Bonjour,

 Je pose actuellement une isolation intérieure où je dois déplacer le disjoncteur abonné avec Enedis pour le placer sur le futur placo posé.
J'habite dans une maison des années 70 et le câble principal d'alimentation du disjoncteur qui sort du sol fait 30 mm de diamètre.
Ma question est de savoir comment gérer l'esthétique de cette sortie de câble au travers du placo.
En plus de faire un trou de 40 mm à la scie cloche je pensais poser une "collerette" passe câble sur le trou et passer ensuite le gros câble avec Enedis.
Auriez vous un avis sur un modèle à prendre, je ne trouve que des passe câble pour épaisseur de cloison de 3 mm environ?
Je vous remercie d'avance pour vos conseils et avis.
Cordialement 
Messages : Env. 50
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je pense qu'ENEDIS ne laissera pas le câble apparent et le mettra dans une goulotte.

Vous avez bien vu qu'il fallait un double BA13 ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 50 message Saone Et Loire
Merci pour votre réponse.
La future cloison posée est une placo habito très résistante.
Pour le gros câble c'est la partie du trou placo que je voudrai protéger dans son contour.
J'avais pensé à un passe câble mais je ne trouve pas pour l'instant de modèle de fixant sur paroi de 13 mm.
Messages : Env. 50
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Carminas a écrit:Bonjour


Vous avez bien vu qu'il fallait un double BA13 ?


Enedis le demande s'il fixe leur platine directement dessus le BA13. 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 50 message Saone Et Loire
Bonsoir,

Le technicien m'a parlé du doublage ba13  auquel j'ai argumenté l'utilisation d'une plaque habito très résistante qui peut se visser .Chaque vis peut supporter 20 kg par point d'ancrage et 60 en cheville molly.
Pensez-vous qu'enedis peut refuser la pose ?
Le technicien ne m'a pas opposer de refus lors de sa visite.
Cordialement
Messages : Env. 50
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche
Bonjour
ami71 a écrit:Bonsoir,

Le technicien m'a parlé du doublage ba13  auquel j'ai argumenté l'utilisation d'une plaque habito très résistante qui peut se visser .Chaque vis peut supporter 20 kg par point d'ancrage et 60 en cheville molly.
Pensez-vous qu'enedis peut refuser la pose ?
Le technicien ne m'a pas opposer de refus lors de sa visite.
Cordialement

la norme est la norme, elle ne parle pas de plaque "habito"

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message Loire
Bonjour
Attention , vous intervenez sur un câble qui ne dépend pas de vous malgré qu'il soit chez vous
Vous pensez que ....vous avez argué que ...., ils s'en foutent totalement
Ce que vous devez faire et ce qui est toléré doit être UNIQUEMENT le résultat d'une CONCERTATION CLAIRE  avec le gestionnaire de réseau, et non pas de discussions entre deux portes , si non vous vous exposez à éventuellement à faire du travail et des achats pour rien
Exposez leur clairement votre problème et échangez avec eux
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La NF C14-100 dit que si la cloison comporte des plaques de platre, il faut 25mm de plaque de platre pour se fixer dessus.
Elle ne prend pas en compte l'éventuelle dureté de la plaque.

A voir si votre plaque habito est une plaque de platre ou non. Il me semble que oui.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 50 message Saone Et Loire
Entendu, je vais contacter Enedis à nouveau. Je vous tiendrai au courant.merci
Messages : Env. 50
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 50 message Saone Et Loire
Entendu, je vais contacter Enedis à nouveau. Je vous tiendrai au courant.merci
Messages : Env. 50
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir