Retour
Menu utilisateur
Menu

Sections de cable entre coffret et interrupteurs diffs

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.336 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Bonsoir à tous et bonne année!

Bon, cette question a été largement traitée, mais ce qui m'interresse va un peu au dela.

Voila, je suis dans le cas d'un coffret electrique en bordure de propriété (avec neanmoins une particularité, EDF a accepté de rentrer de 30m à l'interieur d'une servitude privée (la mienne).

La distance entre le coffret et le disjoncteur de la GTL est d'environ 40m, donc j'ai droit aux cables de section 16mm2 ou 25mm2.....là pas de probleme.

La distance entre le disjoncteur GTL et les borniers est de l'odre de 30cm grosso merdo

Ma question:

- Entre le disjoncteur de la GTL et les borniers phase / neutre........quelle section ?? La meme ??....25mm2 ou 10mm2 ?
- Entre les borniers et les interrupteurs diffentiels..........quelle section ??.....toujours 25mm2 ??

Ca a l'air tout con mais je me casse les dents sur cette question.
En vous remerciant, et bon courage dans vos travaux
Isolation exterieure !!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 1000
De : Annecy (74)
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 40 message Gard
Salut à toi.
-----------------------------------------

Ma question:

- Entre le disjoncteur de la GTL et les borniers phase / neutre........quelle section ?? La meme ??....25mm2 ou 10mm2 ?
- Entre les borniers et les interrupteurs diffentiels..........quelle section ??.....toujours 25mm2 ??
-----------------------------------------
1/ On ma conseillé la même section que son arrivé, donc 25² pour moi entre le disjoncteur et les borniers ( mais bonjour pour les mettre )
2/ Personnellement, je les ai branchés en 16² au départ du peigne verticale qui lui est est en 10². sinon regarde la section max admissible de ton ID.
L'ensemble est décroisant dans les sections.
Messages : Env. 40
Dept : Gard
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Bonjour

Tout dépend du calibre maxi du disjoncteur edf
Ceci concerne la liaison DB borniers
Si c'est un 30/60 ce sera 16mm2 mini (10mm2 pour un15/45)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour la liaison disj/borniers :
- 10² si DB 15/45A
- 16² si DB 30/60A
- 25² si DB 60/90A
tu peux également garder la même que l'arrivée.

Pour la liaison borniers/ID
- 10² si ID 40A
- 16² si ID 63A
- 16² si alimentation d'un peigne vertical.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Bonjour

J'adore ce forum, reponses rapides!!
Merci beaucoup à tous!
Isolation exterieure !!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 1000
De : Annecy (74)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 70 message Ille Et Vilaine
Bonjour messieurs, je remonte ce vieux sujet au lieu d'en créer un...

Dans la nouvelle norme, il est écrit que :


""""""l'alimentation de chaque rangée d'appareillages doit être réalisée :

-soit au moyen de dispositifs de liaison préfabriqués verticaux (exemple : barres de pontages, répartiteurs, peignes)
-soit individuellement par des conducteurs isolés de 10 mmé issus de répartiteurs de phase et de neutre, que que soit le courant assigné du disjoncteur de branchement"""""



Mais là, au fur et à mesure de mes recherches sur le net, tout le monde conseille du 16mm2 pour relier les inter diff depuis les borniers dès lors que le DB est réglé sur 60A (je vais avoir un abonnement de 12 KVA pour info, et je vais mettre que des 63A vu la faible diff de tarif).

Bref, ma question est : est ce que je laisse mes ponts actuels en 10, ou je passe en 16 (un peu galère quand même, et je ne suis pas fana de l'idée de passer en souple avec embouts)



Voilà

merci pour votre retour
Messages : Env. 70
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si c'est un raccordement direct, la norme autorise du 10².
Donc 10² et 16² sont possibles (si pas de repiquage et pas de peigne vertical)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Ille Et Vilaine
Merci Carminas pour la confirmation !
Messages : Env. 70
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 00h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir