Retour
Menu utilisateur
Menu

Branchement Inter Diff tetrapolaire

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.034 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Drome
Bonjour,

En rénovation, je souhaite installer un disjoncteur differentiel sur les deux derniers equipements alimentés en tri : un four en tétra (3P + N) et un ballon d'eau chaude en tri (3P uniquement) avec contacteur triphasé jour/nuit.

Pour le four, c'est classique en 3P + N et ne pose aucun probleme.

L'alimentation du ballon d'eau chaude avec contacteur J/N est

....P1...P2...P3...A1.......N....................R1....................R2....................R3
------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------
|....Contacteur J/N....| | Disjoncteur1 | Disjoncteur 2 | Disjoncteur 3 | Disjoncteur 4 |
------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------
.->R1.->R2.->R3..A2...(Non branché)....-> Ballon1.....-> Ballon2.....-> Ballon3

et me pose probleme. J'aimerais avoir

Interrupteur tetra --------------> Four en tetra
.................................|
.................................-------------> Contacteur J/N ---------> Ballon Eau chaude.


1/ Est-ce que l'interrupteur diff fonctionnera meme si le Neutre n'est pas branché sur le ballon et donc sur le contacteur ?
2/ J'ai lu que pour "activer" la fonction test d'un interrupteur tetra, il faut ponter le neutre avec la phase test du l'interrupteur differentiel. Est qu'un branchement de ce type sera valable en prenant l'hypothèse que c'est la phase 1 qui sert de Test à l'interrupteur différentiel tetrapolaire ?


......N....P1....P2....P3
.....................................RN.R1.R2.R3.......R1...R2...R3.............RN
.....................................................................................A1............r1 r2 r3
----------------------------------- --------------------- --------------------------------- -----------------------
|..........Int. Diff.............| |.......Fours.....| |.....Contacteur J/N.....| |....Ballon........|
----------------------------------- --------------------- --------------------------------- -----------------------
->RN........->R2.->R3.......(vers Fours).....->r1 ->r2 ->r3.....A2............ (vers ballon en tri)
........->R1..........................3P + N..........................................->R1 ( pontage de ->R1 ensemble)


(sans compter le disjoncteur 2A sur le signal EDF J/N )

3/ Dans ce cas de figure, est-ce bien un type A qu'il faut installer ?

Merci de vos avis éclairés
Messages : Env. 10
Dept : Drome
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Aucun problème

2/ Vous n'avez rien à faire, c'est un mécanisme interne à l'ID. Si votre ID tetra est alimenté par un neutre et 3 phases cela fonctionnera quel que soit le branchement derrière.
Donc surtout pas de pontage

3/ Un type A n'est pas nécessaire (pas de plaque ni de lave-linge) mais rien n'empêche d'en mettre un en vue d'un autre usage futur.

A noter qu'il faut aussi un disj 2A mono branché entre une phase et neutre pour alimenter le circuit de commande du contacteur.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Drome
Merci pour vos réponses.
Messages : Env. 10
Dept : Drome
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis hier à 17h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir