puissance souscrite.
Messages : Env. 30
Dept : Alpes De Haute Provence
Ancienneté : + de 4 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche
Hello,

gilou04 a écrit:
Le technicien Enedis qui est venu faire l'étude m'a dit que le câble qui va du disjoncteur vers le tableau arrivée de courant est sous la responsabilité de l'abonné (zone client C15-100) et que sa section doit être conforme à la puissance souscrite.


non pas à la puissance souscrite mais au calibre max du disjoncteur de branchement

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche
Comme ceci

Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
ENEDIS vous mettra un AGCP de 60A pour un raccordement jusqu'à 12kVA
La puissance souscrite peut changer un tout moment en fonction de l'évolution des besoins de l'utilisateur par un simple coup de fil à son fournisseur d'électricité.

Donc on ne dimensionne pas l'installation en fonction de celle-ci, mais comme l'a dit RFCO pour la puissance de raccordement, soit 60A.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Alpes De Haute Provence
Merci pour cette réponse claire.
Au niveau du câble 16 mm2, pour aller vers le tableau électrique, que me conseillez-vous ? du souple ou du rigide multibrins ? car il sera sans doute difficile de manipuler et brancher du 16 mm2 dans les bornes du disjoncteur à travers la trappe d'accès zone C15-100 au bas du disjoncteur... ne l'ayant jamais pratiqué je me pose des questions.
Messages : Env. 30
Dept : Alpes De Haute Provence
Ancienneté : + de 4 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Les 2 sont possibles et se font sans soucis.

Perso, préférence pour le rigide, plus facile à plier.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Alpes De Haute Provence
Merci pour ces réponses précises. Je sais parfaitement à présent comment m'équiper. Une dernière question :
l'embout de câble (à sertir sur l'épissure) : je suppose qu'il n'est utile qu'en cas d'utilisation d'un fil souple ? je crois qu'il est déconseillé pour du rigide (R02V à 7 brins). Merci.
Messages : Env. 30
Dept : Alpes De Haute Provence
Ancienneté : + de 4 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui à ne pas mettre sur du rigide
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Alpes De Haute Provence
Bonjour,
lorsque Enedis aura posé la platine contenant le Linky et le disjoncteur, je suppose que je pourrai brancher moi-même le jour même le tableau électrique aux bornes de sortie du disjoncteur ? la présence d'un électricien n'est pas obligatoire du moment que je fais le branchement moi-même ? La personne qui était venue faire l'étude m'avait dit que je pouvait le faire moi-même.(j'ai déjà câblé des tableaux électriques). Les bornes de sortie du disjoncteur sont bien en zone "privée" hors responsabilité Enedis il me semble. Merci de vos éclaircissements.
Messages : Env. 30
Dept : Alpes De Haute Provence
Ancienneté : + de 4 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Bien entendu, vous pouvez le faire vous même, si vous vous en sentez capable, et que vous respectez la norme (section, protection mécanique...).

De toute façon le technicien d'ENEDIS ne s'en occupera pas (parfois il y a un mec sympas qui le fait, hors responsabilité).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis avant-hier à 09h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir