Température chauffage au sol

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 10.982 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Alsace (à Peine!) (68)
Bonjour,

Je suis surpris de voir que mon aérothermie envoie de l'eau chaude dans le circuit de chauffage au sol à plus de 35 degrés, frolant les 40 : n'est ce pas beaucoup ? Pas de risque poru le carrelage d'avoir d'aussi gros changement de température ?
Projet terrasse à venir..
http://martial.lachat.free.fr/Maison
Messages : Env. 200
De : Alsace (à Peine!) (68)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10000 message Haut Rhin
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Photographe Env. 10000 message Haute Garonne (31)
pour le carrelage je sais pas trop, ca se faisait dans les annees 70 donc.... mais c'est plutot la surchauffe de la maison et les calories gachees qui est a craindre
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
Briques et broc - Faire construire et aménager
-
Contrat avec maitre d'oeuvre - Emménagement mi-2005. Encore des trucs a faire du cote du garage et de quelques bricoles interieures et exterieures.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 10000
De : Haute Garonne (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
bonsoir

j'ai du 35° maxi en debut de chauffe quand le PC est froid par exemple retour de vacances.

ensuite c'est tj 2 ° maxi de plus que la temperature de la maison

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 2000 message Guadeloupe
Bonsoir,
En aucun cas votre température de sol ne doit être supérieure à 28°C.

"La règlementation (DTU 65.8) interdit d’ailleurs que l’eau dépasse 50°C dans le plancher chauffant. Elle interdit aussi que la température de contact du sol dépasse 28°C. Cette température, inférieure à celle de la plante du pied, suffit à chauffer les bâtiments sans faire gonfler les jambes."

Un lien intéressant...
http://www.be3c.com/chauffage_climatisation/plancher_chauffant

Messages : Env. 2000
Dept : Guadeloupe
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 90 message 67 (67)
[quote="philylo"]Bonsoir,
En aucun cas votre température de sol ne doit être supérieure à 28°C.

"La règlementation (DTU 65.8) interdit d’ailleurs que l’eau dépasse 50°C dans le plancher chauffant. Elle interdit aussi que la température de contact du sol dépasse 28°C. Cette température, inférieure à celle de la plante du pied, suffit à chauffer les bâtiments sans faire gonfler les jambes."

Bonjour,
Ne pas confondre température de départ eau chaude PAC et température au sol.
Pour obtenir 28° au sol il faut produire de l'eau chaude à une T° supérieure.
Messages : Env. 90
De : 67 (67)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Alsace (à Peine!) (68)
Bon, si je résume donc, ca semble ok ? (moisn de 50 degrés de température d'eau, et le sol ne doit pas etre à plus de 28 degré vu que contrairemetn à ce qu'a conclu BricBroc, il n'y a pas de surchauffe, ma consigne est à 21 degrés et il fait... en permanence 21 degrés, jamais plus, jamais moins..
Je vais donc tenter d'arreter de m'inquieter pour ca! Merci !
Projet terrasse à venir..
http://martial.lachat.free.fr/Maison
Messages : Env. 200
De : Alsace (à Peine!) (68)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Alsace (à Peine!) (68)
jf a écrit:bonsoir

j'ai du 35° maxi en debut de chauffe quand le PC est froid par exemple retour de vacances.

ensuite c'est tj 2 ° maxi de plus que la temperature de la maison

A+

.. hum, la, c'est différent de moi par contre... tu parles bien de la température de l'eau ?
C'est surprenant qd meme : en envoyant de l'eau à 23 degrés, ca suffit à être encore assez chaud poru, en sortie de circuit de chauffage, être supérieur aux 21 de consigne?
Projet terrasse à venir..
http://martial.lachat.free.fr/Maison
Messages : Env. 200
De : Alsace (à Peine!) (68)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 10000 message Haute Garonne (31)
ok je pensais que c'etait la temperature dans le PC !
T'as pas un thermometre au niveau des collecteurs par exemple qui te donne la temperature de l'eau circulant dans le PC.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
Briques et broc - Faire construire et aménager
-
Contrat avec maitre d'oeuvre - Emménagement mi-2005. Encore des trucs a faire du cote du garage et de quelques bricoles interieures et exterieures.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 10000
De : Haute Garonne (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 2000 message Guadeloupe
[quote="Cmd"]
philylo a écrit:Bonsoir,
En aucun cas votre température de sol ne doit être supérieure à 28°C.

"La règlementation (DTU 65.8) interdit d’ailleurs que l’eau dépasse 50°C dans le plancher chauffant. Elle interdit aussi que la température de contact du sol dépasse 28°C. Cette température, inférieure à celle de la plante du pied, suffit à chauffer les bâtiments sans faire gonfler les jambes."

Bonjour,
Ne pas confondre température de départ eau chaude PAC et température au sol.
Pour obtenir 28° au sol il faut produire de l'eau chaude à une T° supérieure.


Si j'ai pris le soin de mettre en gras et de souligner "température de sol", c'était pour être clair et précis...
Je suis désolé mais je ne connais pas d'autres langues à part le Français !

Messages : Env. 2000
Dept : Guadeloupe
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 90 message 67 (67)
Bonsoir philylo,
Relisez donc la question de marzi et ma réponse!
Messages : Env. 90
De : 67 (67)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
bonsoir

ben oui dans une maison bien isolé et a Toulouse ou il ne fait pas tres froid en hiver

pas besoin de beaucoup chauffer l'eau de depart

mais bon -5 chez nous et c'est la siberie ou presque

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 20 message Valenciennes (59)
jf a écrit:bonsoir

ben oui dans une maison bien isolé et a Toulouse ou il ne fait pas tres froid en hiver

pas besoin de beaucoup chauffer l'eau de depart

mais bon -5 chez nous et c'est la siberie ou presque

A+




Les principaux constructeur reglent leur machine à 35°C en départ d'eau.

Ensuite est programmé une loi d'eau, qui est la pour réguleur la température

de l'eau en fonction de température intérieure, extérieure, départ PC et retour PC.

Donc la température du départ PC sur une pac va régulièrement changée pour

allier confort et économie.
Messages : Env. 20
De : Valenciennes (59)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Salut,

quel différence de température doit-on avoir entre le départ et l'arrivée d'une boucle ? Est-ce normal que d'une boucle à l'autre, cela ne soit pas constant chez moi alors que les boucles sont de longueur equivalente ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
Bonsoir

chez moi non plus

plusieurs facteurs

la boucle est loin du collecteur donc une partie se refroidit ou au contraire reste chaude a cause des autres tuyaux

j'ai une boucle dans le salon qui se trouve en "contact" des murs Sud Ouest et Nord donc beaucoup de peripherie donc retour plus froid

une autre dans la SDB qui a un pas rapproche, pour une surface assez faible donc au final retour assez chaud

etc

a+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Un truc qui me surprends :

J'ai un collecteur pour le rez-de-chaussé, et un pour l'étage, la chaudière, quant à elle est au rez-de-chaussé.

En sortie de chaudière, mon tube de départ se sépart en 2 : 1 qui monte à l'étage et 1 qui descend au rdc... sur le retour chaudière, c'est l'inverse : un tube venant d'en haut rejoint le tube venant d'en bas, avant d'aller rejoindre la chaudière.

Ne devrait-il pas y avoir des clapets anti retour ou des truc de ce genre quelques part. Les flux ne risquent-ils pas de se perturber mutuellement (je pense au "retour" surtout). Vous comprenez ce que je veux dire ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir