Bonjour,
Une petit avis pour me conforter dans mon montage.
Je suis entrain de faire un circuit (5 prises IP55 en 2,5mm2) pour alimenter mon garage.
Les différentes prises étant très éloignées les unes des autres, je n'ai pas choisi de faire un montage série = repiquage de la phase, du neutre et de la terre sur la prise 1 protégée par un 16A.
Mais , j'ai utilisé à la sortie de l'interrupteur différentiel 16A, deux connecteurs sans vis pour faire les départs de phase et de neutre depuis le tableau (également IP55) vers les différentes prises.

Edité 2 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
Messages : Env. 30
Dept : Landes
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 600 message Meuse
jbl40 a écrit:Bonjour,
Une petit avis pour me conforter dans mon montage.
Je suis entrain de faire un circuit (5 prises IP55 en 2,5mm2) pour alimenter mon garage.
Les différentes prises étant très éloignées les unes des autres, je n'ai pas choisi de faire un montage série = repiquage de la phase, du neutre et de la terre sur la prise 1 protégée par un ID de 16A.
Mais , j'ai utilisé à la sortie de l'interrupteur différentiel 16A, deux connecteurs sans vis pour faire les départs de phase et de neutre depuis le tableau (également IP55) vers les différentes prises.




slt jb

se n est pas de l id, mais d un disjoncteur que tu est parti?si tu est parti du disjoncteur 16a et de là tu est allé sur le waggo , cest bon
Messages : Env. 600
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Effectivement à part le vocabulaire employé qui n'est pas le bon, ce montage me semble correct.

J'ai plus un doute sur les sections employées sur le reste du tableau.

L'alimentation de l'interrupteur différentiel et la prise modulaire semblent de même section (du 6² ?)
Si c'est le cas :
- pour l'interrupteur différentiel il faut bien avoir mis un disj 32A au départ du câble dans le tableau principal
- pour la prise du 2,5² aurait suffit, mais rien n'interdit de mettre une section supérieure.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Landes
Effectivement, hier soir la fatigue m'a fais commettre quelques erreurs de vocabulaire...............
Concernant mon montage :
Au départ du tableau de ma maison un disjoncteur 32A ;
Un câble 6mm2 relie les deux tableaux (distant de 8 mètres) ;
Au niveau du garage, un nouveau tableau équipée d'un ID 40A 30mA type AC en tête puis des disjoncteurs :
- 10A pour le circuit lumière en 1.5mm2
- 16A pour 5 prises en 2.5mm2
- 16A pour alimentation moteur des portes sectionnelles
- et une prise sur un 20A en 6mm2

MERCI
Messages : Env. 30
Dept : Landes
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Nord
Pour moi ton branchement ne me semble pas corect!
En sortie d disjoncteur dif tu dois partir sur tes disjoncteurs, de plus rien n'est alimenter par le haut donc rien n'est protéger ou alors je ne comprend plus rien a ton montage!
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Landes
Les disjoncteurs (à bornes décalées) de la photo ne sont pas alimentés par mon ID tout simplement car je n'avais pas encore mis mon peigne de phase et de neutre.
Je te rassure, ils sont alimentés par le ID.
Messages : Env. 30
Dept : Landes
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Indre Et Loire
Bonjour,

Pour reprendre le sujet, je me demande s'il est autorisé de mixer le type de câblage sur un même circuit ?
C'est à dire, plusieurs prises connectées sur le disjoncteur et d'autres câblées sur une prise du circuit en respectant le nombre total par circuit.

Merci
Messages : Env. 30
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Sur un même circuit vous pouvez mixer tous les type de cablage, du moment que vous ne dépassez pas le nombre de prises maxi autorisées sous un disjoncteur (8 pour du 2,5² et 5 pour du 1,5²).

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Indre Et Loire
merci de votre réponse Carminas
Messages : Env. 30
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Nord
Si je ne me trompe pas un seul fil doit sortir du disjoncteur!
Un deuxieme est tolérer!
Apres il faut juste respecter la norme (8 prises max!)
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Effectivement, pas plus de 2 fils par borne d'un disjoncteur.
Au dela, il faut faire une dérivation intermédiaire dans le tableau.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Indre Et Loire
Bonjour,
Merci pour la précision, valable pour tout type de circuit je suppose (même en 1.5) ?
Messages : Env. 30
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le lundi 25 mars 2024 à 05h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir