4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Ardeche
Bonjour à tous,
Je voudrai poser une prise ,pour la recharge de mon véhicule électrique.
Qu en lles sont les normes à respecter .

Mon tableau électrique a encore de la place et il est équipé de matériel Aeton.
Je veux installer un disjoncteur différentiel de 20 A,type F ,pour la prise ,mais je ne le trouve pas dans la marque AETON ,peut on prendre une autre marque ?
Ou prendre à la place du disjoncteur différentiel un inter différentiel+ un disjoncteur de 20A de la marque AETON ?

L'installation se fera sur une rangée déjà pourvu d un inter différentiel Aeton de 40A.
Quelles sont les obligations d implantation du matériel et de câblage ?
Merci par avance de vos réponses.
Messages : Env. 40
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 6 ans
Sujet résolu !
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Loire
Bonjour
norme à respecter :
la prise renforcée destinée à la charge d'un véhicule doit être seule sur un circuit dédié , câblé en 2,5mm² minimum , protégé par un disjoncteur 20A maximum et un différentiel dédié de type F

Pour la pratique des choses je vous conseille d'acheter le paquet contenant la prise et le disjoncteur différentiel qui va correctement avec
Remarque  : le disjoncteur différentiel cumule la fonction disjoncteur avec la fonction différentielle  , et ne tient la place que deux modules .
Si vous achetez un disjoncteur et un interrupteur différentiel séparés cela fait la place de trois modules
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +1 mois.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Nord
Bonjour,
Un Différentiel C20 type F EATON ? oui,  ça existe :
https://www.eaton.com/us/en-us/skuPage.196971.pdf
Mais à la vente, c'est vrai, introuvable . 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 500 message Nord
Bonjour,

pas de soucis pour changer de marque. comme vous faites un départ indépendant des autres ensembles de circuits, l'alignement des cages pour peignes horizontaux ne vous incombera pas.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Nord
Ancienneté : + de 11 mois
 
Membre super utile Env. 2000 message Charente Maritime
Bonjour,
Dans ce cas elle lui décombe.

 Steph
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche
Hello
Home-electricity a écrit:Bonjour,

pas de soucis pour changer de marque. comme vous faites un départ indépendant des autres ensembles de circuits, l'alignement des cages pour peignes horizontaux ne vous incombera pas.


Faut pas utiliser des mots dont tu ne connais pas le sens
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 40 message Ardeche
On utilisera la marque Legrand,pour le disjoncteur différentiel.Merci à vous tous.
Messages : Env. 40
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche
Bonjour?
laufo a écrit:On utilisera la marque Legrand,pour le disjoncteur différentiel.Merci à vous tous.

Legrand, Hager, Schneider, ABB c'est au choix, le reste est hasardeux
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 40 message Ardeche
Bonjour à tous,
J'utiliserai la marque Legrand.
Merci à vous tous,pour vos réponses.
Messages : Env. 40
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 100 message Alpes De Haute Provence
Bonjour
j'ai posé du Legrand un kit complet avec la protection et la prise renforcée pour véhicule électrique .
chez un grossiste électrique je l'ai payée 170 euros mais ça fait 4 ans quand j'ai acheté la voiture .
j'ai encore chargé ma voiture cette nuit. tarif nuit à partir de 22h jusqu'à ce matin débranchée à 8h
Aaucun problème aucun d'échauffement contrairement à celle posée chez mes beaux-parents qui est une prise Legrand mais type plexo simple et qui chauffe au bout de 2 heures .
à éviter .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 100
Dept : Alpes De Haute Provence
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Loire
Bonjour
Vous mettez en évidence l'utilité de la prise RENFORCEE
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 40 message Ardeche
Merci à vous tous pour vos informations.??
Messages : Env. 40
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le samedi 21 novembre 2026 à 09h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
4
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir