Bonjour à tous 
Voilà je suis entrain de faire l etage et donc l électricité 
J ai le tableau principal au rez de chaussée et l idee est de partir de celui ci pour alimenter un autre tableau qui alimente que l étage 
A l étage il y aura des lumières à led mais surtout trois radiateurs ( deux de 1500w chacun et un de 1000w)
Que préconisez vous comme section de câble ?
Je vous remercie 
Messages : Env. 500
Dept : Correze
Ancienneté : + de 19 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

On suppose que la longueur est raisonnable.

On peut supposer qu'il y ait un aspirateur de 1000W qui tourne en même temps que vos radiateur, donc un besoin d'environ 5kW.

Du 3G6² suffirait, mais je vous conseille de 3G10² pour être évolutif

Attention, vos radiateurs ne pourront pas être programmés par fil pilote avec un programmateur placé dans le tableau du RDC.
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 9 jours.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, je rejoins l'avis de Carminas il faut toujours prévoir d'être évolutif ; de plus, ne pas oublier des fils pour faire un ou plusieurs va-et-vient, chose bien trop souvent oubliée.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 500 message Nord
Bonjour,

des Led ça compte pour 3 fois rien
et 2*1500W + 1000W, ça représente à peine un 20A

mais entre deux étage, il y a quoi ? 4 mètres. autant mettre du 10mm2 comme recommandé au-dessus. parce-que
- il y aura toujours des ajouts comme l'a fait remarquer Carminas
- parce-que dans beaucoup de textes les fils pour alimenter les tableaux commencent à 10mm2, pas en-dessous. notamment pour une "pseudo" meilleure compatibilité avec le linky
- Parce-que les diagnostiques ou consuel le réclament, on peut chercher à lutter contre eux mais c'est généralement une lutte qui coûte bien plus cher qu'un bout de fil.
  - Et puis y'a pas de différentiel en 32, ça commence à 40A, donc ça plaide encore pour du 10mm2.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Nord
Ancienneté : + de 11 mois
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir