Bonjour a tous et merci d'avance pour vos reponses. 

voici ma demande: quel est la norme pour une section de cables/fils pour alimenter un tableau divisionnaire/secondaire ? 

j'ai installé il y a quelques années un tableau secondaire pour alimenter un garage qui peut éventuellement etre transformé en petit studio d'habitation.  
j'ai alimenter ce tableau secondaire avec une section de 10mm2.   il y a 15 mètres entre les deux tableau. j'ai mis un disjoncteur de protection de 32a au tableau principal.  mon tableau principal est alimenté en 25mm2, disjoncteur abonné 60a. donc la question est: cette section de 10mm2 est elle autorisé dans la nfc 15-100 pour mon tableau secondaire? 

je vous remercie
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 8 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Charente Maritime
daidooo a écrit:Bonjour a tous et merci d'avance pour vos reponses. 

voici ma demande: quel est la norme pour une section de cables/fils pour alimenter un tableau divisionnaire/secondaire ? 

j'ai installé il y a quelques années un tableau secondaire pour alimenter un garage qui peut éventuellement etre transformé en petit studio d'habitation.  
j'ai alimenter ce tableau secondaire avec une section de 10mm2.   il y a 15 mètres entre les deux tableau. j'ai mis un disjoncteur de protection de 32a au tableau principal.  mon tableau principal est alimenté en 25mm2, disjoncteur abonné 60a. donc la question est: cette section de 10mm2 est elle autorisé dans la nfc 15-100 pour mon tableau secondaire? 

je vous remercie

bonjour,
Présenté comme cela, rien d'anormal ni de hors normes, vous êtes même bien. le 10mm2 vous autorise plus de 40A ici vous vous limitez à 32A.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous pouvez mettre la section que vous voulez pour alimenter un tableau divisionnaire, du moment qu'il y a au départ un disjoncteur de calibre adapté à la section et à la longueur du câble.

Pour du 10², il faut un disjoncteur de 40A maxi pour environ 25m maxi
En fait tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.

Avec votre disj 32A ce sera 7kW maxi.
Si vous mettez un 40A vous pourrez aller jusqu'à 9kW.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le vendredi 11 septembre 2026 à 15h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
1
personne
surveille ce sujet
Voir