Retour
Menu utilisateur
Menu

Réalisation d'un drainage.

Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 7.414 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message
Bonjour à tous. Biggrin
je cherche comment effectué un bon drainage (terrain argileux où autre).
j'ai lu et vu tout un tas de chose sur le forum (bravo à tous) mais ce que je recherche c'est avant tout des photos completes sur les differentes mises en oeuvres possibles(sur le forum ou sur des sites web).
merci d'avance à tous.
ceux qui ne font rien ne se trompent jamais......
Messages : Env. 50

Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 2000 message Les Pieux (manche) (50)
regard là, moi ça ma aidée a visualiser la realisation d'un drainage Wink
http://www.ranchoman.ift.fr/
merci encore a ranchoman pour son site Icon_idea
il faut 3 maison pour faire la bonne...
c'est fait pour la premiere....
Messages : Env. 2000
De : Les Pieux (manche) (50)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 2000 message Loiret (45)
chouchou a écrit:
merci encore a ranchoman pour son site Icon_idea

Blush
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
Messages : Env. 2000
De : Loiret (45)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 2000 message Les Pieux (manche) (50)
au moin toi, tu reponds. y"en a marre des personne qui se servent des reponse sans emmetre de remerciement !!
il faut 3 maison pour faire la bonne...
c'est fait pour la premiere....
Messages : Env. 2000
De : Les Pieux (manche) (50)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 50 message
Merci a toi chouchou, j'ai visité le site de ranchoman (tres bien realiser d'ailleurs) 3
mais il ne repond pas à toute mes questions comme :
a quelle distance des fondations doit on le poser (hauteur) et distance du mur ?
ou envoyer cette eau de drainage,
-dans le meme regard que les descente d'eaux pluviales(dans ce cas les EP ne risque t -elle pas de noyer le drain ??)
- doit t-on les envoyer au "tout à l'egout" (y a t il des risques de retour d'odeur) Sad
- Blush
ceux qui ne font rien ne se trompent jamais......
Messages : Env. 50

Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 30000 message Gironde
Le drainage est posé sur la fondation, contre le mur.
L'eau de drainage est à envoyé aux EP
Je penche, donc je suis

Chris
Messages : Env. 30000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 1000 message Val De Loire
Aux EP, oui,
mais à bonne distance de la maison (du drainage), quand le niveau du drain rejoint le niveau du réseau EP. Le drain, quand il est situé juste au-dessus des fondations, est toujours plus bas que le réseau EP.
Et brancher le drain sur un regard de descente EP pourrait être pire que le mal d'origine, en amenant de l'eau dans le drain.
Messages : Env. 1000
De : Val De Loire
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 50 message
Merci pour toutes ces infos
là ca va mieux j'ai l'impression de comprendre un peu
dis moi chris quand tu dis: Le drainage est posé sur la fondation, contre le mur. tu veut bien sûr dire sur lit de gravier de riviere
à tous
ceux qui ne font rien ne se trompent jamais......
Messages : Env. 50

Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
graviers de rivière ou concassés mais enveloppés dans un bidim .
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
bonjour

je n'aime pas trop qu'il soit poser sur les fondations contre le mur
l'ideal c'est que le fil d'eau du drain soit plus bas que la semelle des fondations

en fait le haut du drain et a la meme hauteur que le haut des fondations

j'ai pas fait cela, drain sur les fondations, crac un peu d'eau dans le sous sol parfois Blush

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 50 message
Bonjour à tous Rolleyes
ok pour un bidim(ou enveloppe géotextile), gravier de riviere ou concassés oui mais quelle hauteur au dessus du drain? (jusqu'au niveau du sol ??)
"jf" tu conseille une pose plutot basse du drain mais pour ma part je fais construire un plein pied monter sur radier donc pas de sous sol.
peut on chiffrer le coût d'un drainage au M² (materiaux uniquement puisqu'à faire soi-même) Blush
ceux qui ne font rien ne se trompent jamais......
Messages : Env. 50

Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
bonsoir

l'ideal, a mon avis
tu pose le geotextile
le drain dedans
tu versse tes graviers 20/40 ou 20/60
tu referme le bidim avec les pants qui se chevauchent sur au moins 20 cm
de la terre dessus
un petit trotoir pour finir

attention de prevoir un ou deux regard, en cas de colmatage eventuel

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 1000 message Fontenay-lès-briis (91)
Pour l'emplacement du drain, le DTU est formel : c'est comme le dit Ranchoman, juste sur la semelle et à côté du mur. Il y a d'autres possibilités, mais plus complexes et embêtantes à réaliser : si vous tenez à le mettre sous ce niveau, il faut qu'il soit au moins à 2m des fondations et la différence de niveau doit être calculée en fonction de la nature du terrain et je crois, de la pente.
Messages : Env. 1000
De : Fontenay-lès-briis (91)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 50 message
bonjour Biggrin

Citation: Pour l'emplacement du drain, le DTU est formel


où peut on se procurer le DTU ???




hummm que c'est bon de se sentir aidé Blush
ceux qui ne font rien ne se trompent jamais......
Messages : Env. 50

Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 2000 message Les Pieux (manche) (50)
juste une petite question :
combien pèse 1m3 de gravier AK4 ?
car pour 10 cm tout autour du drain de 100mm, ca fait bien 0.30*0.30=0.09 m2, le tout surune longueur de 28.2m de mur, ca fait 0.09*28.20=2.5 m3 environs de gravier. j'ai bon pour le momment ? Huh
2.5 m3 ca me semble peu quand je vois que sur le site de ranchoman, celui-ci c'est fait livrer 15 tonnes... Unsure
merci de vos réponses
il faut 3 maison pour faire la bonne...
c'est fait pour la premiere....
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
Messages : Env. 2000
De : Les Pieux (manche) (50)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Je crois que c'est de l'ordre de 1,4 tonnes....
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 2000 message Les Pieux (manche) (50)
merci de ta réponse rapide SV_ZX9R
il faut 3 maison pour faire la bonne...
c'est fait pour la premiere....
Messages : Env. 2000
De : Les Pieux (manche) (50)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Petit rectificatif :

Classification des granulats (diamètre en mm) Masse volumique

SABLE Sable fin: Ø 0.08 - 0.4 - Sable moyen: Ø 0.4 - 1.6 - Sable Gros: Ø 1.6 - 6
1.7 tonne / M3

GRAVIER Gravillons: Ø 6 - 20 - Cailloux: Ø 20 - 100 - Galets: Ø> 100
1,5 tonne / M3
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 50 message
reunion de chantier ce jour W00t
j'en profite pour demander des infos sur le drainage au constructeur Blush
je cite:
-tu pose un drain diam 100 directement sur la semelle des fondations.
- tu installes environ 30 cm de gravier de riviere par dessus que tu place de facon à ce que la couche superieur soit convexe
(attention pas de concassé il aurait tendance à bouger et deplacer le drain et puis le bouché. Le gravier de riviere lui est rond.
- tu installes par dessus un bidim ou fibre geotextile puis tu rebouche avec ce que tu veut.
un drain ne doit jamais avoir de pente il doit etre plat et posé directement sur la semelle des fondations et le regard posé directement au niveau du fil d'eau.
simple non !!!
alors moi je dis : mais pourquoi on se fait c..... alors
finalement c'est si compliqué et puis ne dit-on pas qu'un travail bien reflechit c'est deja la moitie du travail realiser. Tongue
ceux qui ne font rien ne se trompent jamais......
Messages : Env. 50

Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 2000 message Les Pieux (manche) (50)
ythr a écrit:reunion de chantier ce jour W00t
j'en profite pour demander des infos sur le drainage au constructeur Blush
je cite:
-tu pose un drain diam 100 directement sur la semelle des fondations.
- tu installes environ 30 cm de gravier de riviere par dessus que tu place de facon à ce que la couche superieur soit convexe
(attention pas de concassé il aurait tendance à bouger et deplacer le drain et puis le bouché. Le gravier de riviere lui est rond.
- tu installes par dessus un bidim ou fibre geotextile puis tu rebouche avec ce que tu veut.
un drain ne doit jamais avoir de pente il doit etre plat et posé directement sur la semelle des fondations et le regard posé directement au niveau du fil d'eau.
simple non !!!
alors moi je dis : mais pourquoi on se fait c..... alors
finalement c'est si compliqué et puis ne dit-on pas qu'un travail bien reflechit c'est deja la moitie du travail realiser. Tongue

je penser qu'il fallait 1-2 cm de pente justement Huh
il faut 3 maison pour faire la bonne...
c'est fait pour la premiere....
Messages : Env. 2000
De : Les Pieux (manche) (50)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
On m'as affirmé que le Bidim n'etait pas toujours necessaire.
Que cela depandais de la vegetation qui se trouve sur le terrain et de ce que l'on aller planter.
Le gars m'as dit qu'avec des chenes il n'y avait pas besoin et que mes tuyas si il y en a seront trop loin pour atteindre le drain.
Qu'en pensez vous?
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Montignac (24)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
J'ai l'impression qu'ils en font tous un peu a leur sauce?
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Montignac (24)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 1000 message Val De Loire
Le "drainage" est parfaitement connu et défini, dans le DTU maçonnerie, par exemple.

Il est à prévoir,
- soit pour éviter les infiltrations dans les murs enterrés, des sous-sols par exemple, (le drain est alors situé contre le mur, sous le niveau du dallage mais au-dessus des fondations)
- soit pour assainir le terrain (le drain est alors situé sous le niveau des fondations et à distance des fondations)

Un système de drainage comprend :
- une tranchée drainante :
La tranchée est remplie de matériaux filtrants : cailloux, gravillons, sable.
La pose d'un textile n'est nécessaire que si le terrain est constitué de grains fins afin d'éviter le colmatage du drain. Le textile doit entourer complètement le drain avec les derniers matériaux (sable)
- un drain, diamètre 100, avec pente obligatoire (0,5 à 1 cm/m) posé sur une cunette en béton ou mortier, regard à chaque changement de direction.
- un exutoire (obligatoire) permettant l'évacuation des eaux gravitairement (ou par pompe de relevage, mais c'est un pis-aller).

Un drainage mal réalisé sera presque à coup sûr pire que le mal qu'il est censé traiter.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 1000
De : Val De Loire
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 2000 message Loiret (45)
Un petit shéma pour illustration:


Un (bon) bouquin sur le sujet:
http://www.eyrolles.com/BTP/Livre/9782862272177/Livre_Ma_onnerie_1.php
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
Messages : Env. 2000
De : Loiret (45)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 1000 message Val De Loire
Ranchoman,

Ce n'est pas un bon bouquin ! Ca me parait plus être un bouquin de "journaliste" qu'un bouquin de technicien.

Prudence !

Je rappelle les règles de l'art en la matière (DTU) :


Citation: Le drainage périphérique est soit situé le long des fondations du bâtiment, soit situé à une distance d'environ 2 m des murs extérieurs.

Dans le cas où le drainage est situé immédiatement le long des fondations superficielles, il est interdit de descendre la tranchée drainante à un niveau inférieur à celui des fondations. Le tuyau du drain est alors posé sur un béton maigre donnant les pentes mises en oeuvre le long de la semelle ou sur le débord de celle-ci par rapport au mur de soubassement.

Dans le cas où le drainage est exécuté à une certaine distance des murs extérieurs, il convient d'éloigner les eaux de ruissellement de la façade et de les ramener vers le drain.
Cela peut être obtenu à l'aide d'une contre-pente ou d'une protection superficielle, etc. Il est bien évident, toutefois, qu'en cas de très importants ruissellements sur la façade, la contre-pente sans protection superficielle risque d'être insuffisante si le remblaiement entre la fouille et les murs périphériques est réalisé à l'aide de matériaux perméables.

Lorsque la tranchée drainante est descendue à un niveau inférieur à celui des fondations, la distance de la tranchée et le niveau du collecteur doivent être tels qu'il n'en résulte pas un risque de décompression du terrain de fondation.
Dans le cas où le bâtiment est fondé sur un terrain argileux, il paraît raisonnable que la pente entre l'arase inférieure des fondations et le fond de la tranchée ne dépasse pas 1 pour 3.
Dans le cas particulier de sables fins, ce risque de décompression par entraînement des fines, sous un gradient hydraulique même faible et à des distances importantes, conduit à vérifier la pente sous laquelle les fondations sont vues du fil d'eau du drain, non seulement pour les semelles voisines, mais pour les autres également. Il est prudent, dans ce cas, de ne pas dépasser une pente de 15 %

Il appartient au maître d'oeuvre de décider si le drain doit être situé au voisinage immédiat des fondations ou à une certaine distance de celles-ci.

Le choix entre l'une ou l'autre des 2 solutions peut être guidé par les considérations ci-après :
- le drainage à environ 2 m des fondations peut, lorsqu'il est correctement exécuté, présenter l'avantage de protéger le terrain de fondation contre les variations de teneur en eau provoquées par des ruissellements périodiques. Il est bien évident toutefois que cette solution ne peut trouver son plein effet que si la quantité d'eau pouvant s'infiltrer entre la tranchée drainante et le mur périphérique est peu importante. Cette solution permet aussi, lorsque le drain est descendu à une profondeur inférieure à celle des fondations, sous réserve des prescriptions du dernier alinéa de l'article de rabattre l'eau contenue dans le sol, ce qui peut être intéressant pour mettre un sous-sol hors d'eau ;
- le drainage au voisinage immédiat des fondations présente l'inconvénient de provoquer, au niveau des fondations, une certaine humidification du sol. Si cette humidification est périodique, elle peut provoquer, notamment dans les terrains argileux, des désordres de tassements ; elle implique donc le choix d'un parti correct de fondation ; le fait que les murs du sous-sol risquent d'être soumis à des ruissellements d'eau peut également intervenir dans le choix du revêtement de ces murs.

Il y a de nombreuses coupes explicatives que je ne peux transmettre.

Un bon bouquin, que j'ai déjà signalé : "Guide technique de la maison individuelle à l'usage des pros" (mais que n'importe qui peut lire et comprendre) rédigé et diffusé par l'Agence Qualité Construction.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 1000
De : Val De Loire
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 2000 message Loiret (45)
ace41 a écrit:Ranchoman,
Ce n'est pas un bon bouquin ! Ca me parait plus être un bouquin de "journaliste" qu'un bouquin de technicien.
Prudence !

Ace,
C'est le plus détaillé que j'ai pu trouver, j'ai à l'époque également lu le DTU et ce livre m'a paru nettement plus compréhensible Crying
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
Messages : Env. 2000
De : Loiret (45)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 50 message
bonjour,
Alors là nouvelles questions qui me turlupine la tête:
depuis vos derniers post j'ai essayez fouiller partout et je me rend compte que les avis sont vraiment partager et chacun a sont avis.
->ok pour le drainage comme on la vu avec un regard a chaque changement de direction.
J'ai opter pour un drain souple perforé diam 100 qui sera poser sur la semelle (avec ou sans pente, je me pose encore la question).
Le regard du drain(30*30 en beton)lui aussi sera poser sur la semelle ce qui aura pour effet de relever le drain au deux extremité du regard puisque les connexion sont à une dizaine de centimetre du fond donc petit probleme.
bien sur il va falloir preparer les EP
c'est a dire poser quatre regard de 30*30 qui vont se chevaucher avec ceux du drain surtout les deux dernier a cause de la pente(2cm par metre je crois non)

des idées?
ceux qui ne font rien ne se trompent jamais......
Messages : Env. 50

Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 50 message
ah oups j'oubliais mon constructeur me propose d'installe une sorte de bac receveur sur le tout à l'egout
connaissez vous ce principe?
ce type de regard existe t il tout fait?
ceux qui ne font rien ne se trompent jamais......
Messages : Env. 50

Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 50 message
desole je n'arrive pas à mettre mon dessin.
ceux qui ne font rien ne se trompent jamais......
Messages : Env. 50

Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 50 message
mon constructeur me propose d'installe une sorte de bac receveur sur le tout à l'egout
connaissez vous ce principe?
ce type de regard existe t il tout fait?
http://img349.imageshack.us/img349/6812/bacreceveur8wq.png
ceux qui ne font rien ne se trompent jamais......
Messages : Env. 50

Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 07h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir