Bonjour, je souhaite installer une clim, mais je ne suis pas sur que mon.calcul pour l unités extérieures et intérieur soit bon.

Je vais une UE, et 2 UI.
J ai dans une pièce un volume de 200m3(salon avec un vide sur sejour et salle a mangé cuisine) et dans l autre 35m3(chambre)
Soit un total de 235m3. A priori il faut rajouter 10% on arrive en gros à 260m3.

Ma question est la suivante:
Que dois-je prendre comme UE, et UI?

Je pense à 1UE de 30000btu.
Mais je sèche sur les UI.

Que prendre en UI et UE.

Merci par avance.
Messages : Env. 20
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 10 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de climatisation...

Allez dans la section devis climatisation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-19-devis_climatisation.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, avec ce genre de calcul, vous êtes mal partie. Quelle configuration pour votre maison ? Quelle isolation ! Avez-vous un vrai plenum sous la toiture ? Quelle est la hauteur de vos pièces ?
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Val D Oise
Ma maison est rectangulaire, j ai fait faire une ipe en 160mm.
Les murs intérieurs sont également isolés des années 90.

Sur la partie salon j ai une hauteur sous plafond de 5.50m.
J ai un trou de 6x3. J ai le couloir qui fait 1 m de large surplombant le trou sur tout le tour. D ou les 7x4m
L ensemble fait environ 30m2.
Au rdc, j ai la salle à mangé et la cuisine avec une hauteur sous plafond de 2.50m. Cette partie là mesure environ 22m2.
Tout l ensemble du rdc et du vide sejour est un même volume.

Sous la toiture c est un comble non aménageable.
Mes plafonds sont horizontal. Aucun rampant.

J espère avoir été plus clair.

Bonne soirée.
Messages : Env. 20
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, je ne pourrais donc pas vous donner la puissance de la clim, car je pose des clims pour faire le froid et également le chaud. La grande hauteur de votre maison va perturber le bon fonctionnement pour faire du chaud. Il va falloir faire réaliser une étude sérieuse, et vous n'aurez pas la possibilité de faire un moyen de chauffage efficace avec cette configuration. Rapprochez-vous du professionnel qui va faire cette pose (ou la mise en service) ; il devrait pouvoir demander une étude à son fournisseur.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Val D Oise
Bonjour, pour le chaud j ai mon poêle à bois qui me chauffe la maison.
Je souhaite surtout la refroidir en période estivale et ou caniculaire.

Est ce que l un d entre vous aurait une idée sur quel puissance m orienter aussi bien en UE, que UI?
Merci
Messages : Env. 20
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 7000 message Au Vert (51)
Tu mets la puissance recommandée en watt/m3.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 7000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Oui, mais ceci va être faux, car au-dessous d'environ 3 m de haut, le volume ne sera pas refroidi correctement, ce qui fausse les calculs. Donc, en prenant en compte les m³, la pompe à chaleur risque d'être légèrement surdimensionnée, ce qui n'est pas bien grave en soi.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 7000 message Au Vert (51)
Ok. Il doit bien y avoir une formule de pondération majoration.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 7000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 7000 message Au Vert (51)
A mon avis notre amis donnerait ses critères a manger a une IA et il aurait ses réponses.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 7000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 20 message Val D Oise
Information importante, Je pose le split au 1er étage car pas de possibilité de le mettre au rdc.
Merci à vous tous pour les réponses.
Messages : Env. 20
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 6000 message Loire Atlantique
Il faut a minima une unité intérieure capable de renouveler 5 fois le volume en 1 heure
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 6000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis avant-hier à 20h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir