Bonjour.
Je suis en cours de construction,je passe par un MO.
A la derniere reunion de chantier a dit que la dalle des fondations n'etait pas horizontale.Il y a 7 cm entre le point haut et le point bas!!!En effet le terrain a une double pente de 4 % environ.
D'après eux , ce n'est pas grave;il suffit de rattraper l'erreur en coulant un nouvelle dalle dessus pour niveler le tout.
Pour info:terre plein+herisson de galet 15 cm +polyane+dalle armée 12cm(dalle desolidarisée).Là dessus viendra s'ajouter du TMS 10cm+chape 9cm.
On aurait donc une nouvelle dalle avec une épaisseur variable.
J'aimerais tout simplement savoir si il y a des risques pour le batiment?Et connaitre vos conseils.
Merci.
Messages : Env. 20
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Rhone
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez dans la section devis fondations du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Env. 20 message Cotes D'armor
pas trés rassurant pour l'avenir . il faut déja savoir si la dalle a atteint l'épaisseur dtu au plus bas.Ensuite il y a t-il des murs de montés? les 7 cm de faux niveau : sur combien de metre? les parpaings autour ne doivent pas étre trés droit sinon a l'oeil en coulant le gas aurait vu son faux niveau;est-il maçon? dans le doute de la premiere épaisseur ( base de tout)il faut casser par endroit pour vérifier ,en dalle fraiche ça rigolle,ensuite on en reparle
Messages : Env. 20
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
C'est quoi une dalle des fondations?
A mon avis, tu parles du dallage.
Il y a 7 cm sur combien de mètres?
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 20 message Cotes D'armor
ton cas me chagrine un poil; pas de précipitation ,perd plutot 15 jours; en maçonne 0.5+0.5=1 si tu coule tout ensemble mais en 2 fois non solidaire 0.5+0.5 = 0.5 ou juste un peu plus
Messages : Env. 20
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
flo22 a écrit:ton cas me chagrine un poil; pas de précipitation ,perd plutot 15 jours; en maçonne 0.5+0.5=1 si tu coule tout ensemble mais en 2 fois non solidaire 0.5+0.5 = 0.5 ou juste un peu plus


humm....c'est un extrait du Da Vinci code ça, non??
Un code secret, un message subliminal ??
Isolation exterieure !!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 1000
De : Annecy (74)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Cotes D'armor
attention cumulo pour la premiere fois 1 ing béton va me faire rire d'habitude je pleure derriere pour rattraper les bourdes; (humour) c'est juste que je n'ai pas voulu partir dans un grand délire avec tee try qui semble peu au fait
Messages : Env. 20
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Rhone
En effet je n'y connais pas grand chose.
J'en ai reparlé au maçon.Il m'a donne ses explications.Pour lui le herisson est plan ,il l' a fait au niveau laser.Apparemment on lui auait livre un beton qu'il aurait eu du mal a étalé (d'après mon souvenir du s4 au lieu de l'autonivelant) Du coup il en aurait trop mis a l'endroit le plus haut.Ce qui m'inquiete c'est que si on suit la ligne des parpaings tout semble de niveau!!Et si les fondations n'étaient pas planes non plus!!!!!!!!!
Bon je vais repondre a vos questions:
-oui il y a des murs de monté;la dalle de l'étage a déjà été coulé il y a 7 jours;le 2e étage se monte actuellement
-la pente suit le denivele du terrain.Elle est en diagonale d'un angle à un autre.Cet diagonale mesure environ 12m
-la "surdalle" sera forcement couler beaucoup plus tard car il y a toujours les étais qui soutiennent la dalle de l'étage(donc 0,5+0,5=0,5 pour flo22)
Merci pour vos réponses ;je vais voir avec le MO pour "vérifier" la dalle.
PS:Pour info le maçon nous avertit une fois la dalle de l'étage coulée donc un "peu" tard à mon gout!!!
Messages : Env. 20
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Cotes D'armor
bizarre s4 c'est fluide? j'en revient a mon épaisseur mini de combien est-elle au point le + bas? dans l hypothése d'une "surdalle" ou en est tu des réservations. surdalle + tms+ chappe ; hauteur sous plafond ? Ont-il intégré l'effet 2 dalles dans la pose de la dalle de l'étage. si l'on suit ton explication il y aurait 12 d'un coté et 19 de l'autre? M ais cela m'étonnerais sinon le garçon s'est fait livrer un joli sceau de béton en plus, auquel cas surface x épaisseur = bon de livraison centrale a béton et là on parle ...... / a+
Messages : Env. 20
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Rhone
Pour les reservations tout est ok pour l'instant;on aura 2,5m comme prévu même si on coule une nouvelle dalle.Apparemment le maçon l'ayant vu avant de couler la dalle de l'étage ,il avait prévu.
A noter que pour une bonne accroche entre les 2 dalles, le MO veut mettre du "ciment colle".
Pour l'épaisseur le MO veut casser la dalle au point le plus bas pour voir justement.
Je vais voir pour récuperer le bon de livraison du béton.
En fait ce qui m'inquiète le plus c'est que les parpaings ne sont pas droits non plus;en fait sur le mur il y a un trait bleu qui doit être un trait de niveau je pense;et il y a un net décalage entre la ligne des parpaings et ce trait.
En fait les parpaings "suivent" la dalle.
J'ai l'impression que le maçon est parti sur une base fausse (les parpaings autour du herisson) qu'il a nivelé la dalle en se s'alignant avec ces moellons et qu'il a continué dans l'erreur en montant les murs dessus...jusqu'a qu'il prenne ENFIN un niveau et qu'il se rende compte de son erreur!!!
D'ailleurs on voit que sur les derniers rangs de parpaings il compense son erreur en faisant varie l'épaisseur du mortier pour rattraper le niveau.
Comment être sur que la maçonnerie soit viable?Qu'il n'y a pas de risque pour l'avenir?
Si rien n'est droit est ce je dois imposer de tout raser et de tout reprendre à 0?
Messages : Env. 20
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Cotes D'armor
le trait bleu est le trait des 1 m ou des 2 m il est normalement tracé avec un laser rotatif ou a l'ancienne au niveau a eau il permet d'aligner plein de choses(rejingot, coffre a volet, dalle étage) il indique les 1 métre fini; le faux niveau c'est vu au départ;obligé.outre qu'il démontre un manque de professionalisme je ne peut pas me prononcer sur la solididé et puis la mode du boulot de m.. se répend si vite, que rien n'étonne plus personne " faux niveaux,parpaings pas bourrés,faux aplombs ,dosage au rabais,féraillage de fortune , poteaux bourrés a la colle à parpaings " la déprime quoi.bon on se reprend avec le sourire, alors demande quésako que mortier colle? mise en oeuvre ?produit d'impression sur l'ancien béton et si tu casse un bout vérifie la section du fer (treillis)vu les artistes,ne lache rien ,a+
Messages : Env. 20
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Raser une maison parce ques les parpaings ne sont pas montés de niveau, c'est n'importe quoi.
Penses tu sérieusement que le maçon va le faire?
Le MO comme tu dis c'est toi
Maître d'oeuvre = MOE
Les risques pour l'avenir?
S'il y a des chainages verticaux et horizontaux ( sur 2 niveaux c'est obligatioire), aucun risque.
Accrochage de la nouvelle dalle au ciment colle ?
Kesako?
Ton moe n'y connait rien non plus, un professionnel remarque de suite une différence de niveau de cette importance.
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 20 message Cotes D'armor
d'accord avec j paul on ne rase pas pour un faux niveau,mais ok aussi pour le" si il y a " tout ce qu'il faut aprés de jp;mais le doute est là ;donc grande vigilance .je ne suis pas si affirmatif sur le aucun risques si tout est fait pour ce foutre (fissures ect) mais bien sur qu'elle ne va pas s'écrouler.par contre pour la dalle intérieur j'en ai déja fait casser parfois on gagne du temps et au moins on rassure tout le monde . en dalle fraiche ca va vite.
Messages : Env. 20
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Rhone
Tout d'abord merci pour vos reponses.
Pour jpaul:oui il y a bien les chainages verticaux et horizontaux.
Pour me rassurer le MOE est pret a faire expertiser les travaux à sa charge.Qu'en pensez vous?
Pour lui il n'y a aucun risque;l'important c'est la verticalité (meme s'il n'est pas tres content de l'erreur du maçon).
Pour info j'ai choisi de prendre des entreprises sur devi(ce n'est pas les moins chers) et ne pas passer par un constructeur par respect pour certains artisans que l'on "saigne" parfois.J'esperais en retour avoir un travail impeccable.Ce n'est pour l'instant pas le cas.La dalle de l'étage qui releve d'un autre niveau technique (rupteur,coffrage,ferraillage,reservations...) semble pourtant bien realisé (au niveau laser).
Le maçon m'a dit que la surdalle allait lui couter 1000 euros.
Messages : Env. 20
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir