Bonjour,
J'ai acquis en fourniture et pose 1 store banne 6x3,5m motorisé l'an dernier fixé en façade extérieure par 2 platines de 4 boulons de M17 chacune . J'ai dû le faire déposer en catastrophe la semaine dernière car ce dernier arrachait litéralement le mur du coté droit Mad (Nota: mur en brique creuse rouge - maison moderne), sans cause apparente extérieure (météo au beau fixe, pas de vent ni bourrasque à cette période)
Déclaration de sinistre à mon assurance, qui a mandaté 1 expert: ce dernier vient de convoquer le vendeur, le fabricant et le poseur pour la fin de l'été. Il va falloir sans doute investiguer derrière le crépis pour déterminer la caause du sinistre (scellement chimique innefficace, charge trop lourde, vice caché sur mon mur ?, ...)
Je recherche toute information relative à:
1) des sinistres similaires que vous auriez rencontré avec ce type de store (arrachage du support mural) et la façon dont s'est conclu l'affaire
2) Est-il habituel que des stores de cette envergure soient fixés en 2 platines, sur un mur en brique rouge creuse, par scellement chimique?
Merci par avancede votre aide Sad
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une pergola...

Allez dans la section devis pergola - carport du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
 
Env. 100 message Vosges
bonsoir,

on a posé nous même en oct 2006 un store coffre intégral 5 x 3.5 m
de chez LM.
fixé dans des briques monomur par scellement chimique par une platine
à chaque extrémité. on était un peu septique à l'achat.

finalement on en est content et il a pas bougé.

si ça peut t'aider...
Messages : Env. 100
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
ce qui serait intéressant c'est de savoir comment cela a été percé car si le poseur a "tamponné" dans la brique creuse, alors il a peut être tout explosé à l'intérieur de la brique

si le scellement chimique était en cause, cela n'aurait pas tenu dès le départ et pas au boutr d'un an
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 700 message Pyrenees Atlantiques
bonjour

j'avais eu le meme soucis il y a un an avec un 6*3,5 je l'avait poser moi meme.
le probleme c'est que je suis tomber juste dans les planelle au niveau du plancher, et les 10cms de profondeur ne suffisait pas car cela prenait dasn 3cms de crépis, 5cms de planelle et que 2cms du plancher hourdis.
j'ai repercer plus profond ( une vingtaine de cms ) et la plus de problème.

@+
Messages : Env. 700
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message
stephplr77 a écrit:ce qui serait intéressant c'est de savoir comment cela a été percé car si le poseur a "tamponné" dans la brique creuse, alors il a peut être tout explosé à l'intérieur de la brique

si le scellement chimique était en cause, cela n'aurait pas tenu dès le départ et pas au boutr d'un an


Bonjour (et merci à tous pour vos réponses)
Malheureusement je n'étais pas présent au perçage. Parlez-vous de perçage avec "percussion" quand vous dites "tamponné"?

En tous les cas, le poseur a dû repasser en février pour re-sceller (à la demande du fabricant):
- 3 boulons coté gauche (la platine se décollant légèrement:1 à 2 mm)
- 1 boulon coté droit (du coté où çà a lâché),
Avec le recul je me demande d'ailleurs comment ils procèdent pour re-sceller? Sont-ils obligés de re-percer ou ont-ils d'autre possibilité?

Il fait beau ... mais pas de store pour s'abriter!! Crying
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
quand je parle de tamponnage, je pense effectivement à l'utilisation de la percussion

en fait, ce qu'a dû faire le poseur en revenant, c'est simplement resserer les écrous ou boulons

as tu possibilité de mettre des photos de tout cela (fixations, mur etc...) ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message
as tu possibilité de mettre des photos de tout cela (fixations, mur etc...) ?[/quote]

Bonsoir,
j'ai effectivement quelques photos avant / après sinistre: sais-tu comment les je peux les transmettre via le forum? ou directement par mail?
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message
[as tu possibilité de mettre des photos de tout cela (fixations, mur etc...) ?[/quote]

Bonsoir,
Merci au Webmaster qui m'a tuyauté ==> Ci après quelques liens vers les photos du délit:

1)

2)

3) [/img]
mega
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
il y a une rupture du matériau support mais au vu des images le scellement semble avoir tenu

je pense que la force du vent sur un store banne ouvert à pu être la cause de ces dégâts
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 2000 message Riom (63)
Mon store Casto de 4m de large était livré avec 3 platines de 4 vis M12.

C'est vrai que seulement 2 platines pour 6m de large, ça fait un peu juste. Même si ça résiste en théorie, répartir la charge sur 3 platines est quand mieux mécaniquement parlant.
Ma maison ici
Les haies grandissent, c'est chouette
Messages : Env. 2000
De : Riom (63)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message
stephplr77 a écrit:il y a une rupture du matériau support mais au vu des images le scellement semble avoir tenu

je pense que la force du vent sur un store banne ouvert à pu être la cause de ces dégâts


Bonjour,

1) Ce pourrait être une cause possible vu la taille de la voilure.
Cependant le store n'était opérationnel que depuis le 5 juin dernier (moteur grillé ...) et jusqu'au 29 juin (jour du constat du sinistre), les conditions de vent sur le 77 n'ont pas été de nature à nous alarmer de ce coté là.
Nous l'utilisons en début de soirée pour "couper" le soleil sur les vitres, ou le WE et le refermons dès que nous quittons le domicile.
Si le peu de vent qu'il y a eu à cette période conduit à ce résultat, je suis très inquiet pour l'avenir ... et le mode de fixation actuel

2) Vérification faîte sur le "kit de pose lourd" recommandé et fourni par LM lors de l'achat (en fourniture et pose): 150ml epoxy acrylate tamis Diam. 16 x 130 + tiges Diam. 10 x 160 ==> N'y a t-il pas plus costaud? plus long?(je lisais sur une autre rubrique de ce forum, que certains poseurs avaient refusé de s'engager avec LM: si quelqu'un a des coordonnées de ce poseurs dans ce cas, je suis preneur)

3) Enfin, ce qui ne me rassure pas non plus, c'est que l'expert mandaté par mon assurance n'a pas l'intention d'investiguer derrière le crépis le jour de l'expertise (où sont convoqués le poseur,Sunstyl et LM): son intention est visiblement de se retourner directement sur LM sans autre forme d'investigation. Le cas échéant, LM aurait dû, éventuellement par le biais de son poseur, refuser la pose sur le support proposé (brique creuse rouge + crépis); je cite: "ayant posé le store, le poseur et donc LM acceptent le support en l'état et les conséquences inhérentes au produit fourni et posé par leurs soins dessus" ... C'est beau ! mais à mon avis c'est pas gagné !

Si vous avez des conseils, je suis preneur.
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
concernant le point N° 2, le kit de scellement proposé était le bon. si le scellement était en cause, il aurait je pense laché et soit la tige filetée aurait glissé soit elle aurait cassé. quelle est la marque ?

plus costaud = non, à part traverser totalement la cloison de part en part avec mise en place de platine

plus long = inutlie

et justement parce qu'elle a tenu, je pense que c'est le matériau qui a souffert

je suis aussi dans le 77 et je suis refroidi par la pose de store banne quand je vois les bourrasques qui arrivent parfois alors que l'instant d'avant tout est calme.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 700 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour

Pour moi au vu des photos, je pense plutôt que le problème vient de la maçonnerie, on dirait que c'est un pan de mur entier qui est venu, comme si la brique n'avait pas bien été scélée.
Je ne veut pas vous alarmé, mais es ce que le chainage haut a été bien fait ?

@+
Messages : Env. 700
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message
[quote="stephplr77"]concernant le point N° 2, le kit de scellement proposé était le bon. si le scellement était en cause, il aurait je pense laché et soit la tige filetée aurait glissé soit elle aurait cassé. quelle est la marque ?

Marque = STYR Kit Chimique lourd 150ml - Ref N° 62677342 chez LM
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message La Grand Croix 42 (42)
Bonjour,

J'ai fait poser le même store que toi chez la même enseigne fin mars , pour le moment aucun soucis. Par contre, c'est fixé sur agglo
Bon courage
Messages : Env. 400
De : La Grand Croix 42 (42)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 15h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pergolaArtisan
Devis pergola
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
10 idées pour créer une terrasse ombragée
10 idées pour créer une terrasse ombragée
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
16 idées de salons de jardin
16 idées de salons de jardin
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir