Retour
Menu utilisateur
Menu

Votre avis sur mon tableau electrique ?

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.852 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Bdr (13)
Bonjour à tous,

Je suis en train de finaliser mon tableau, il s'agit d'une rénovation sans passage du consuel.
Pourriez vous me dire si ça vous semble correcte ?

De plus je dois rajouter le branchement de mon thermostat delta dore, mais je ne sais pas sur quel puissance je dois le brancher.

Merci d'avance pour vos conseils !!!

<IMG src="http://www.forumconstruire.com/construire/[URL]<IMG src="http://img13.imageshack.us/img13/2357/schematableauelectrique.th.jpg" a ><>"> [/URL]
Maison ancienne avec plein de travaux, on avance doucement, mais on avance !
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
Messages : Env. 100
De : Bdr (13)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 100 message Bdr (13)
<IMG src="http://www.forumconstruire.com/construire/[URL=][img=http://img13.imageshack.us/img13/2357/schematableauelectrique.th.jpg][/URL]">

hrgh, je ne vois pas l'image...
Maison ancienne avec plein de travaux, on avance doucement, mais on avance !
Messages : Env. 100
De : Bdr (13)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Voici le bon lien vers le tableau :
http://img13.imageshack.us/img13/2357/schematableauelectrique.jpg

Mes remarques :

Non conforme
- Le type A est trop chargé. Enleve au minimum le sèche linge ou passe en 63A.

Eventuellement non conforme
- Il manque le circuit pour les 2 PC GTL (mais pas forcément nécessaire si c'est une rénovation).
- Si les circuits extérieurs sont non attenants au bâtiment, ils doivent être sous un ID dédié.

Facultatif
- Pas d'obligation de mettre des circuits spécialisés pour la hotte et pour le frigo (mais rien ne l'interdit).
- Les fils du circuit de commande du contacteur HC peuvent être en 1,5².
- Avec 6,2kW de chauffage, j'aurai dédié un ID au chauffage.
- Prévoir un disjoncteur 2A pour un programmateur ou un gestionnaire d'énergie .
- Evite d'avoir des circuits PC chargés au max (avec en plus des prises doubles), cela te bloque toute possibilité d'extension.
- Un type A ne sert à rien pour le 2ème ID (mais rien ne l'interdit).

Je n'ai pas tenu compte de tes contraintes de rénovation, peut être que tu n'as pas le choix et que tu fais avec l'existant.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Vaucluse
Bonjour,

D'accord avec Carminas !

Je rajouterai un petit point Si ce que tu appelles extracteur,est une VMC , le disjoncteur doit-être de 2A et si c'est un extracteur pour hotte aspirante, tu fais comme si j'avais rien dit


Pour ce qui est du type A surchargé , c'est biensur exact mais je comprends que certain se trompe car dans la norme C15100 décrite par scheider, l'exemple d'un tableau pour un logement < 35 m2, montre un type A surchargé! alors ça peut induire certain en erreurs !!
Messages : Env. 10
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il est vrai que l'avenant de la norme sur la surcharge d'un type A est récent. Toutes les doc ne sont pas à jour.
Cela ne veut pas dire que c'était conforme pour autant avant cette précision

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Bdr (13)
merci pour vos réponses, je vais modifier tout ça
Et un grand merci pour avoir modifié le lien, carminas !!!

Pour l'aérateur, c'est un aérateur de salle de bain, pas une vmc...
Maison ancienne avec plein de travaux, on avance doucement, mais on avance !
Messages : Env. 100
De : Bdr (13)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 03h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir