Retour
Menu utilisateur
Menu

Branchement permanent chauffe eau

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 136 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Hauts De Seine
Bonjour
je viens d’installer un chauffe eau qui nécessite un branchement permanent.
mon tableau electrique est equipé d’un disjoncteur hp/hc et d’un fusible A2 en plus du disjoncteur du chauffe eau
comment dois je faire la modification de mon tableau electrique pour qu’ik marche en permanence sans revenir a la position auto?
merci
Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 10 message Hauts De Seine
Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Sans modification de câblage, il suffit de couper le disjoncteur 2A (celui qui est à gauche du contacteur J/N) et vous mettez le contacteur J/N en marche forcée.

Après, on peut modifier le câblage et raccorder le chauffe-eau non plus sous le contacteur J/N mais directement sous le disjoncteur 20A
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Hauts De Seine
Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Hauts De Seine
Au vu des photos quelle modification dois je fzire?

Carminas a écrit:Bonjour

Sans modification de câblage, il suffit de couper le disjoncteur 2A et vous mettez le contacteur J/N en marche forcée.

Après, on peut modifier le câblage et raccorder le chauffe-eau non plus sous le contacteur J/N mais directement sous le disjoncteur 20A
Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Hauts De Seine
Si je ne modifie pas le cablage, et en coupant le disjoncteur A2 mon chauffe eau restera en marche forcee

Carminas a écrit:Bonjour

Sans modification de câblage, il suffit de couper le disjoncteur 2A (celui qui est à gauche du contacteur J/N) et vous mettez le contacteur J/N en marche forcée.

Après, on peut modifier le câblage et raccorder le chauffe-eau non plus sous le contacteur J/N mais directement sous le disjoncteur 20A
Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Déplacer les fils marron et bleu qui sont en 2 et 4 du contacteur J/N et les mettre à la place des fils noir et bleu qui sont sous le disjoncteur 20A.

Mais l'autre solution est plus simple, il n'y a rien à modifier, car effectivement en coupant le disj 2A, le contacteur restera en marche forcée en permanence.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Hauts De Seine
Merci beaucoup

Carminas a écrit:Déplacer les fils marron et bleu qui sont en 2 et 4 du contacteur J/N et les mettre à la place des fils noir et bleu qui sont sous le disjoncteur 20A.

Mais l'autre solution est plus simple, il n'y a rien à modifier, car effectivement en coupant le disj 2A, le contacteur restera en marche forcée en permanence.
Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Hauts De Seine
Et si je coupe le A2 il n’y a pas de risque que l’on chauffe eau ne soit plus protéger ou de risque d’incendie dans mon tableau électrique ?

Carminas a écrit:Déplacer les fils marron et bleu qui sont en 2 et 4 du contacteur J/N et les mettre à la place des fils noir et bleu qui sont sous le disjoncteur 20A.

Mais l'autre solution est plus simple, il n'y a rien à modifier, car effectivement en coupant le disj 2A, le contacteur restera en marche forcée en permanence.
Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonsoir,
Le disjoncteur 2A ne protège que le contacteur, pas le chauffe eau.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 18h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir