Ajout coffret d'extension pré-équipé (tableau principal saturé)

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 96 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 70 message Lot
Bonjour à tous,

Je souhaite créer une ligne dédiée 20A pour l'installation d'un futur lave-vaisselle.

Contexte de mon installation électrique :

Il y a 3 ans, un électricien a remplacé un ancien tableau vétuste : pose du parafoudre, d'un interrupteur différentiel de 63A 30 mA et de la 2ᵉ rangée.
J'ai moi-même installé la 1ʳᵉ rangée de disjoncteurs. Sur la 2ᵉ rangée, j'ai remplacé un disjoncteur 10 A (qui avait été posé par l'électricien mais n'était pas relié) par un disjoncteur 16 A que j'ai raccordé.

Problème : La 1ʳᵉ rangée est aujourd'hui complète et il n'y a plus de place sur les peignes horizontaux pour ajouter un nouveau disjoncteur.

Mon projet :

J'envisage d'installer un coffret d'extension pré-équipé  d'une rangé juste à proximité du tableau principal pour y placer mon disjoncteur 20A dédié au lave-vaisselle (et garder des modules de réserve pour plus tard).

(Voir photos du tableau principal)

Mes questions aux connaisseurs :

Pour repiquer l'alimentation du tableau principal vers ce coffret d'extension, quelle section de câble de liaison me conseillez-vous ? et depuis quel point du tableau principal repartir  ?

Ce coffret d'extension doit-il embarquer son propre interrupteur

, ou peut-il être protégé en amont par un différentiel du tableau principal ?



Merci d'avance pour vos conseils avisés !

Pascal
Messages : Env. 70
Dept : Lot
Ancienneté : + de 5 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il y a encore une place sur la rangée du bas (sauf si vous l'avez utilisée depuis)

Si vous accolez vos 2 tableaux, on considère que l'ensemble forme un seul tableau logique constitué de 2 enveloppes physiques.
C'est comme si vous aviez une rangée de plus.

Repartez des borniers du tableau en 10² pour alimenter votre nouvelle rangée.
Et mettre un interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de cette nouvelle rangée.

Mais une photo du tableau capot enlevé, aiderait à être plus affirmatif.

Autre solution : remplacer le tableau 2 rangées par un tableau 3 rangées.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 70 message Lot
Carminas a écrit:Bonjour

Il y a encore une place sur la rangée du bas (sauf si vous l'avez utilisée depuis)

Si vous accolez vos 2 tableaux, on considère que l'ensemble forme un seul tableau logique constitué de 2 enveloppes physiques.
C'est comme si vous aviez une rangée de plus.

Repartez des borniers du tableau en 10² pour alimenter votre nouvelle rangée.
Et mettre un interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de cette nouvelle rangée.

Mais une photo du tableau capot enlevé, aiderait à être plus affirmatif.

Autre solution : remplacer le tableau 2 rangées par un tableau 3 rangées.

Merci Carminas pour ta réponse rapide et très claire !

L'option du petit coffret 1 rangée accolé me convient parfaitement pour cette installation.

Voici la photo du tableau capot enlevé :

(Joindre ta photo ici)

Peux-tu me confirmer d'après la photo où il est le plus simple et le plus sûr de repiquer les câbles en 10 mm²

?

Merci encore pour ton aide !
Messages : Env. 70
Dept : Lot
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il faut revoir le câblage de l'arrivée.

La faire arriver sur les borniers et à partir de là, alimenter : le pafoudre, l'ID existant, le nouvel ID.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 70 message Lot
Carminas a écrit:Il faut revoir le câblage de l'arrivée.

La faire arriver sur les borniers et à partir de là, alimenter : le pafoudre, l'ID existant, le nouvel ID.

Merci pour ces précisions !

 Je conserve le câblage existant entre le parafoudre et le premier différentiel, et je viens brancher la ligne de 10 mm² pour le second tableau directement sur les borniers généraux (Phase, Neutre et Terre) du tableau principal.

De cette manière, l'arrivée principale alimente les borniers.


Merci encore pour ton aide !
Messages : Env. 70
Dept : Lot
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 70 message Lot
Bonjour à tous,
Je fais suite à mon message concernant l'ajout de mon tableau secondaire Schneider Resi9 (1 rangée / 13 modules) pour mon lave-vaisselle.
Je précise que je reste sur mon abonnement actuel de 6 kVA (30 A). Mon disjoncteur général de branchement (AGCP) est le modèle Schneider DB60 (capacité 60 A).
J'aimerais avoir votre confirmation sur ces deux points :
Section du câble de liaison : Pour relier les borniers généraux du tableau principal au tableau secondaire, la section de 10 mm² est-elle parfaitement cohérente avec mon DB60 et mon abonnement 6 kVA, ou faut-il passer sur du 16 mm² ?
Choix de l'interrupteur différentiel : En tête du tableau secondaire, faut-il privilégier un interrupteur différentiel de 40 A ou de 63 A (type A, 30 mA) pour être totalement conforme à la norme NF C 15-100 vis-à-vis du DB60 ?
Merci d'avance pour vos conseils et retours !
Messages : Env. 70
Dept : Lot
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 70 message Lot


Messages : Env. 70
Dept : Lot
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ si un seul ID dans votre nouvelle rangée, 10² suffisant

2/ 40A et respect de la règle aval ou 63A.
Je vous conseille 63A qui ne vous mettra pas de contraintes
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 70 message Lot
Carminas a écrit:Bonjour

1/ si un seul ID dans votre nouvelle rangée, 10² suffisant

2/ 40A et respect de la règle aval ou 63A.
Je vous conseille 63A qui ne vous mettra pas de contraintes

Merci Carminas pour ces précisions !Une toute dernière question pour valider mon schéma de câblage :
Est-il nécessaire de placer un disjoncteur de protection (ex: 40 A) dans le tableau principal avant de partir vers le second tableau, ou puis-je me repiquer directement depuis les borniers généraux (Phase / Neutre) du tableau principal vers l'arrivée de l'interrupteur différentiel 63 A en câble 10 mm  ?
Merci d'avance pour ton retour
Messages : Env. 70
Dept : Lot
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 70 message Lot
Suite à vos précieux conseils sur le choix de l'ID 63A Type A et du câble en 10 mm² je m'apprête à poser mon coffret secondaire Schneider Resi9 13 modules juste à côté de mon tableau principal pour le lave-vaisselle dans quelques jours.

Pour réaliser cette intervention dans les règles et en toute sécurité, pourriez-vous me dérouler pas à pas les étapes à suivre, de la préparation jusqu'à la mise en service ?

Merci encore pour votre temps et votre aide !
Messages : Env. 70
Dept : Lot
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Comme dit plus haut, vu que vous accolez les 2 tableaux, ce n'est pas la peine.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 70 message Lot
D'accord merci,
une question concernant le câble de 10 mm² pour relier mon tableau principal au coffret secondaire :

Vaut-il mieux utiliser du câble rigide ou du câble souple ?

Y a-t-il une obligation ou une recommandation particulière pour ce type d'installation juste à côté du tableau principal ?

Merci d'avance pour ton retour !
Messages : Env. 70
Dept : Lot
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Rigide ou souple comme vous le souhaitez

Mais si vous utilisez du souple avec des bornes à vis (et pas à cage), il faut des embouts
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 70 message Lot
Merci Carminas !
Finalement, je pars sur du Schneider Resi9 XE (embrochable) avec l'ID 63Type A comme dans le tableau principal
Comme le coffret sera à la même hauteur que le tableau principal, je vais sûrement utiliser du câble rigide 10 mm² (sans embouts) pour reliure directe.
Messages : Env. 70
Dept : Lot
Ancienneté : + de 5 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir