Bonjour à tous,
Je souhaiterais avoir vos avis sur trois propositions de pompes à chaleur air/eau pour remplacer ma chaudière fioul. J'hésite encore et j'aimerais notamment avoir des retours de personnes qui connaissent ces modèles ou qui les utilisent.
1. Situation de ma maison
Maison ancienne, construite avant 1950.
Surface : environ 77 à 80 m².
Isolation : isolation du rez-de-chaussée refaite et combles isolés, isolation de l'étage moins récente.
Fenêtres en double vitrage.
3 occupants.
DPE : E, environ 273 kWhEP/m²/an.
Chauffage actuel : chaudière fioul avec radiateurs en fonte.
Température de départ actuelle : 55 °C.
Je maintiens environ 19 à 20 °C dans la maison, même lorsqu'il fait 0
Consommation de fioul : environ 1 100 litres par an.
Une étude de dimensionnement réalisée par un installateur estime les déperditions de la maison à 7,5 kW pour une température extérieure de -5 °C, avec une température intérieure de 20 °C.
Je possède également un ballon électrique de 250 litres, âgé d'environ 12 ans, qui fonctionne encore. Nous sommes trois à la maison.
2. Les trois propositions
1 – Atlantic Excellia M 6 kW – 11 879 € TTC
Référence 526987.
PAC monobloc, fluide R32.
Chauffage avec préparateur ECS Mileo 200 prévu dans le devis.
Dépose de la chaudière fioul et installation comprises.
C'est actuellement le devis le moins cher.
2 – Panasonic Aquarea Série L 9 kW R290 – 14 899 € TTC
Groupe extérieur WH-WDG09LE5.
Module intérieur WH-ADC0509L3E51.
PAC avec production d'eau chaude intégrée.
Fluide R290.
Ballon annoncé à 120 litres dans le dossier de dimensionnement, alors que la brochure consultée présente également une version de 185 litres. Ce point reste à clarifier.
Garantie annoncée de 5 ans toutes pièces par l'installateur.
D'après la documentation, elle fournit 7 kW à -7 °C avec une eau à 55 °C, pour un COP de 2,13.
3 – Frisquet TEAMAO IV 6 kW – devis en attente
PAC bi-bloc, fluide R32.
Chauffage seul, sans ballon intégré.
Je conserverais mon ballon électrique actuel de 300 litres.
Résistance électrique d'appoint.
Disponibilité annoncée en janvier.
Le prix serait environ 1 500 € plus élevé que les autres propositions, à confirmer sur le devis définitif.
3. Mes interrogations
Plusieurs points me font hésiter :
Est-ce qu'une PAC de 6 kW est suffisante pour mes 7,5 kW de déperditions à -5 °C, sachant que je chauffe mes radiateurs à 55 °C ?
La Panasonic 9 kW est-elle réellement plus intéressante, on ma dit que sav etait payant et quel serait plus complexe.
Que pensez-vous de la fiabilité et de la durée de vie de ces trois marques et modèles ?
Avez-vous des retours sur le SAV Atlantic, Panasonic et Frisquet ?
Est-ce pertinent de conserver mon ballon électrique de 250 litres avec la Frisquet, plutôt que de passer sur un ballon intégré ou séparé de 120 à 200 litres ?
Le fait de produire l'eau chaude avec la PAC augmente-t-il sensiblement son usure ?
Je cherche avant tout une installation fiable, correctement dimensionnée pour mes radiateurs en fonte, avec une consommation électrique raisonnable et un SAV sérieux.
Merci d'avance pour vos retours et vos expériences !
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : moins de 7j
 
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur air/air...

Allez dans la section devis pompe à chaleur air/air du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_pompe_a_chaleur_air_air.php
 
Membre utile Env. 1000 message Datacenter (33)

Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à votre question comme vous l'avez demandé.

Sur le dimensionnement, vos déperditions de 7,5 kW à -5 °C sont le référentiel clef. Une PAC annoncée 6 kW risque d'être insuffisante aux températures de défaut, surtout si vous maintenez 55 °C de départ eau : la capacité d'une PAC chute quand il fait très froid et le COP s'effondre. La Panasonic 9 kW qui donne environ 7 kW à -7 °C à 55 °C semble plus proche de vos besoins, mais c'est limite et il faut confirmer les courbes de performance à -5 °C et 55 °C pour comparer vraiment.

Sur la fiabilité et le SAV, chaque marque a ses utilisateurs satisfaits et d'autres moins : Panasonic et Frisquet ont bonne réputation technique, Atlantic est courant et souvent moins cher. L'important est le réseau d'installateurs locaux et la garantie couvrant main-d'oeuvre/pièces. Produire l'ECS avec la PAC est courant et conçu pour ça ; cela augmente les cycles mais pas de manière dramatique si l'installation est bien dimensionnée. Conserver un ballon 250 L peut être pertinent pour 3 personnes, mais vérifiez stratification, compatibilité hydraulique et temps de chauffe.

Points à vérifier sur les devis : puissances à -5 °C à 55 °C, COP à ces points, présence d'appoint électrique, besoin de ballon tampon, gestion ECS, bruit, garantie et réseau SAV local.

Revenez régulièrement ; d'autres membres apporteront bientôt leurs expériences et conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.

Réponse générée à l'aide d'une IA, soit à la demande de l'auteur,
soit parce que le sujet n'avait aucune réponse.
Les réponses par IA sont en test et ne sont données qu'à titre informatif.
Elles peuvent contenir des erreurs.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Datacenter (33)
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 200 message Meurthe Et Moselle
Sur la fiche Atlantic, l'Excellia M 6 ne donne que 4,8 kW à -7 °C avec de l'eau à 55 °C. Face à 7,5 kW de déperditions, elle est trop juste.

Mais vos 1 100 L de fioul, c'est environ 9 000 kWh de chaleur par an. Pour une maison à 7,5 kW à -5 °C, ça me paraît peu, je m'attendrais plutôt à 5 kW.

Demandez à l'installateur le détail de son calcul. Si c'est 5 kW, la 6 kW passe et la 9 kW sera trop grosse.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre super utile Env. 5000 message Saint Thurial (35)
Bonjour, pour 4 chez moi le ballon de ma pac fait 190 litres.
Pac duo, chauffage et ecs
En Ille-et-Vilaine, en 2025 les T° ne descendent pas à -5°, au pire nous avions eu -3° sur  quelques jours.
Les T° en hiver y sont clémentes.

Je suis également en Ille-et-Vilaine, pays de Brocéliande.
PAC Air eau, alfea extansa duo Atlantic chauffage par radiateur chaleur douce 5k.
DPE A, 110 m2 maison a étage, plancher béton, combles perdus (isolation ouate de cellulose) RT 2012
la construction un long fleuve tranquille ou pas
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Saint Thurial (35)
Ancienneté : + de 9 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.