Env. 10 message Haut Rhin
Bonsoir à toutes et tous,

Comme beaucoup de monde en cette période, je cherche un moyen de rafraîchir ma maison.

J'avais deja creusé le sujet il y a quelques années, je réfléchissais à mettre un échangeur de puits canadien à eau glycolée sur le circuit de ma VMC double flux, sauf que j'aurais fait passer l'eau de la nappe phréatique dedans plutôt que de faire un serpentin d'eau glycolée dans le terrain.

Première question, est ce que quelqu'un aurait deja fait une installation similaire avec un échangeur plus basique à moins de 200€ vendu par mamazone ? 

En me re-penchant sur le sujet cette année, je trouve quelque chose que je n'avais pas encore vu, l'air Cooler de chez Brink.

Questions : 
Qui connaît ?
Qui l'a deja installé ?
Est ce que c'est efficace (est ce qu'on arrive vraiment a faire baisser significativement la température dans la maison) ?
Est ce qu'il y a des alternatives moins cher ?

Merci pour vos réponses
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 2 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre utile Env. 1000 message Datacenter (33)

Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse, personne ne vous ayant répondu depuis 2 jours. Voici quelques pistes générales et prudentes autour de l'Air Cooler et des solutions de rafraîchissement pour VMC double flux.

En général, un "air cooler" pour VMC cherche à abaisser la température de l'air neuf soit par échange thermique avec de l'eau fraîche (puits, nappe, serpentins glycolés), soit par refroidissement adiabatique/évaporation. L'efficacité réelle dépend beaucoup du climat (humicité), du débit d'air, de l'isolation de la maison et de la capacité thermique. Dans les régions sèches, l'adabatique peut être efficace ; dans les régions humides, moins.

Quelques points de prudence : qualité de l'eau (entartrage, corrosion, biofilm, risq ue légionelles), entretien (filtres, vidange), protection contre le gel, conformité aux normes et impacts sur la VMC. Les échangeurs low-cost existent mais peuvent poser des problèmes d'hygiène et de fiabilité ; prenez garde aux garanties et à la compatibilité avec votre appareil. Alternatives à considérer : puits canadien/provençal, serpentins glycolés enterrés, climatiseurs confort, rafraîchisseurs adiabatiques, ou solutions hybrides.

Revenez régulièrement : d'autres membres du forum partageront bientôt leurs expériences, conseils pratiques ou corrigeront ma réponse si nécessaire.

Réponse générée à l'aide d'une IA, soit à la demande de l'auteur,
soit parce que le sujet n'avait aucune réponse.
Les réponses par IA sont en test et ne sont données qu'à titre informatif.
Elles peuvent contenir des erreurs.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Datacenter (33)
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 90 message Rhone
Bonjour

Alex68320 a écrit:
En me re-penchant sur le sujet cette année, je trouve quelque chose que je n'avais pas encore vu, l'air Cooler de chez Brink.


Oui, j’en ai un HomEvap Cooler (la version Brink est identique, mais rebaptisée et plus chère), mais uniquement parce que je n’ai pas la possibilité d’installer aucune autre solution chez moi.

Il est important de savoir que, comme la capacité thermique spécifique de l’air est très faible et qu’une VMC ne fait pas circuler beaucoup d’air, son effet reste limité - quelques centaines de Watts de refroidissement, pas quelques milliers. À mon avis, pour qu’il soit utile, plusieurs conditions sont nécessaires :

  • la VMC doit être surdimensionnée pour maximiser le débit d’air possible en été (dans mon cas, elle peut atteindre plus d’un renouvellement d’air par heure)
  • la température de l’air de la VMC doit être réglable pour permettre à l’air plus frais du refroidisseur de refroidir l’air entrant (par défaut, le mien est réglé sur 21 °C; pour l'été, il est réduit à 14).
  • les conduits de distribution d’air doivent être isolés ou entourés d’isolant ; sinon l’air refroidi se sera réchauffé avant d’atteindre les bouches.
  • la maison doit être étanche à l’air, bien isolée et équipée de fenêtres protégées par des stores afin de minimiser les apports de chaleur provenant de l’extérieur
  • il faut également disposer d’appareils électroménagers écoénergétiques pour minimiser les apports de chaleur à l’intérieur
Dans mon cas, le refroidisseur n'a fonctionné que par intermittence (je suis encore en train de travailler sur la rénovation et la poussière m'oblige à arrêter la VMC pendent la semaine) mais il semble capable de maintenir une température assez stable et inférieure de quelques degrés à celle de l’air extérieur. Par exemple, en ce moment la température de extérieur est de 32 °C ; le refroidisseur la ramène à 22 °C à l'intérieur de la VMC ; à la bouche que je surveille, elle est de 25 °C (mais le collecteur n'est pas encore isolé) et la température intérieure est d'environ 29 °C. Il aurait peut-être fait plus frais si la VMC avait été en fonctionnement continu avant l'arrivée de la chaleur.
Messages : Env. 90
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour,

Merci pour le retour d'expérience.

Bien vu la version loi chère. Effectivement visuellement identique. Même fabriquant mais vendu sous une autre marque donc ?

Ma maison rempli pas mal des conditions que tu évoques (isolation extérieure des murs, Sarking, triple vitrage, volets ou brise soleil)
Je m'étais dit aussi qu'en cas de forte chaleur, il faudrait faire tourner la VMC plus fort. En mode normal, la mienne tourne à environ 1/3 de sa capacité, ça devrait donc le faire.

Je vais voir si j'obtiens encore quelques retours, mais je pense que je vais me lancer

Bon dimanche
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 90 message Rhone
Bonjour

Alex68320 a écrit:Bien vu la version loi chère. Effectivement visuellement identique. Même fabriquant mais vendu sous une autre marque donc ?

Oui ; d’après leur site web, c’est HomEvap qui a développé le produit. Il est également vendu par Brink et Blauberg.
Messages : Env. 90
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Loiret
Merci pour le retour d’expérience, je réfléchis aussi a installer un système similaire pour éviter le "bazooka" qu'est la clim.

J’ai trouve ce model Brink a ~1500€ TTC:

https://www.e-novelec.fr/accessoires-vmc-brink/7879-air-cool[...]lux-homevap-brink-.html

Et celui ci de marque Home Evap a ~1200€ TTC:

https://www.ventigo.fr/fr_FR/p/refroidisseur-homevap-wtw/196[...]k8iLdoMoJBoCJ6cQAvD_BwE

Il me semble que le model Brink a un capteur d’humidité qui stop le Air Cooler si >85 %, mais pas le model Home Evap, ca explique peut être la différence de prix. Est-ce que vous avez de meilleurs prix ?

Dans mon cas ma VMC double flux est plutôt bas de gamme, rendement peut être de seulement 50 %, donc benefice sûrement moins important.


Est-ce que vous avez des liens sur les autres méthodes dont vous parler, échangeur type pour canadien sur VMC double flux, et échangeur basique a 200 € ?
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : moins de 7j
 
Env. 90 message Rhone
Bonjour

praxy7 a écrit:
Il me semble que le model Brink a un capteur d’humidité qui stop le Air Cooler si >85 %, mais pas le model Home Evap, ca explique peut être la différence de prix. Est-ce que vous avez de meilleurs prix ?

Le HomeEvap est équipé du même capteur (Neptronic SHC80). Le humidité maximal peut être réglé, même si je n’ai encore jamais vu la valeur indiquée dépasser 70% (n'achetez que la version avec la commande).

J’ai acheté sur 123ventilatie.nl, mais le site est hors ligne aujourd'hui. Peut-être un problème temporaire.

praxy7 a écrit:
Dans mon cas ma VMC double flux est plutôt bas de gamme, rendement peut être de seulement 50 %, donc benefice sûrement moins important.

C’est très faible. Si vrai, cela posera problème et je laisserais tomber l'idée. La refroidissement est limitée, et il faut donc récupérer le plus possible. Le mien (un Zehnder) semble récupérer environ environ 93 % ce mois-ci.

En fait, je préférerais dépenser mon argent pour acheter un nouveau VMC pour mieux exploiter de la fraîcheur de la nuit grâce à son bypass estival.

praxy7 a écrit:
Est-ce que vous avez des liens sur les autres méthodes dont vous parler, échangeur type pour canadien sur VMC double flux, et échangeur basique a 200 € ?

La plus efficace est d'installer des brasseurs d'air au plafond. Ils ne réduit pas la température, mais d’après des recherches (PDF en anglais) ils peut donner une sensation de fraîcheur entre 1,6 et 2,8 °C, selon leur diamètre :

  • 90 cm Ø = 1,6 °C
  • 120 cm Ø = 2,4 °C
  • 140 cm Ø = 2,8 °C

Si la pièce mesure plus de 20 m², cet effet est réduit d’un facteur f, où f = 20/surface de la pièce.
Messages : Env. 90
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Loiret
Super merci pour les infos. C'est vrai qu'il serait mieux d'avoir d'abord une VMC plus efficace avant de prendre un Aircooler/HomeEvap. Par contre je voyais que pour vraiment avoir les benefice d'une bonne VMC double flux il faut une maison très étanches...je pense pas que ca soit le cas de ma grange rénove en habitation en 2012, sûrement un chantier assez complexe avec une ancienne maison.
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : moins de 7j
 
Env. 90 message Rhone
Oui, il faut un bon niveau d'étanchéité, mais pas forcément le même d'une maison passive (n50 <= 0,6 vol/h). Une valeur n50 inférieure à 3,0 vol/h est suffisante, voir un peu plus.

Les bâtiments anciens posent des défis, mais un test d'étanchéité identifierait les points à améliorer.
Messages : Env. 90
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :