Bonjour,

Je fais appel aux spécialistes, un peu en urgence.

Voilà, dans l'idée, je voudrais prévoir un PC à eau :
Passer uniquement les PER et bien sur bandes contre les murs et cloisons, brancher les nourrices ....

En gros, je prévois uniquement le circuit hydraulique. (l'achat de la chaudière et du système de régulation, viendra plus tard, because of budget)

Le plancher prévu aujourd'hui est en polystyrène Up 23, par dessus sera coulé la dalle. Jusque la tout est normal.

Par dessus cette dalle, chape de ravoirage pour passé électricité et plomberie, puis, de ce que j'ai compris,faire une isolation avec du TMS 60 (plus performant que dalle à plot ?), et ensuite, on pose les PER directement sur le TMS ????

Dans ce cas, par dessus la chappe de ravoirage, TMS de 60 + PER de 16, plus chape de ?????, plus ?? (ce que j'aurais oublié)

Donc en fait, entre la chape de ravoirage et le sol fini, quel épaisseur prévoir ? (faudrait pas que je scelle mes baies vitrées quand même )

Si quelqu'un aussi pourrait me donner une idée de prix au m² pour l'ensemble TMS, PER, Bandes, en sachant que je le ferais moi même.

Merci d'avance de votre aide !
Messages : Env. 200
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
compter 40 mm de charge au dessus des tubes + revetement de sol (1 a 2 cm en carrelage collé)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Toulouse (31)
Merci pour votre réponse.

En fait je crois que j'ai trouvé :

5 cm de ravoirage
6 cm de TMS
5 cm de chape
2 cm de carrelage

Soit 18 cm, donc en gros une rangé de brique en plus.

Quelqu'un aurait une idée du prix au m² de TMS + PER ?

Merci d'avance !
Messages : Env. 200
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
jcao31 a écrit:Merci pour votre réponse.

En fait je crois que j'ai trouvé : Voici des prix public je pense que tu peux avoir 20% si quantité

5 cm de ravoirage
6 cm de TMS 18,27€HT m2
5 cm de chape 25€HT/m2 NET pour anhydrite
2 cm de carrelage
Soit 18 cm, donc en gros une rangé de brique en plus.

Quelqu'un aurait une idée du prix au m² de TMS + PER ? PER 16 : 15€m2 pour pas de 20cm (8ml)
Merci d'avance !


En plus il faut compter pour le PER des nourrices, les racords et les supports indispensables au moment du coulage de la chappe. Le PER doit être en pression.

Juste une remarque : Un PC hydraulique demande une étude préalable.

A+
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
Messages : Env. 600
De : Challes Les Eaux (73)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
jcao31 a écrit:En fait je crois que j'ai trouvé :

5 cm de ravoirage
6 cm de TMS
5 cm de chape
2 cm de carrelage

Soit 18 cm, donc en gros une rangé de brique en plus.

6 cm de TMS, généralement, c'est sans hourdis polystyrène.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

jcao31 a écrit:
5 cm de ravoirage
6 cm de TMS
5 cm de chape
2 cm de carrelage

Soit 18 cm, donc en gros une rangé de brique en plus.

Quelqu'un aurait une idée du prix au m² de TMS + PER ?


çà a l'air pas mal, la chape c'est mini 25mm au dessus du per on compte souvent 45-50mm sur le TMS.

pour les tarifs il y a quelques devis en ligne.
pour TMS tu peux regarder sur le site EFISOL ou directement chez les fournisseurs de matériaux.
pour le per idem le prix des couronnes sur Leroy et cie en sachant que ce sera un peu moins cher en négociant chez un fournisseur pro.

pour tout savoir sur le pc eau c'est là http://pagesperso-orange.fr/herve.silve/plancher_chauffant.htm
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Toulouse (31)
isaac a écrit:
jcao31 a écrit:En fait je crois que j'ai trouvé :

5 cm de ravoirage
6 cm de TMS
5 cm de chape
2 cm de carrelage

Soit 18 cm, donc en gros une rangé de brique en plus.


6 cm de TMS, généralement, c'est sans hourdis polystyrène.



Et avec hourdis polystyrene, on peux se contenter de moins ? (le plancher est livré, et en ce moment doit être en cours de pose ...)
Messages : Env. 200
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Avec 6 cm de TMS, pas besoin d'investir dans des hourdis isolants hauts de gamme. Sinon, oui tu peux réduire l'épaisseur d'isolant sous chape, surtout si le plancher comporte des rupteurs thermiques en périphérie.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Vaucluse
salut,

je suis dans le meme cas avec mon plancher chauffant hydraulique.

j'ai un vide sanitaire avec un plancher béton. doit- on l'isoler de quelques manière que ce soit si on a prévu ensuite chape de propreté plus tms + chape liquide ?

j'entend ça et la qu'il n'est pas obligatoire d'isoler le plancher si on va ensuite mettre un plancher chauffant avec du tms ? vrai ? faux ? quel conseil la dessus ?


ensuite sur la mise en oeuvre du tms je suis allé voir sur leur site et tout est assez bien expliqué mais en revanche la dalle flottante en périphérie est isolé par "l'efirive" qui doit servir comme un joint de dilatation je suppose, le conseil est de faire sortir cette bande de 2cm en périphérie du doublage au dessus du carrelage.

mais c'est inesthétique au possible cette finition !! les plinthes vont - elles couvrir cet efirive ? n'ai je pas tout compris ?


http://www.efisol.com/index.php?mainFrame=http://www.efisol.[...]m/produits/tms_sols.htm

merci du coup de main
Messages : Env. 300
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Toulouse (31)
alhadorian a écrit:salut,

je suis dans le meme cas avec mon plancher chauffant hydraulique.

j'ai un vide sanitaire avec un plancher béton. doit- on l'isoler de quelques manière que ce soit si on a prévu ensuite chape de propreté plus tms + chape liquide ?

j'entend ça et la qu'il n'est pas obligatoire d'isoler le plancher si on va ensuite mettre un plancher chauffant avec du tms ? vrai ? faux ? quel conseil la dessus ?


ensuite sur la mise en oeuvre du tms je suis allé voir sur leur site et tout est assez bien expliqué mais en revanche la dalle flottante en périphérie est isolé par "l'efirive" qui doit servir comme un joint de dilatation je suppose, le conseil est de faire sortir cette bande de 2cm en périphérie du doublage au dessus du carrelage.

mais c'est inesthétique au possible cette finition !! les plinthes vont - elles couvrir cet efirive ? n'ai je pas tout compris ?


http://www.efisol.com/index.php?mainFrame=http://www.efisol.[...]m/produits/tms_sols.htm

merci du coup de main


Si 2cm au dessus du carrelage, alors oui la plinthe couvrira. Après renseignement, pas besoin d'isoler beaucoup votre plancher hourdis si on met du TMS 60 par exemple. (R=2.5 je crois pour du 60)

Mon maçon qui travaille avec les produits RECTOR m'as dit que dans le cas d'utilisation de TMS 60 pour un PC hydraulique, alors du RECTOLIGHT suffit.
Messages : Env. 200
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message Vaucluse
rectolight ? qu'est ce ? ça se met entre les poutrelles ?

donc pour les débords de 2 cm c'est bien couvert par les plinthes ? mais entre les plinthes et le carrelage il y aura de la colle donc ? dans ce cas puisque c'est une dalle dite "flottante" et que les plinthes sont collé au placo et sur le carrelage ça ne vas pas fissurer l'espace compris entre plinthe et carrelage ?

je ne sais pas si je suis assez clair....
Messages : Env. 300
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message Vaucluse
j'ai vu pour le rectolight mais dans ce cas ne fait on pas l'economie de la chappe de propreté ??? en passant electricité et canalisation sous ses rectolight ?
Messages : Env. 300
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 400 message Guerande (44)
alhadorian a écrit:rectolight ? qu'est ce ? ça se met entre les poutrelles ?

donc pour les débords de 2 cm c'est bien couvert par les plinthes ? mais entre les plinthes et le carrelage il y aura de la colle donc ? dans ce cas puisque c'est une dalle dite "flottante" et que les plinthes sont collé au placo et sur le carrelage ça ne vas pas fissurer l'espace compris entre plinthe et carrelage ?

je ne sais pas si je suis assez clair....


Le debord de 2 cm est coupé aprés la pose de la chappe
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 400
De : Guerande (44)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 12h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir