Anomalie Electrique besoin d'avis

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 251 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouvel Aviseur Env. 20 message Isere
Bonjour,

On souhaite acheter une maison, mais on a 2 anomalies électrique et je voudrais avoir vos avis dessus (travaux nécessaires etc.) :





En vous remerciant
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 600 message Nievre
Bonjour,

A priori il y a plusieurs tableaux.

Pour la 1ère ligne, à mon avis, c'est que les tableaux sont tous connectées à la coupure d'urgence.
Il me semble que le Consuel préfère: Coupure d'urgence - conducteur jusqu'au bornier du 1er tableau - conducteur partant du bornier du 1er tableau pour alimenter le 2ème tableau.
Pour les travaux, tout dépend à quelle distance sont les tableaux l'un de l'autre et si tout est apparent ou non.

Pour la 2ème ligne: ces conducteurs n'ont pas la section suffisante (pour être tranquille: 16mm²)
Pour les travaux, simplement remplacé ces conducteurs.

Dans l'ensemble, rien d'inquiétant (pour la mise en conformité).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 7 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 20 message Isere
Merci de ta réponse.

Donc en soit par forcement de travaux à faire ou en tout cas pas un coût important ?
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 600 message Nievre
Non, rien de méchant sauf s'il y a bien 2 tableaux distants de 30ml avec alimentation encastrée.
Sinon, c'est simplement quelques mètres de conducteurs en 16mm² à remplacer. + prix de la contre-visite du Consuel
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 7 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 20 message Isere
Quand tu dis contre visite, c'est obligatoire ? sachant que nous sommes les acheteurs ? Il y a obligation de faire les travaux ?
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 600 message Nievre
En fait, je suis parti sur le fait que le document est un rapport du Consuel. Est-ce le cas?
Si oui, soit l'installation a été validée avec obligation de mise en conformité (attestation sur l'honneur avec photos à envoyer au Consuel) et donc pas de contre-visite. Soit l'installation n'a pas été validée et le Consuel devra revenir.

Dans tous les cas, la ligne 2 doit être mise ne conformité: risque d'échauffement du conducteur.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 7 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 20 message Isere
J'achète une maison dans l'ancien, mais quand je viens de recevoir les diagnostics obligatoires, il a c'est 2 lignes (maison de 2001). Donc pour toi le risque est surtout sur la ligne 2 soit la section est trop faible, soit l’ampérage est trop important (32A au lieu de 16A ?)

Je dois revoir la maison mardi, je vais donc regarder ces points de plus prêt si tu as des conseils à me donner quand je revisiterai je suis preneur.

Merci de ton aide en tout cas
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 600 message Nievre
Je ne suis pas un pro du domaine, il faut attendre des avis supplémentaires des professionnels.

Pour moi, ça concerne le conducteur qui se trouve entre le disjoncteur 500mA et le bornier de départ du tableau (en principe 15/45A ou 30/60A ou 60/90A). De ce bornier partent ensuite les alimentations qui vont à chaque interrupteur différentiel. Partir sur un conducteur de 16mm² permet par la suite de pouvoir faire évoluer l'abonnement sans se poser de questions.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le dimanche 21 avril 2024 à 23h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir