En passant dans la rubrique photo l'une d'entre elle a attiré mon attention.
Il manque l'arase étanche sous vos poutrelles. Si la dalle est coulée en l'état, vous risquez des remontées d'humidité par capillarité.
L'arase étanche est définie au DTU, en cas d'utilisation de planelles de rive (vos briques fines d'about de plancher) elle est obligatoirement placée sous le plancher (sous les poutrelle et sous les planelles) et 15cm au dessus du terrain fini.
Attention, ce point est à faire reprendre avant le coulage, pas de pipotage avec du mortier hydrofuge et pas d'arase sous le premier rang de brique.
Aucun ferraillage n'est présent, pas de treillis ni de chainages en périphérie de la dalle.
Dommage pour les fondations, on a aucune photo, impossible de vérifier s'il le ferraillage a été fait dans les normes..
Je remarque aussi que votre dalle n'est pas du tout isolée, est-il prévu une épaisseur d'isolant sous la chape du carreleur (ou du plancher chauffant si jamais)?
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Les canalisations doivent êtres liées aux hourdis par des fixations spéciales.
Les poser sur des parpaings c'est du travail de gougnafier, j'en parle dans le post que je vous ai indiqué.
Demandez à votre voisin un sceau d'eau que vous versez dans la cana, j'ai pas l'impression que les raccords soient collés, si vous voyez la moindre goute perler d'un raccord demandez à ce que les évacuations soient fixées correctement (ie pas posées sur des parpaings) et que les raccords soient collés!
Pour l'instant le ferraillage n'est pas posé, ils ont juste à soulever des hourdis plastiques de 300 grammes pour bien fixer les canalisations.
Et encore une fois, un vide sanitaire de 2 rang est une hérésie, avec les cana il vous reste 20cm pour passer, c'est complètement idiot.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Tout va bien!!!! Nous avons eu des explications du conducteur de travaux ainsi que des informations d'un professionnel. Tout avance correctement puisque nous avons un plancher chauffant.
Merci de suivre le chantier, après votre message j'ai ajouté d'autres photos.
Les canalisations ont été ajustées avec les colliers spécifiques que l'on peut voir sur les dernières photos, pour la bande arase elle va être posée après.
Bonsoir,
J'espère que ta construction va bien se dérouler, nous avions vu aussi l'agence Résidences Picardes d'Abbeville, mais notre choix s'est porté ailleurs. Bonne continuation !
Bonjour Pomme80, merci!! Pour l'instant tout va bien donc nous sommes assez confiants pour la suite . Notre conducteur de travaux fait correctement son travail et il est présent pour nos questions. Quant aux professionnels intervenus sur le chantier ( cités en début de récit) .
Je reviens sur l'arase étanche : si j'ai bien compris, le CT vous a dit qu'elle serait posée après.
Ceci n'est pas conforme au DTU 20.1 et n'est pas logique. Faite après, si elle peut couper effectivement les remontées d'humidité vers les murs du rez de chaussée, elle n'arrête pas les remontées d'humidité venant des soubassement vers la dalle. C'est la raison de la coupe indiquée sur le DTU 20.1.
Au passage, la coupe du plan technique à ce sujet n'est pas conforme non plus.
Ça ne veut pas dire que vous aurez "obligatoirement" des remontées mais tout est fait pour qu'il y en ait.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"
Bonjour, merci à vous deux de suivre le récit.
Pour que le plan de coupe soit conforme faut-il inversé la coupure capillaire avec la planelle périphérique comme me l'avait suggéré Franchou?
C’est pas moi qui le suggère, c'est le DTU qui l'explique très clairement.
Maintenant si vous préférez l'avis de maçons qui bossent comme en 1980 grand bien vous fasse, je vous ai donné ce que je sais être la norme en vigueur.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Oui!!!!!! C'est incroyable le changement en si peu de temps...!!!! Si tout va bien nous devrions déménager au plus tôt en Octobre et au plus tard en Janvier .....
80 Notre demi-ronde Bonjour En location depuis 2 ans et demi, je cherchais a faire construire sur un petit terrain que je possede. La maison devra accueillir mes deux enfants ... SommePar cjRose47 mess.
80 Maison cubique contemporaine Voici la description de notre projet en quelques mots : Inscrit dans un decor naturel, l'architecture de notre projet se veut cubique D'un aspect moderne ... SommePar loulouthe3378 mess.
80 Notre nid d'amour Apres plusieurs mois d'hesitation entre de l'ancien ou du neuf, nous nous sommes decides a faire construire notre petit nid d'amour. Les inquietudes sont ... Le Hamel (Somme)Par Didine605324 mess.
80 Notre maison scliv a crécy en ponthieu Notre maison SCLIV a Crecy en ponthieu Nous avons decide de creer ce blog afin de vous faire partager notre ... Crecy En Ponthieu (Somme)Par helenamatt65 mess.
80 Projet de construction dans le secteur d'Abbeville Bonjour a toutes et tous, c'est mon tour de commencer la grande aventure Apres un changement d'emploi en juillet, a 60km de ma maison actuelle, le fait ... SommePar Corlo175 mess.
80 Notre maison a la campagne Nous avons choisis notre modele de maison la noctuelle 1062 SommePar clazou92 mess.
80 Ma future maison dans la somme Courant 2011 je decide de faire construire ma maison dans le village ou j'ai grandit. Contact pris avec plusieurs entreprises pour cette realisation ( ... Cappy (Somme)Par seb598042 mess.
Informations sur le projet : Type de travaux : Construction neuve Type de construction : RDC + étage Style : Contemporaine / classique Label énergétique : RT2012 Surface habitable : 142m² Superficie terrain : 1095m²
Informations sur le projet : Type de travaux : Construction neuve Type de construction : RDC + étage Style : Contemporaine / classique Label énergétique : RT2012 Surface habitable : 142m² Superficie terrain : 1095m²