Comment sort votre cable 2.5² pour la LEP pour séche serviet

Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 22.177 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 400 message Seine Maritime
Boujours,
pourriez vous m'expliquer comment avez vous fait sortir le cable 2.5² qui sert à la LEP au niveau du sèche serviette : dans une boite de connextion, tout bêtement ensortant du placo avec sa gaine ou autre...
Idem pour lla pc de la machine à laver (elle est dans la sdb) : avec des bornes wago?
Si vous avez des photos je suis preneur.

Will
Messages : Env. 400
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

J'imagine que tu parles de la LES et pas de la LEP.

Le câble passe passe dans une gaine (ou autre)
Il y a plusieurs manière de réaliser la LES.

Soit tu connecte ton conducteur d'équipotentialité au tableau. Ce n'est pas dans l'esprit de la norme mais cela reste conforme.


Soit tu fais passer tes conducteurs de terre de ton sèche serviette, de ton lave-linge, de tes prises, par une boite de dérivation locale ou passe également ton conducteur d'équipotentialité et tu raccorde le tout avec une borne Wago ou sur un bornier

C'est selon moi la meilleure méthode

Soit tu tires depuis ton sèche serviette, ton lave-linge, tes prises... un conducteur de terre complémentaire que tu ramène dans une boite de dérivation locale ou passe également ton conducteur d'équipotentialité et tu raccorde le tout avec une borne Wago ou sur un bornier.


J'espère avoir répondu à ta question.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
Carminas a écrit:
Il y a plusieurs manière de réaliser la LES.

Soit tu connecte ton conducteur d'équipotentialité au tableau. Ce n'est pas dans l'esprit de la norme mais cela reste conforme.


tu fais bien de le préciser j'étais pas sur d'avoir le droit...
ma SDB est juste au dessus du tableau donc mes fils V/J sont court ça revient au meme qu'une boite

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Seine Maritime
Tiens LES c'est quoi?
En fait mon pb est surtout au niveau du sèche serviette. Dans sa boite de connexion j'ai le pilote, le N, la Phase, le V/J.
Mais comme le séche serviette n'est pas raccordé à la terre que fais-je de sa liaison equipotentielle, il ne sera pas non plus raccordé?
Messages : Env. 400
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Les sèches serviette de classe II ne doivent pas être raccordés à la LES.
Par contre tu dois raccorder à la LES le V/J qui est dans ta boite de connexion.

LEP : Liaison Equipotentielle Principale
LES : Liaison Equipotentielle Supplémentaire

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Seine Maritime
Carminas a écrit:Les sèches serviette de classe II ne doivent pas être raccordés à la LES.
Par contre tu dois raccorder à la LES le V/J qui est dans ta boite de connexion.

LEP : Liaison Equipotentielle Principale
LES : Liaison Equipotentielle Supplémentaire

@+


Ha zut
je pensais Liaison EquiPotentiel c'est pour cela que je disait LEP.
Bon sinon ma LES doit-être bonne quelque soit l'appareil, la prise ou autre partie métalique si je mets mon multimètre en mode "continuité" que je met un contacte sur le bornier de terre et l'autre sur : alternativement la pc, la pc de la machine à laver, le v/j du sèche serviette j'ai toujours un bip. J'ai également le bip entre chacun de ses éléments lorsque je vérifie la continuité entre eux.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
Messages : Env. 400
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Attention cependant la continuité peut se faire via la LEP.

Le principe est bien d'ajouter dans la sdb une 2ème liaison équipotentielle (LES).

En fait c'est ceinture et bretelles Laugh

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Seine Maritime
Je n'ai pas de LEP dans ma maison, est-ce normal? Plomberie PER, maison bois.
Messages : Env. 400
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 40 message Gard
willwind a écrit:Je n'ai pas de LEP dans ma maison, est-ce normal? Plomberie PER, maison bois.

tu as une prise électrique pour le sèche cheveux ou autre point d'éclairage de type applique ou central ? si c'est le cas, ton elec a fait une LEP, sinon c'est hors norme.
Messages : Env. 40
Dept : Gard
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Voir page 11 de ce doc :
http://www.promotelec.com/wdbox/Datas/Promotelec/MISELATE.pdf

Si tu n'as rien qui entre dans cette catégorie, je dirai pas de LEP.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Seine Maritime
eole30 a écrit:
willwind a écrit:Je n'ai pas de LEP dans ma maison, est-ce normal? Plomberie PER, maison bois.

tu as une prise électrique pour le sèche cheveux ou autre point d'éclairage de type applique ou central ? si c'est le cas, ton elec a fait une LEP, sinon c'est hors norme.


Pourquoi une PC pour sèche cheveux ou une lampe en applique représente une Liason equipotentielle principale?
Messages : Env. 400
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 400 message Seine Maritime
Carminas a écrit:Voir page 11 de ce doc :
http://www.promotelec.com/wdbox/Datas/Promotelec/MISELATE.pdf

Si tu n'as rien qui entre dans cette catégorie, je dirai pas de LEP.


Non effectivement je n'ai rien de page 11.

Merci carminas mais eole30 me mais le doute je ne vois pas ce qu'il veut dire.
Messages : Env. 400
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 40 message Gard
Je répondais à la petite maison dans la prairie en bois d'arbre;).
Mais pour éclaircir mes dires sur la LEP :
Tout ce qui arrive avec un fil de terre dans la salle de bain (prise de courant, éclairage ...etc) le fil de terre doit être relier au niveau du tableau directement) même s'il le sont naturellement avec un branchement standard !) en plus des parties métallique.
Messages : Env. 40
Dept : Gard
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Seine Maritime
eole30 a écrit:Je répondais à la petite maison dans la prairie en bois d'arbre;).
Mais pour éclaircir mes dires sur la LEP :
Tout ce qui arrive avec un fil de terre dans la salle de bain (prise de courant, éclairage ...etc) le fil de terre doit être relier au niveau du tableau directement) même s'il le sont naturellement avec un branchement standard !) en plus des parties métallique.


Oui Mais toi tu parle de LEP ou LES (voir plus haut)

Dans les trois schémas de carminas il n'y a pas de d'interrupteur en relation avec la boite de dérivation de la LES
Messages : Env. 400
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il n'y a pas une manière unique de faire. Tous les schémas et les illustrations (y compris les miens) ne sont que des exemples.

Ce que dit la norme :

701.415.2 Liaison équipotentielle supplémentaire
Une liaison équipotentielle supplémentaire doit relier tous les éléments conducteurs et toutes les masses des volumes 1, 2 et 3.


Dans l'annexe informative on trouve néanmoins le paragraphe suivant :

A9 – Afin de faciliter la réalisation de la liaison équipotentielle supplémentaire et d’assurer une sécurité optimale, la solution suivante est particulièrement recommandée :
Une boite de connexion spécifique à l’ensemble des circuits concernés par le local sera implantée à l’intérieur de celui-ci. Cette boite contient un bornier sur lequel seront connectés :
-les conducteurs de protection de tous les circuits des volumes 1, 2 et 3 ;
-les conducteurs de liaison équipotentielle supplémentaire, connectés aux éléments conducteurs du local.


Mais il faut noter que cette solution est particulièrement recommandée mais non obligatoire (ce sont les subtilités des normes).

Je pense malgré tout qu'il est préférable que l'interconnexion soit à proximité de la salle d'eau. Si le tableau de répartition est à proximité on peut sans problème l'utiliser pour faire celle-ci. S'il est à l'autre bout de l'habitation ce n'est pas forcément une bonne solution.

L'annexe informative contient également ce paragraphe :
A4 – La liaison équipotentielle est réalisée à l'intérieur de la salle d'eau, ce qui n'implique pas qu'elle se trouve sur tout son parcours à l'intérieur du volume limité par les parois, l'essentiel étant que chaque salle d'eau possède une liaison équipotentielle individuelle.
Par exemple, s'il n'est pas possible de relier certains éléments conducteurs et masses à l'intérieur de la salle d'eau, cette liaison peut être réalisée à l'extérieur dans des locaux au plus près de la salle d’eau.


@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Seine Maritime
Merci carminas, peux-tu me donner ton avis sur ce qui suit
je flip à mort, d'après tout ce que je lis et entends, je n'ai que très rarement le même son de cloche, les extraits de la normes sont tout de même rassurants.

voilà ce que j'ai fait :

pc lave linge
pc sèche linge
pc sèche serviette
pc à hauteur lavabo possèdent tous un v/j individuel qui va sur le bornier de terre du tableau.
En plus j'ai fait courrir un 2.5² dans une gaine 16 qui va de pc en pc en partence du bornier de terre du tableu électrique.

Par ailleur j'avais prévu mais j'ai laissé tombé d'après la lecture d'un post (mais je peux encore le remettre en place)
le même 2.5² qui court vers (via une boite de dérivation):
- interrupteur plafonier
- PL plafonier (possède son v/j en 1.5² qui va au tableau)
- interupteur au dessus lavabo
- applique au dessus lavabo (possède son v/j en 1.5² qui va au tableau)

je n'ai auncuns éléments métalliques du genre bâtie de porte, fenêtre, cuivre, bonde de douche.

Alors c'est bon ou pas?

Merci
Messages : Env. 400
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
Je me permet de m'incruster dans votre discussion, pour la boucle de terre sur les PC, c'est OK.

Par contre, il faut effectivement aussi relier à cette boucle aux appliques et luminaires (pas pour les inter).

Pour ton sèche serviette, il me semble (à 90% Biggrin ), que les PC ne sont pas autorisées, il faut mettre une sortie de fils.

Bon courage.

Edit :
une dernière info, Mr Consuel m'a fait la remarque qu'il ne fallait utiliser de domnino mais des connecteurs auto (type Wago) pour les liaisons équi potentielles, remarque qu'il a bien sur noté sur son rapport et qui fait partie des petits points que je dois modifier Blush
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
Messages : Env. 1000
De : Canton De Fayence (83) (83)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Seine Maritime
Pat du Var a écrit:Je me permet de m'incruster dans votre discussion, pour la boucle de terre sur les PC, c'est OK.

Par contre, il faut effectivement aussi relier à cette boucle aux appliques et luminaires (pas pour les inter).

Pour ton sèche serviette, il me semble (à 90% Biggrin ), que les PC ne sont pas autorisées, il faut mettre une sortie de fils.

Bon courage.

Edit :
une dernière info, Mr Consuel m'a fait la remarque qu'il ne fallait utiliser de domnino mais des connecteurs auto (type Wago) pour les liaisons équi potentielles, remarque qu'il a bien sur noté sur son rapport et qui fait partie des petits points que je dois modifier Blush


Bon alors d'après pat du var ok pour PC, il la faut pour les luminaires également mais pas inter selon toi? Je trouve cela bisard (c'est le consuel qui te l'a dit?).
Pour mon sèche serviette en effet je me suis trompé dans ce que j'ai écris plus haut c'est bien une sortie de cable avec 4 fils (pilote, N,P,v/j (raccordé à la liaisaon equi)). J'ai que des bornes wago sauf pour les sorties de cables où ce sont des dominos, j'ai bon?

Pat du Var qu'est-ce que le consuel t'a reproché au total? La conformité l'as tu eu?

Merci
Messages : Env. 400
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 600 message Meuse
slt will

la norme impose une prise de terre partout que se soit prise applique etc ,en plus dans la salle de bain tt les masses métallique doivent être relié a la terre ,il faut aussi une terre sous ta baignoire mm si elle est en poly ,tes alim EC,EF si elle sont en pe tu as pas besoin de les relier a la terre ,si t es tuyau son en cuivre pour faire la mise a la terre utilise des collier metalique (knoebel) les collier atlas,le fils enroulè autour du tuyau ou le serflex sont interdit ,la soudure et tolerè

tt les circuits prise et lumières de ta maison etant équipé de terre ,il seront automatiquement reliè entre eux par ton tableau donc pas besoin de faire une liaison expres pour sa ds sa sdb,a la fin pour verifier si ta liaison equip est bonne prend un ohmetre mets un fils sur une fiche de terre d une prise et touche tt les terres et masses de ta sdb avec l autre cordon ,si sa sonne ton liaison est bonne
Messages : Env. 600
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
BOnsoir

Ce qu'il manque surtout c'est le conducteur de la LES qui va vers la baignoire ou la douche.
Même si tout est en PER et que la baignoire n'est pas métallique, il faut prévoir le fil et le laisser en attente sous la baignoire ou dans une boite de dérivation à proximité de la douche.
(C'est pour le cas improbable ou quelqu'un remplacerait dans le futur tes éléments actuels par des éléments métalliques)

Pas besoin de connecter les inter (il n'y a pas de borne prévue pour de toute façon). Pour les points d'éclairage si ton interconnexion au tableau n'est pas trop lointaine, pour moi c'est bon.

Je suis étonné pour les dominos refusés pour la LES, je ne vois pas sur quel point de la norme il a pu se baser pour refuser celà. Tu aurais du lui demander.

@+
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 600 message Meuse
c est se que je viens de lui dire au dessus Biggrin
Messages : Env. 600
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Désolé les messages se sont croisés Wink
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 600 message Meuse
Biggrin pas de souci carminas vaut mieux le dire deux fois qu aucune
Messages : Env. 600
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Seine Maritime
amperes55 a écrit:slt will

la norme impose une prise de terre partout que se soit prise applique etc ,en plus dans la salle de bain tt les masses métallique doivent être relié a la terre ,il faut aussi une terre sous ta baignoire mm si elle est en poly ,tes alim EC,EF si elle sont en pe tu as pas besoin de les relier a la terre ,si t es tuyau son en cuivre pour faire la mise a la terre utilise des collier metalique (knoebel) les collier atlas,le fils enroulè autour du tuyau ou le serflex sont interdit ,la soudure et tolerè

tt les circuits prise et lumières de ta maison etant équipé de terre ,il seront automatiquement reliè entre eux par ton tableau donc pas besoin de faire une liaison expres pour sa ds sa sdb,a la fin pour verifier si ta liaison equip est bonne prend un ohmetre mets un fils sur une fiche de terre d une prise et touche tt les terres et masses de ta sdb avec l autre cordon ,si sa sonne ton liaison est bonne


Quand tu dis "mettre un fils sur la fiche de terre" c'est sur le bornier du tableau c'est ça ?
Messages : Env. 400
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 600 message Meuse
non tu mets une fils sr une broche de terre d une de tes prise mural et avc l autre tu touches les autre terres si sa bip c est bon
Messages : Env. 600
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
Je ne saurais pas vous dire sur quel point de la norme il s'est basé, en tout cas sous ma baignoire, j'ai mis une boite de dériv plexo pour raccorder ma boucle locale, et il n'a pas apprécié les dominos.

Donc j'ai une remarque pour ce point sur mon papier du Consuel.

Pour Will, les remarques sont juste des petites erreurs que tu t'engage à modifier, au contraire si tu prends une non confomité, la Mr Consuel devra repasser pour reverifier ton instal (au passage, tu paye une 2eme fois bien sur).

Après c'est normal d'avoir le trac, je l'ai eu, mais si tu as bossé proprement, avec de la rigeur, Mr Consuel le verra et pourra être tolérant sur des p'tits points de détails.
Au contraire, si c'est le bazar, il ne te fera pas de cadeau.

Bon courage, tu vas y arriver Biggrin
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
Messages : Env. 1000
De : Canton De Fayence (83) (83)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Effectivement en réfléchissant mieux, je comprends ce qu'il n'a pas aimé :

Chaque conducteur de terre doit être raccordé individuellement. C'est possible avec un bornier ou un Wago, pas avec un domino.


Important de bosser proprement, de bien aligner les fils... cela donne une impression favorable et il ne cherche pas la petite bête.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Seine Maritime
amperes55 a écrit:non tu mets une fils sr une broche de terre d une de tes prise mural et avc l autre tu touches les autre terres si sa bip c est bon


Ha ok je vois
Messages : Env. 400
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 600 message Meuse
avec le consuel ,le truc a surtouttttt soigner c est les terres et liaison équipotentiel ainsi que la mesure de terre ,la dessus il ne laisse rien passer
Messages : Env. 600
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Seine Maritime
Une autre question de la barrette de mesure de la terre jusqu'au bornier de terre du tableau je mets quoi comme cable :
- 16² v/j gainé
- 25² v/j gainé
La sectionde mon alimentation est 2x50².
Merci
Messages : Env. 400
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Du 25² (cf. page 6 du doc dont je t'ai mis en lien sur la 1ère page de ce sujet).

@+
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Seine Maritime
Carminas a écrit:Bonjour

Du 25² (cf. page 6 du doc dont je vous ai mis en lien sur la 1ère page de ce sujet).

@+


Ok ça roule, merci
Messages : Env. 400
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 14h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir