raccordement d'une pompe de relevage sur prise 16A
Bonsoir,

Mon terrassier m'a laissé le cable d'alimentation de ma pompe de relevage en attente dans le sous sol.

Aujourd'hui j'ai voulu raccorder le fil en attente en mettant une fiche 2 poles + terre. (le raccordement EDF est prevu pour la semaine prochaine)

Mais j'ai eu une surprise en denudant le cable : il y avais 4 fils alors que dans la fiche j'ai de quoi raccorder une phase un neutre et une terre.

J'aurais donc besoin de vos conseils surtoût au niveau des couleurs de cables et ou les raccorder.

Les couleurs des 4 fils sont:

Marron
Bleu
Gris
Noir

Je pencherais pour le bleu pour le neutre et le noir pour la phase et encore j'hesite mais pour la terre je ne vois pas (je ne connaissais que le cable vert et jaune que je n'ai pas ici)

J'ai donc un grand besoin d'aide.

Merci
0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
yoda_51

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 8000
Ancienneté : + de 11 ans
Le 12/02/2009 à 20h03
bonsoir, votre pompe doit etre triphasé, l'ordre pour raccorder sur disjoncteur: de gauche a droit bleu(neutre) gris(phase1) noir(phase2) marron(phase3)

@+
0
Partager
cari77
Auteur du sujet

Messages : Env. 40
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 10 ans
Le 12/02/2009 à 20h35
yoda_51 a écrit:bonsoir, votre pompe doit etre triphasé, l'ordre pour raccorder sur disjoncteur: de gauche a droit bleu(neutre) gris(phase1) noir(phase2) marron(phase3)

@+



Bonsoir mon compteur n'est pas triphasé !!!!

Je fais comment alors ?
0
Partager
amperes55

Messages : Env. 600
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 11 ans
Le 12/02/2009 à 22h35
slt cari


le plus simple c est ou tu demande au gars qui a fait le branchement les fils qu il a utilisé ou tu regarde directement sr ta pompes de relevage
0
Partager
cari77
Auteur du sujet

Messages : Env. 40
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 10 ans
Le 19/02/2009 à 10h55
Bonjour,

Je n'arrive pas à joindre la personne qui m'a installé la pompe (chèque encaissé et maintenant au abonné absent !!!!)

Quand à regarder la pompe celle ci ce trouve au fond d'un regard de plus de 2 metres de profondeur et sous 1 metre d'eau (le drain est plein)!!!!


je ne sais plus quoi faire !!!
0
Partager
Chris
Administrateur

Messages : Env. 30000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 14 ans
Le 19/02/2009 à 11h09
Tu as des pompes en GSB pour 30/50€ : ca peut peu être te dépanner en attendant
0
Je penche, donc je suis

Chris
Partager
yoda_51

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 8000
Ancienneté : + de 11 ans
Le 19/02/2009 à 12h22
tu pourrais regarder au multimetre ce que tu releve comme valeurs de résistance entre les fils, pour etre sur que ce n'est pas une pompe triphasé tu ne doit pas avoir les meme valeurs entre marron-noir noir-gris gris-marron

@+
0
Partager
cari77
Auteur du sujet

Messages : Env. 40
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 10 ans
Le 19/02/2009 à 15h31
yoda_51 a écrit:tu pourrais regarder au multimetre ce que tu releve comme valeurs de résistance entre les fils, pour etre sur que ce n'est pas une pompe triphasé tu ne doit pas avoir les meme valeurs entre marron-noir noir-gris gris-marron

@+


Je testerais ce week end les valeurs de resistances entre les combinaison de fil mais selon le resultat ça me donnera quoi ? (je suis pas un pro de l'éléctricité)
0
Partager
lonyloo

Picto recompense Super bloggeur

Messages : Env. 100
De : Pres D'orleans (45)
Ancienneté : + de 9 ans
Le 26/10/2011 à 18h16
nous avons le meme problème aujourd'hui as tu trouvé la solution ?
0
bébé grandit bien et attend sa maison avec impatience !

Adhérent AAMOI 2827
Partager
Starlyte

Messages : Env. 10
Dept : Aude
Ancienneté : + de 3 ans
Le 10/09/2018 à 21h22
4 CABLES PERDU...
Le station d'epuration qu'on s'installe en ce moment  possede 4 fils pour installer, en plus de disjoncteur (de 6A 2poles dans notre cas) une lumiere d'avertissment en cs ou le pompe à eau ou le compresseur cessent de fonctioner.
Plus facile, cgerches le manual d'INSTALLATION ELECRTRIQUE ou le schema avec Hoohle ou Duckduckgo (j'aime celui, ;) ) et enregistre en .PDF pui imprime le.
Comme ca pas des problemes.
Si tu es nul en electricité, un electrician prendra pas cher, je pense, et c'est moins de risque de se griller!
Mais c'est deja fait, vu que c'etait vielle de 10 ans bientot!
0
Partager
En cache depuis le samedi 13 juillet 2019 à 07h14

Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
personnes
surveillent ce sujet
Voir