Bonjour,

Je suis en train de rénover un appartement de type T3 situé au 2éme étage dans une résidence. J’aurais besoin d'un avis sur la liaison entre le tableau et la liaison cave. Est-ce que je peux brancher le 3G6mm² qui part à la cave directement sur le bornier du tableau de l'appartement comme cela ?

P.S. : je n'ai pas mis tous les disjoncteurs dans le tableau de l'appartement sur le schéma et dans la cave il y aura juste une prise pour bricoler ou un congélateur et un interrupteur et un luminaire






Cordialement
Messages : Env. 40
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

L'alimentation électrique d'une cave située en partie commune d'un immeuble, à partir d'un appartement privatif, fait l'objet d'un paragraphe dédié dans la norme.



Ce que vous proposez n'est donc pas conforme.

Vous inspirer de ceci :
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 40 message Haute Savoie
J'ai refait mon schéma de la façon suivante :

Messages : Env. 40
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pourquoi 32A pour une prise renforcée ? C'est 20A maxi

Et ce n'est toujours pas conforme au texte au dessus (la liaison doit être protégée par un 30mA).

Voir également si la copropriété vous autorise à faire vous même les travaux pour la partie qui transite en partie commune.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 40 message Haute Savoie
J'ai fait des modifications j'ai mis un différentiel 20A à la place du 32A dans le garage

J'ai déplacé le différentiel dans le tableau de l'appartement au lieu qu'il soit dans la cave

Messages : Env. 40
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il vous fait maintenant ajouter un interrupteur sectionneur en tête de la cave pour avoir une coupure générale
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 18 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir