Retour
Menu utilisateur
Menu

Ou placer la terre dans la salle de bains

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 10.533 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Haguenau (67)
Bonjour

Je rénove la salle de bains.
Transformation par création d'une douche en lieu et place de la baignoire.
Lors des travaux de démolition j'ai découvert un câble de terre raccordé au pieds de la baignoire mais aussi en face de celle-ci sur les deux tuyaux de chauffage et eau chaude qui traversent mon appartement situé au 3 ème étage, ces câbles sont raccordés aux tuyaux à 5 cm du sol.
Je pense que celui de la baignoire peut-être supprimé.
Coté tuyaux de chauffage et eau faut-il conserver le câble? Si oui peut-il être placé en hauteur? Les raisons sont les suivantes : le mur existant à proximité des tuyaux a été retiré pour pose d'une porte à galandage. Le raccordement en hauteur me permettrait de passer en faux-plafond.
Merci par avance.
Messages : Env. 100
De : Haguenau (67)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il s'agit de la liaison équipotentielle supplémentaire qui doit être raccordée à tous les éléments métallique de la sdb.

A conserver impérativement pour la partie raccordement à la tuyauterie.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Haguenau (67)
Bonsoir

Le raccordement peut-il être effectué en hauteur?
Mon installation à 30 ans (en rénovation également, pourquoi le câble venant du plafond descend-il dans un mur pour être raccordé au tuyau au niveau du sol?
Merci de votre aide.
Messages : Env. 100
De : Haguenau (67)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 30 message Saone Et Loire
bonjour, la terre est simplement raccordé au niveau du sol pour etre au plus pres de la partie a proteger (toi). de plus c ets quand meme bien plus propre d etre raccordé sous la baignoire.....
maintenant comme c est une douche. si le bac est en acrylique, ou en gres, il n y as besoin de raccordement de la terre que sur la tuyauterie de la robinetterie
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 30
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Loiret
bonjour
comment doit on faire ressortir cette dite "terre" au dessus d'une chape ? on laisse la gaine a raz et on fait juste sortir le fil de terre jusqu'au tuyau ?
on peut les repiquer entre eux, a partir du tableau ? ou il faut une ligne directe du tableau jusqu'a chaque liaison equipotentiel ?

merci
Messages : Env. 20
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 30 message Saone Et Loire
oui, tu coupe ta gaine a l endroit desiré et tu raccorde le fil avec un collier serflex sur la tuyauterie.
tu peux repiquer tes liaisons les unes sur les autres, c est pas genant. par contre certains inspecteurs pour le consuel demande une liaison en 6 mm2 (ce qui est une belle connerie.....).
apres tu peux aussi tirer une liaison a chaque fois mais c est ce donner du boulot pour pas grand chose.
et pareil, si ta tuyauterie d arrivée est en PER ou en multicouches, et que la baignoire n est pas en fonte c est pas la peine de ramener de liaison dans ta salle bain (elle servirai a rien).
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 30
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Loiret
raf71 a écrit:oui, tu coupe ta gaine a l endroit desiré et tu raccorde le fil avec un collier serflex sur la tuyauterie.
tu peux repiquer tes liaisons les unes sur les autres, c est pas genant. par contre certains inspecteurs pour le consuel demande une liaison en 6 mm2 (ce qui est une belle connerie.....).
apres tu peux aussi tirer une liaison a chaque fois mais c est ce donner du boulot pour pas grand chose.
et pareil, si ta tuyauterie d arrivée est en PER ou en multicouches, et que la baignoire n est pas en fonte c est pas la peine de ramener de liaison dans ta salle bain (elle servirai a rien).


merci
qu'appel tu un collier serflex ?
le consuel peut me refuser si la terre est en 2.5mm2 ?
j'ai pas de baignoire pour l'instant, mais j'ai mis a la terre la vasque, la douche et le seche serviette electrique, mais rien d'autres dans la maison... c'est bon comme ca ?
Messages : Env. 20
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
il n'est pas de classe 2 le seche serviette?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 200 message Donzère (26)
Bonjour à tous.

Je m'incruste delicatement dans la discussion , car ma salle de bain et pratiquement terminée à part le meuble et la robinetterie. Ma baignoire et en toplax (acrylique) et mes tuyaux d'arrivée sont en PER. Dois-je quand même raccorder mes robinets à la terre ou pas? Si vous me dites oui, je suis dans la m**de car mon fil de terre est enfermé sous la tablette de ma baignoire...

Yann
http://www.forumconstruire.c[...]it-3824.php

yann et marie-hélène,5ans de mariage, léonie 3ans, aédan 1an, le tout dans la maison de nos rêves = que du bonheur!
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
De : Donzère (26)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pas la peine de reliée la LES à la robinetterie avec une tuyaurerie en PER.
Laisser la LES en attente sous la baignoire.

Pour info, extrait de la toute dernière version de la norme (novembre 2008) :

Annexe B - (normative) - Eléments à relier à la liaison équiptentielle supplémentaire

B1 – En règle générale, il y a lieu de relier à la liaison équipotentielle tous les éléments conducteurs dans les conditions de 701.415.2, à l'exception de ceux généralement de petites dimensions qui ne présentent aucun risque d'être portés à un potentiel défini ou différent de celui de la liaison équipotentielle.

B2 – Doivent être reliées à la liaison équipotentielle
a) les canalisations métalliques telles que canalisation d'eau chaude, d'eau froide, de vidange, de gaz ;
b) les corps de baignoire ou les receveurs de douche métalliques ;
c) l'une des canalisations d'arrivée ou de départ de radiateurs de chauffage central intégrant ou non un élément de chauffage électrique quelle que soit sa classe (tels que sèche-serviettes à mode de chauffage mixte).
Lorsqu'un radiateur de chauffage central est relié par des canalisations isolantes, il n'y a pas lieu de relier le radiateur et le distributeur à liaison équipotentielle ;

d) les huisseries métalliques des portes, des fenêtres et des baies si elles peuvent se trouver en contact d’éléments métalliques de la construction (tels qu’armatures du béton). Dans le cas de réhabilitation totale, voir 701.415.2 ;
e) les grillages métalliques dans le cas des éléments chauffants noyés dans le sol (753.4.1.4).

B3 – Il n'est pas nécessaire de relier les appareils non électriques et non chauffants en métal (tels que porte-serviettes) du fait que ces appareils ne sont pas susceptibles d'apporter un potentiel différent de celui des autres éléments conducteurs.
Il n'y a pas lieu également :
- de shunter les raccords filetés des canalisations métalliques d'eau posées en apparent, du fait que le filetage assure une continuité suffisante, même lorsqu'il est garni d'élément de bourrage ;
- de relier à la liaison équipotentielle les robinets reliés à des canalisations en matériaux isolants ou composite à paroi externe isolante.

Les grilles métalliques hautes et basses de ventilation naturelle ne sont pas à relier à la liaison équipotentielle du fait qu'elles ne sont pas susceptibles d'apporter un potentiel différent de celui des autres éléments conducteurs.

B4 – Pour les conduits et les bouches de ventilation mécanique ou de conditionnement d'air, il n'y a lieu de relier ces éléments à la liaison équipotentielle de la salle d'eau que si le conduit principal, la dérivation ou le piquage et la bouche sont métalliques.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 200 message Donzère (26)
Merci beaucoup pour cette reponse complète...
http://www.forumconstruire.c[...]it-3824.php

yann et marie-hélène,5ans de mariage, léonie 3ans, aédan 1an, le tout dans la maison de nos rêves = que du bonheur!
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
De : Donzère (26)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le dimanche 24 mars 2024 à 16h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir