Utilité planché chauffant a l'étage

Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 2.560 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Ain
Bonjour

On nous propose de chauffer notre maison par un planché chauffant au RDC et a l'étage avec une PAC DAIKIN.

Y à t'il un intérêt a mettre un PC à l'étage.

Sinon quel autres solutions pour chauffer l'étage sachant que nous aurons 120mm de laine de verre en panneaux aux murs et 240 sous les combles et que l'étage est composé de 3 chambres+1 WC+1 SDB.

Merci
Messages : Env. 200
Dept : Ain
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 600 message Montpellier - Hérault (34) (34)
Salut

Citation: Y à t'il un intérêt a mettre un PC à l'étage.


Autant que d'en mettre en bas
Le confort est inégalable.
Perso j'en suis très satisfait.
Si en plus tu as des enfants, super confort pour eux dans la chambre.
Tu gagnes en place aussi.
Je te le conseille !
Messages : Env. 600
De : Montpellier - Hérault (34) (34)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lyon (69)
Matthieu34000 a écrit:Salut

Citation: Y à t'il un intérêt a mettre un PC à l'étage.


Autant que d'en mettre en bas
Le confort est inégalable.
Perso j'en suis très satisfait.
Si en plus tu as des enfants, super confort pour eux dans la chambre.
Tu gagnes en place aussi.
Je te le conseille !


Pour nous aussi PC eau sur les trois niveaux
Compromis terrain le 29 octobre 2008
PC OK : 23 juin 2009 dur dur
Signature du terrain : 3 juillet
Début des travaux : 11 septembre
Les déboires :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3607.php
AAMOI adh 2767
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Vannes (bretagne/morbihan) (56)
perso, j'pars sur 2 PC aussi 80m²RDC + 110m² a l'etage (donc y compris au dessus du garage)
par contre, on me parle maintenant d'un truc qui peut se passer de ballon d'eau chaude et là j'suis pommé !!!
Messages : Env. 500
De : Vannes (bretagne/morbihan) (56)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 600 message Montpellier - Hérault (34) (34)
Si je ne me trompe pas, dans une pompe à chaleur tu n'as pas de ballon d'eau chaude.
Le ballon d'eau chaude il me semble que c'est pour un plancher à haute température, donc dépassé.
Mais je n'en suis pas sur donc je laisse la parole aux autres !
Messages : Env. 600
De : Montpellier - Hérault (34) (34)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message St Sébastien Sur Loire (44)
Bonjour

je suis justement en train d'étudier la question...

On envisage de poser un PC au rdc et panneaux rayonnants à l'étage. Pour dire vrai, on ne sait pas ce qui est le mieux...



Vos conseils seront précieux...
Compromis signé le 03/04/2009
CCMI signé le 12/05/2009
PC déposé le 27/05/2009
PC accordé le 03/07/2009
Offre de prêt acceptée le 10/08/2009
Signature terrain le 18/09/2009
1er coup de pelle....imminent
Messages : Env. 300
De : St Sébastien Sur Loire (44)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 600 message Montpellier - Hérault (34) (34)
Fais le calcul et regarde le prix des panneaux rayonnants de qualité, et tu verras que c'est pas forcemment super interessant.
Et puis les rayonnants comme ça, c'est enorme !
Messages : Env. 600
De : Montpellier - Hérault (34) (34)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message St Sébastien Sur Loire (44)
Donc niveau rentabilité toi tu conseilles plutôt PC partout alors?

En plus c'est soumis au crédit d'impôt et prêt vivrelec donc effectivement il faut qu'on se repenche sur la question. On va demander le chiffrage des 2 au constructeur.
Compromis signé le 03/04/2009
CCMI signé le 12/05/2009
PC déposé le 27/05/2009
PC accordé le 03/07/2009
Offre de prêt acceptée le 10/08/2009
Signature terrain le 18/09/2009
1er coup de pelle....imminent
Messages : Env. 300
De : St Sébastien Sur Loire (44)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 3000 message La Linotte Climatique (38)
Citation: c'est soumis au crédit d'impôt
PAs les planchers chauffants...
Messages : Env. 3000
De : La Linotte Climatique (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message St Sébastien Sur Loire (44)
Oups!!

Tu as raison

Autant pour moi...
Compromis signé le 03/04/2009
CCMI signé le 12/05/2009
PC déposé le 27/05/2009
PC accordé le 03/07/2009
Offre de prêt acceptée le 10/08/2009
Signature terrain le 18/09/2009
1er coup de pelle....imminent
Messages : Env. 300
De : St Sébastien Sur Loire (44)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message St Sébastien Sur Loire (44)
Après mûre réflexion, nous avons choisi de mettre du plancher chauffant au rdc et à l'étage... Niveau confort c'est quand même mieux...
Compromis signé le 03/04/2009
CCMI signé le 12/05/2009
PC déposé le 27/05/2009
PC accordé le 03/07/2009
Offre de prêt acceptée le 10/08/2009
Signature terrain le 18/09/2009
1er coup de pelle....imminent
Messages : Env. 300
De : St Sébastien Sur Loire (44)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 600 message Finistere
Bonjour,

Pour nous, étant donné que l'étage est sous combles et qu'il faut une chape plus épaisse pour le chauffage au sol, nous n'anous pas voulu perdre de la hauteur sous plafond et donc opté pour un PC eau au RDC et des radiateurs à eau à l'étage.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 600
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 60 message Pau (64)
Et sur quoi sont branchés tes radiateurs eaux pour l'étage? Les radiateurs sont ils de taille normale?
Messages : Env. 60
De : Pau (64)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 600 message Finistere
Bonjour,

Je ne sais pas de quelle taille ils seront car ils ne sont pas encore installés...
Nous brancherons le PC et les radiateurs sur une chaudière électrique pour que ce soit évolutif vers une PAC ou autre...
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 600
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 400 message 51 (51)
Matthieu34000 a écrit:Salut

Citation: Y à t'il un intérêt a mettre un PC à l'étage.


Autant que d'en mettre en bas
Le confort est inégalable.
Perso j'en suis très satisfait.
Si en plus tu as des enfants, super confort pour eux dans la chambre.
Tu gagnes en place aussi.
Je te le conseille !


+1
aamoi 1427
PC accordé le 30/03/07
avancement construction : réception faite
http://la-maison-de-clem.over-blog.fr/
Messages : Env. 400
De : 51 (51)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
je trouve ça un peu dommage d'avoir un pc et des radiateurs (sauf s'ils sont basse température)
Si il faut une pac haute température juste pour l'étage, y a une aberration qq part .
Quand tu comptes la puissance qu'il faut pour faire chauffer l'eau suffisament pour les radiateurs, je suis pas sur que tu y est gagné quelque chose.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 60 message Pau (64)
Non, je veux mettre des radiateurs basse consommation à l'étage.
Je pense qu'une PAC basse t° suffit pour cela?
Messages : Env. 60
De : Pau (64)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 600 message Montpellier - Hérault (34) (34)
On m'avait fait un devis avec une Daikin altherma il me semble comme modèle qui permet d'avoir plancher en bas et radiateurs en haut. La t° si je ne me trompe pas était + elevée sur le circuit du haut
Messages : Env. 600
De : Montpellier - Hérault (34) (34)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
Matthieu34000 a écrit:On m'avait fait un devis avec une Daikin altherma il me semble comme modèle qui permet d'avoir plancher en bas et radiateurs en haut. La t° si je ne me trompe pas était + elevée sur le circuit du haut


température plus élevée, donc pac plus puissante, plus chere, plus consommatrice juste pour des radiateurs.
Le pc aurait été alimenté par un mélange d'eau chaude et d'eau d'où l'aberration.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 500 message Vannes (bretagne/morbihan) (56)
j'ai eu cette reflexion aussi est le résultat est que je mets unPC en bas ET en haut.
le PC ne revient pas plus cher sur les devis en tous les cas. il faut penser au surcout de la chappe mais meme en prenant tout en compte c'est le meme prix donc PC partout.
Messages : Env. 500
De : Vannes (bretagne/morbihan) (56)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Pau (64)
pour info PIPO 56 quel est l'ordre de ton devis pour les deux PC et la chape?
Messages : Env. 60
De : Pau (64)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Vannes (bretagne/morbihan) (56)
pour le chappe j'en ai pas mais faut compter dans les 5000€ et pour le reste PAC + PC 15 000 soit 20 000€ environ pour 170m² environ
Messages : Env. 500
De : Vannes (bretagne/morbihan) (56)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Pau (64)
5000 euros seulement pour une chape?
Messages : Env. 60
De : Pau (64)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
4100 euros pour 160m² de chape fluide vicat par chez nous.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 00h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir