Env. 30 message Essonne
bonjour,
voila le diagram de mon tableau electrique. qu'en pensez vous ?
http://d.jorge.free.fr/maison/elec/diagramtableau.pdf
Si la chance ne frappe pas, construisez une porte.
Messages : Env. 30
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 40 message 37
tu met des 16 A sur les eclairage mais normalement il faut des dijoncteur 10 A
Messages : Env. 40
De : 37
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour,

8 points d'éclairage: fusible 10A, disj. 16A.
Chauffages avec fil pilote ainsi que thermostat: doivent se trouver sous même ID. +8kw= 63A
Dispos. de sectionnt du fil pilote couplé au disj., ou puisque thermostat protégé par un 2A, pastille rouge sous chaque disj. de chauffage (attention, couper fil pilote).
ID A trop chargé (4 gros appareils). Sèche linge et four pourraient être remplacés par un circuit éclairage et un circuit prises.
7 libres, un peu juste; règle 20%; voir évent. à disposer les deux prises GTL à part.
à+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 30 message Essonne
bonjour,
merci deffrey pour tes conseils. j'ai modifié, voila le nouveau tableau :
http://d.jorge.free.fr/maison/elec/diagramtableau2.pdf
les prises GTL seront en dehors du tableau. peuvent elles etre dans la goulotte ?

j'ai une question sur l'implamtation du tableau. Est il autorisé de faire une goulotte en agglo et de visser le tableau dessus ?
merci
Si la chance ne frappe pas, construisez une porte.
Messages : Env. 30
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour djorge,

Si les prises sont accessibles sans démontage, c'est bon.
La GTL peut être faite avec tout matériau de construction.
@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 30 message Essonne
bonjour,
1/ dans le sous sol je met un faux plafond. les gaines seront dedans. par contre les murs vont rester nus pour le moment. est ce que je peux descendre les gaines icta en apparent ?

2/ un four micro onde "mobile" est il consideré comme un element specialisé avec un disjoncteur dedié ?

3/ le cablage doit il obligatoirement etre en fil rigide. ou peut on utilisé du multibrin avec embouts ?

merci pour vos reponses
Si la chance ne frappe pas, construisez une porte.
Messages : Env. 30
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 30 message Essonne
bonsoir et merci pour les reponses qui m'ont deja ete faites.
les prises d'un meme circuit peuvent elles etres reparties sur plusieurs etages ?
Si la chance ne frappe pas, construisez une porte.
Messages : Env. 30
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 3000 message Toulouse - France (31)
djorge a écrit:bonsoir et merci pour les reponses qui m'ont deja ete faites.
les prises d'un meme circuit peuvent elles etres reparties sur plusieurs etages ?


pas de règles sur ce point dans la norme. C'est possible mais pas forcément très pratique puisque tu fais tes prises par repiquage.
Cordialement,

Karlito.
Messages : Env. 3000
De : Toulouse - France (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60000 message
deffrey a écrit:Bonjour,

8 points d'éclairage: fusible 10A, disj. 16A.
Chauffages avec fil pilote ainsi que thermostat: doivent se trouver sous même ID. +8kw= 63A
Dispos. de sectionnt du fil pilote couplé au disj., ou puisque thermostat protégé par un 2A, pastille rouge sous chaque disj. de chauffage (attention, couper fil pilote).
ID A trop chargé (4 gros appareils). Sèche linge et four pourraient être remplacés par un circuit éclairage et un circuit prises.
7 libres, un peu juste; règle 20%; voir évent. à disposer les deux prises GTL à part.
à+


J'ai 8 voir 9 points lumineux sur un disjoncteur 10A. Cela n'a pas posé de problèmes à consuel...
Messages : Env. 60000

 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour Caldhera,

Je n'ai pas dit que le contrôleur du consuel vérifiait systématiquement tout, la preuve: 9 points lumineux sur un même circuit c'est hors norme, et en plus en 10A.
Chaque contrôleur a ses "dadas", et donc les autoconstructeurs seront bien inspirés de rester dans la norme qui, je n'en doute pas trop, devrait encore évoluer quant au nbre d'appareillage par circuit.
Bon courage,
@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60000 message
J'ai appelé consuel et on m'a confirmé le hors norme pour le 9 points lumineux mais pas pour le 10A... essaies de les appeler voir si tu as la même version que moi !
Messages : Env. 60000

 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Re Caldhera,

- Point 1...je suis rassuré!!
- Point 2: je parle en protection maxi pour 8 points. 20 A serait hors norme; 10 A convient mieux pour les circuits à 5 points, et risque être faible pour 8 points qui tirent fort (notamment halogènes).
@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60000 message
Tu sais bien qu'aujourd'hui les gens tirent au maximum et sur tout. Mon élec a même mis des cables trop courts pour faire une installation propre pour mes rj45 et j'ai des sucres dans mon tableau !
Messages : Env. 60000

 
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Caldhera a écrit:j'ai des sucres dans mon tableau


Méfie-toi si ça sent le caramel... c'est qu'il y a le feu au tableau !

Laugh
Messages : Env. 5000
De : Bzh (22) (22)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60000 message
Wink oui enfin des dominos je veux dire... cela dit j'adore le caramel pas trop brun juste doré !
Messages : Env. 60000

 
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Remarque, les dominos c'est pas mal non plus. Laugh

Moi j'ai un SCRABBLE dans mon tableau... W00t

... les étiquettes de repérage se sont cassées la gueule ! Wink
Messages : Env. 5000
De : Bzh (22) (22)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60000 message
Ben on dit quoi en fait ? dire que je me couche moins bête ce soir...
Messages : Env. 60000

 
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Certains disent des bornes, d'autres des bornes "suprême", aujourd'hui la mode est aux Wago...
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +16 ans.
Messages : Env. 5000
De : Bzh (22) (22)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60000 message
Merci Smile Wink
Messages : Env. 60000

En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 23h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir